0
@Βασίλη Αιγιο Ποιός σου είπε να βάλεις τετοια όργανα στον πίνακα σου , ειναι σπίτι ή κάποια βιοτεχνία ;
Για σπίτι εγώ θα πρότεινα αυτό ... https://openenergymonitor.org/
http://www.hager.co.uk/product-catal...m151/45485.htm
http://www.elkor.net/pdfs/AN0305-Cur...ansformers.pdf[/QUOTE]
Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείξατε .
το αμπερόμετρο έχει τοποθετηθεί στον πίνακα που σπιτιού μου πριν από οχτώ χρόνια περίπου που κατασκευάστηκε , από τον ηλεκτρολόγο που έκανε την εγκατάσταση , με δικιά μου επιθυμία βέβαια και είναι για λόγους παρακολούθησης των καταναλώσεων .
Από την αρχή είχα καταλάβει ότι δε λειτουργούσε σωστά αλλά δυστυχώς τόσα χρόνια δεν είχα ασχοληθεί για να βρω τη λύση .Με την βοήθεια σας όμως κατάλαβα ότι είναι λάθος ο μετασχηματιστής τον οποίο ήδη έχω παραγγείλει και περιμένω να παραλάβω για να τοποθετήσω .σύντομα θα έχετε νέα μου .
Και παλι σας ευχαριστώ όλους
αν μεινουν ασυνδετοι δημιουργειται υπερταση και καιγονται .Εκρηξη δεν νομιζω να γινεται.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 17-01-18 στις 08:39
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
εκρηξη ... H wikipedia το λεει arcing ( τόξο ηλεκτρικής εκκένωσης ) , αλλά όπως και να το πεις ... το συμπέρασμα είναι να μην αποσυνδέεται το φορτίο του μετασχηματιστη έντασης απότομα , οταν λειτουργεί .
Ρισκάρεις να χαλάσουν τα τυλίγματα στο δευτερευον
Safety
Current transformers are often used to monitor high currents or currents at high voltages. Technical standards and design practices are used to ensure the safety of installations using current transformers.
The secondary of a current transformer should not be disconnected from its burden while current is in the primary, as the secondary will attempt to continue driving current into an effective infinite impedance up to its insulation break-down voltage and thus compromise operator safety. For certain current transformers, this voltage may reach several kilovolts and may cause arcing. Exceeding the secondary voltage may also degrade the accuracy of the transformer or destroy it. Energizing a current transformer with an open circuit secondary is the dual of energizing a voltage transformer (normal type) with a short circuit secondary. In the first case the secondary tries to produce an infinite voltage and in the second case the secondary tries to produce an infinite current. Both scenarios can be dangerous and damage the transformer.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 17-01-18 στις 09:27
Και η λύση δόθηκε τοποθέτησα μετασχηματιστή 150/5 και οι ενδείξεις είναι πλέον σχεδόν σωστές σε σχέση με την μέτρηση με την αμπέροτσιμπίδα. Υπάρχει μία απόκλιση γύρω στα 2 A στις χαμηλές καταναλώσεις ενω όσο ανεβαίνει , η απόκλιση αυτή μικραίνει σε λιγότερο από 1Α.
Ευχαριστώ τους φίλους που βοήθησαν και το forum για την φιλοξενία
Βασίλης
mikemtb (17-01-18)