    Προεπιλογή -Μονοφασικά ρελέ διαφυγής σε τριφασική παροχή.

    -Έχουμε μια τριφασική παροχή σε κατάστημα επειδή κατά καιρούς γίνονται διάφοροι έλεγχοι σε λευκές ηλεκτρικές συσκευές ψυγεία κουζίνες με αποτέλεσμα μερικές φορές να πέφτει το ρελέ διαφυγής (τριφασικό) και να μένει χωρίς ρεύμα το κατάστημα, θα μπορούσαν να μπούν τρία μονοφασικά ρελέ αντί του τριφασικού? ώστε να πέφτει μόνο η μία φάση και να μην δημιουργείται η δυσάρεστη κατάσταση να μένει στο σκοτάδι τελείως το κατάστημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Θα βάλεις στον πίνακα ένα ακόμα ρελε μονοφασικό. Απ'ο αυτό θα δώσεις σε μια μόνο πρίζα, την πρίζα δοκιμών σου. Όταν έρχεται η συσκευή θα δοκιμάζεται σε αυτή την πρίζα. Για πιο extreme/ασφαλείς καταστάσεις θα μπορούσες να συμπεριλάβεις και μ/σ απομόνωσης, αλλά μάλλον μπλέκει πολύ το θέμα.

    2 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Θυμιοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.365

    Προεπιλογή

    -Είναι σίγουρο όμως ότι δεν θα πέσουν και τα δύο ρελέ ή μήπως εννοείς αυτόνομο μονοφασικό?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    -Είναι σίγουρο όμως ότι δεν θα πέσουν και τα δύο ρελέ ή μήπως εννοείς αυτόνομο μονοφασικό?
    το δεύτερο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  5. #5
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Μετά την γενική ασφάλεια πας σε ΔΥΟ ρελε. Το ένα δίνει στα φορτία σου και στην μπάρα ουδετέρου /'οπως είναι τωρα/. Το άλλο , ανεξάρτητα δίνει σε μια ασφάλεια που δίνει μόνο στην πρίζα/πάγκο δοκιμών σου. Προσοχή μην μπλέξεις τους ουδέτερους!

    1 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Αυτή την παρέμβαση πρέπει να στην κάνει ηλεκτρολόγος και γνώμη μου είναι να στην κάνει αυτός που σου έχει δώσει ΥΔΕ για να λειτουργείς, και ελπίζω όχι μόνος σου γιατί απο ότι βλέπω από τις ερωτήσεις σου σίγουρα δεν είσαι ηλεκτρολόγος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Θυμιοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.365

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pstratos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μετά την γενική ασφάλεια πας σε ΔΥΟ ρελε. Το ένα δίνει στα φορτία σου και στην μπάρα ουδετέρου /'οπως είναι τωρα/. Το άλλο , ανεξάρτητα δίνει σε μια ασφάλεια που δίνει μόνο στην πρίζα/πάγκο δοκιμών σου. Προσοχή μην μπλέξεις τους ουδέτερους!
    Tι εννοείς να μην μπλέξω τους ουδετέρους? σκέπτομαι να κάνω διακλάδωση του ουδετέρου πρίν τα ρελέ η μία θα πάει στο ένα ρελέ στη μπάρα του ουδετέρου που θα είναι το γενικό και το άλλο στις παροχές των δοκιμών, εννοείται ότι οι ουδέτεροι μετά τα ρελέ δεν θα έχουν καμία επαφή.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    3.299

    Προεπιλογή

    εγώ στο μαγαζί έχω όλα τα φορτία του μαγαζιού σε ένα τριφασικό ρελε διαφυγής και έχω τραβήξει μια τριφασική παροχή πριν το διαφυγής που καταλήγει στον πάγκο εργασίας όπου εκεί υπάρχει εξωτερικός πινάκας με δικό του διαφυγής και ρελε συνδεμένο με μανιτάρι, βολτόμετρα αμπερόμετρα ,κλπ. κλπ.
    έτσι και να γίνει κάτι δεν χρειάζεται καν να πάω στο κεντρικό πίνακα του μαγαζιού

    3 Not allowed! Not allowed!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Θυμιοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.365

    Προεπιλογή

    Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε γιατί τράβηξες τριφασική παροχή και όχι μονοφασική στον υποπίνακα?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Όνομα
    Παναγιωτης
    Εγγραφή
    Jun 2006
    Περιοχή
    Πτολεμαιδα
    Μηνύματα
    3.299

    Προεπιλογή

    απλά γιατί ήθελα να έχω και τριφασική πρίζα... για κάτι παγομηχανες μεγάλες που μου έρχονται... αν δεν χρειάζεσαι εσύ βάλε μονοφασικό.. το ίδιο πράγμα είναι

    0 Not allowed! Not allowed!
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    δεν επιτρεπω την εξελιξη γιατι εχω πετρελαια...

Παρόμοια Θέματα

  1. -Σύνδεση ρελέ διαφυγής.
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-18, 11:11
  2. Απορια για τριφασική παροχη
    By Dennis87 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-17, 03:34
  3. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 16:33
  4. Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 22:59
  5. Τριφασική Παροχή!
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-12, 13:18

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας