Θέμα: Ψηφιακός ελεγκτής για τον καυστήρα του ζεστού νερού χρήσης

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Μηνάς
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    184

    Lightbulb Ψηφιακός ελεγκτής για τον καυστήρα του ζεστού νερού χρήσης

    Ο ψηφιακός αυτός ελεγκτής είναι κατασκευασμένος για τον έλεγχο του κυκλοφορητή για την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης από λέβητα.
    Ο ελεγκτής αυτός δεν αποτελεί απλό θερμοστάτη για τον έλεγχο του κυκλοφορητή. Δεν είναι θερμοστάτης χώρου για το διαμέρισμα
    [IMG]file:///C:\DOCUME~1\minas\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage002.jpg[/IMG]
    Ο ελεγκτής αυτός τοποθετείται στο λεβητοστάσιο και η λειτουργία του είναι να σταματά την λειτουργία του κυκλοφορητή του ζεστου νερού χρήσης όταν η θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή του ζεστού νερού (boiler) γίνει μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του λέβητα.
    Οι απλοί θερμοστάτες διαθέτουν μόνο ένα αισθητήριο για τη θερμοκρασία του λέβητα και εκκινούν τον κυκλοφορητή πάνω από μια θερμοκρασία π.χ. 40. Αφήνουν τον κυκλοφορητή να λειτουργεί συνέχεια εφόσον η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα είναι μεγαλύτερη από την ρυθμισμένη π.χ. 40ο ΑΣΧΕΤΑ αν έχει ηδη επιτευχθεί η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία στο boiler ή το νερό στο λέβητα έχει μικρότερη θερμοκρασία από το boiler και άρα θα αρχίσει να κρυώνει το νερό στο boiler
    Ο εκλεκτής αυτός διαθέτει δύο αισθητήρια. Ένα για τη μέτρηση της θερμοκρασία του νερού στο λέβητα και ένα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού (boiler). Εκκινεί τον κυκλοφορητή όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τη θερμοκρασία εκκίνησης στην οποία έχει ρυθμιστεί (προγραμματιζόμενη) . Παρακολουθεί ταυτόχρονα την θερμοκρασία του νερού στο λέβητα και στη δεξαμενή ζνχ και διακόπτει την λειτουργία του κυκλοφορητή όταν η θερμοκρασία του νερου στο λέβητα γίνει μικρότερη από αυτή της δεξαμενής ζνχ (boiler) ή επιτευχθεί η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία στη δεξαμενή ζνχ (boiler) π.χ. 52ο
    Με τη λειτουργία αυτή εξοικονομούμε α) πετρέλαιο από τα άσκοπα ανάματα του λέβητα β) ελαχιστοποιούνται οι απώλειες του ζεστού νερού επειδή ο κυκλοφορητής δεν ανακυκλώνει άσκοπα το ζεστό νερό ανάμεσα στο λέβητα και τη δεξαμενή ζνχ (boiler) αφαιρώντας θερμίδες από τη δεξαμενή ζνχ (boiler) όταν το ζνχ έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από αυτή του λέβητα και ο κλασικός θερμοστάτης είναι ενεργός επειδή η θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από το όριο παύσης.

    Τεχνικά χαρακτηριστικά
    Θερμοκρασία εκκίνησης του κυκλοφορητή του ζ.ν.χ : 30 – 60 προγραμματιζόμενη (35ο)
    Μέγιστη θερμοκρασία της δεξαμενής του ζεστού νερού (boiler) : 35 – 110 προγραμματιζόμενη (52ο)
    Χρόνος καθυστέρησης για εκκίνηση στάση του κυκλοφορητή : 5 -10 sec (5sec)
    Ρυθμός ανανέωσης των μετρήσεων : 1sec
    Ρυθμός ανανέωσης της οθόνης : 1min


    Αισθητήρια : 2 x PT1000
    Τροφοδοσία : 12ν / 500mA
    Εξοδος : ρελέ με επαφή 220ν / 8Α σε κλέμα 3 σημείων
    Διαστάσεις : 120 x 80 x 30 mm

    Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για κάθε απορία ή διευκρύνηση
    Τηλέφωνο 6932435031
    ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  controler-white.jpg Εμφανίσεις:  154 Μέγεθος:  132,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  controler-open800.jpg Εμφανίσεις:  182 Μέγεθος:  112,4 KB  

    2 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalarakis : 05-04-18 στις 08:43 Αιτία: διευκρίνηση : αφορά τον κυκλοφορητή του ζεστού νερού χρήσης

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΜαστροΤζεπέτο
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Feb 2013
    Περιοχή
    Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.726

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kalarakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο ελεγκτής αυτός δεν αποτελεί απλό θερμοστάτη για τον έλεγχο του κυκλοφορητή. Δεν είναι θερμοστάτης χώρου για το διαμέρισμα

    Ο ελεγκτής αυτός τοποθετείται στο λεβητοστάσιο και η λειτουργία του είναι να σταματά την λειτουργία του κυκλοφορητή όταν η θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή του ζεστού νερού (boiler) γίνει μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του λέβητα....
    Οι απλοί θερμοστάτες διαθέτουν μόνο ένα αισθητήριο ...
    Ο εκλεκτής αυτός διαθέτει δύο αισθητήρια.
    Αυτοί οι θερμοστάτες δεν ονομάζονται διαφορικοί ;;; ανεξάρτητα απο το αν είναι ψηφιακοί ή αναλογικοί ;;;

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    ωραια δουλεια.μπραβο!!
    Mηνα θελει λιγο προσοχη στην εγκατασταση οταν:
    -χρησιμοποιειται το μποιλερ για αποθερμανση.
    -δεν υπαρχει δικτυο για κυκλοφορια του νερου

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Μηνάς
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    184

    Προεπιλογή

    Δεν παρατήρησα προβλήματα αποθέρμανσης στον λέβητα . όταν ο θερμοτάτης του λέβητα ήταν στους 80 βαθμούς μετά την δευτερη καυση έφτανε στους 100 μετά το σβήσιμο του καυστήρα. Δεν παρατήρησα προβλήματα. Η πίεση του νερού ήταν σταθερή στα 3bar τόσο στο κρύο όσο και στο ζεστό. επειτα κατέβασα τη θερμοκρασία στο λέβητα στους 60 βαθμούς με μέγιστο τους 75 -αλλα στην τρίτη καυση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Μηνάς
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    184

    Προεπιλογή

    Πιθανο να ονομάζονται και με αυτό τον τίτλο. Εγώ ξέρω ότι με αυτό τον ελεγκτή έκαψα το μισο πετρέλαιο από ότι περιση. Αυτό μεταφράζεται στα 150 ευρώ στη μερίδα μου σε κόστος 600 ευρω ανα γέμισμα. Περισι , χειμώνας 2017 κάναμε 2 γεμίσματα δηλ 1200 ευρω και τα κάψαμε όλα. Φέτος με 600 ευρώ κλείνω σημερα τον λέβητα - παμε στα ηλιακά πλέον με 58 βαθμους χθεσινο νερό στις 1500
    Καλό καλοκαίρι.

    2 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kalarakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν παρατήρησα προβλήματα αποθέρμανσης στον λέβητα . όταν ο θερμοτάτης του λέβητα ήταν στους 80 βαθμούς μετά την δευτερη καυση έφτανε στους 100 μετά το σβήσιμο του καυστήρα. Δεν παρατήρησα προβλήματα. Η πίεση του νερού ήταν σταθερή στα 3bar τόσο στο κρύο όσο και στο ζεστό. επειτα κατέβασα τη θερμοκρασία στο λέβητα στους 60 βαθμούς με μέγιστο τους 75 -αλλα στην τρίτη καυση.
    Δεν μιλησα για την δικη σου εγκατασταση συγκεκριμενα.Γενικα μιλησα(επειδη ειδα το εβγαλες στην αγορα).Αλλα και οι 100 ειναι αρκετοι βαθμοι.Επισης δεν ξερω αν εχεις Η/Β στο σπιτι ή η εγκατασταση εχει μονο στο μποιλερ,οποτε ο κυκλοφορητης δεν γυρναει νερα.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Μηνάς
    Εγγραφή
    Jul 2013
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    184

    Προεπιλογή

    Ο ελεγκτής αφορά στον έλεγχο του κυκλοφορητή του ζεστου νερού χρήσης. Για τα διαμερίσματα υπάρχει άλλος κυκλοφοριτής. Σε εγκαταστάσεις με κοινό κυκλοφορητή για το boiler και τα διαμερίσματα χρειάζεται να υπάρχει μια μαγνητική βάνα (ή ηλεκτροβάνα) στη γραμμή της θέρμανσης της δεξαμενής του ζεστού νερού στο υπόγειο. Τέτοια εγκατασταση, με κοινό κυκλοφορητή, είναι το ηλιακό που ζεστένεται και από το καλοριφέρ. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα α) υψηλή ταχύτητα του ζεστού νερού στο ηλιακό μια και είναι στο υψηλότερο σημείο και οι σωλήνωσή του είναι σε ευθεία με τον κυκλοφορητή. Το νερό στο ηλιακό ζεστένεται γρήγορα αλλά παρατηρούμε μια "δυσκολία" στη θέρμανση του διαμερίσματος. β) Επειδή υπάρχει καυτο νερό στο boiler του ηλιακού και λόγω της ανακυκλοφορίας στο μεσοδιάστημα που κανονικά θα επανεκινούσε ο καυστήρας αυτός δεν εκκινεί μια και το ζεστό νερό από το boiler του ηλιακού λόγω της ανακυκλοφορίας καταλήγει να θερμένει τον λέβητα και τα διαμερίσματα. Τα άτομα που πάνε να κάνουν μπανιο δεν έχουν ζεστό νερό και φωνάζουν στους προηγούμενους ότι χαλάσανε όλο το νερό , ο καυστήρας οστόσο ξαναπέρνει μπροστά και πέφτουμε σε ατέρμονο πάλι το Α) μετά το Β) μετά πάλι φωνές "μη χαλααααάτε όλο το νερό" και παει λέγοντας.
    Εδω βέβαια δεν είναι απαραίτητος ο νέος ελεγκτής. Το πρόβλημα μισολύνεται με στραγκαλισμό της εισόδου στο boiler του ηλιακου ενώ αποτελεσματική λύση είναι η εγκατασταση κοινού θερμοστάτη με μαγνητική ή ηλεκτροβάνα. Ο προυπολογισμός της εγκαταστασης μιας ηλεκτροβάνας στο ηλιακο θέλει περι τα 100 ευρώ.
    Τώρα θα μου πείτε γιατί τόσο μπλαμπλα. Μετα τη διαπίστωση ότι έχανα το ζεστό νερό λόγω της ανακυκλοφορίας - δείτε προηγούμενα άρθρα- κουβέντιαζα το θέμα για να δω τί γίνεται σε άλλες πολυκατοικίες ή μεμονομένα διαμερίσματα.
    ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
    1 περίπτωση είχε προβλέψει μαγνητική από την αρχή της εγκατάστασης , 2 αποσύνδεσαν τελέιως το καλοριφερ από το ηλιακό , 1 περιπτωση έκκλεισε τελείως τη βάνα εισόδου, 6 στραγκαλίζουν την εισοδο και είναι δυσαρτεστημένοι τόσο για το ζεστό νερό όσο και για την απόδοση του καλοριφέρ στο διαμέρισμα -εν γνωση τους.
    Επιστρέφω στη δικιά μου εγκατασταση.
    Πριν από 8 χρόνια, που έγινε η εγκατασταση , τοποθετήθηκε ο ελεγκτής της siemens για τον έλεγχο όλης της "υπόθεσης". Το καλοριφερ, το ζεστό νερό, τα ηλιακά. 1500 λιτρα boiller (σε 1000+500) τριπλής ενέργειας (καλοριφερ,ηλιακά,ρευμα) με κυκλοφοριτη ανακυκλοφορίας στις κάθετες στήλες. το "μανίκι" στη όλη υπόθεση είναι να μπείς στη φιλοσοφία της Siemens. Θεωρεί ότι το καζάνι είναι πάντα στους 80 βαθμούς και όντος τα πρώτα χρονια που χρησιμοποιούσαμε το καλοριφέρ όλα ήταν εντάξη με το boiler να είναι στους 70 βαθμούς, ο κυκλοφορητής να σβήνει κανονικά, με επανεκίνση στους 50 βαθμούς, χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας από 0600- 2300. 2300 σβηνανε όλα υποχρεωτικά και ζνχ 70 βαθμων πήγαινε στα σκουπίδια, το πρωί ήταν στους 30. Λεφτά υπήρχαν , 3000 χιλ ευρω η χρονια μονο η πάρτη μου. H siemens είναι φτιαγμένη για κρύες χώρες και πορτοφόλι που βροντά. Τα 3 τελευταια χρόνια επεσε πείνα, δεν χρησιμοποιούμε το καλοριφέρ για θερμανση. το 2016 είχαμε 6 ημερες χρήση το 2017 5 και φετος το 2018 καμμία. Το καζάνι κατεβηκε στους 60 βαθμούς και το ζνχ στους 52. αποτέλεσμα η siemens να μη μπορεί να τα καταφέρει. Η siemens έχει ρυθμίσεις για "περιόδους χαμηλης ζήτησης" ζνχ κατι πήγε να γίνει με αυτές τις ρυθμίσεις αλλά υπήρξαν θέματα με την εκκίνηση και στάση του κυκλοφορητή.
    Ολα αυτά οδήγησαν στον νέο ελεγκτή.
    Δείτε τα άλλα αρθρα μου σχετικά με τον ελεγκτή και τα βιντεο στο youtube

    Σημείωση: το κόστος ανάπτυξης του ελεγκτή το έχω βγάλει με το παραπάνω από την δικία μου και μονο μερίδα πετρελαίου. Δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει κάποια πώληση . Οστοσο από την όλη διαδικασία επειδή δεν τσιγκουνέυτικα χρονο και χρημα προέκυψε "προιον". Η αρχική εφαρμογή έγινε με arduino αλλα τώρα περασα στον dspic30F4013 της microchip Εφτιαξα ένα νέο με δυνατότητα ethernet και web page ώστε να έχω ενδείκτη στο κεφαλοσκαλο και σε κάθε διαμέρισμα, πρσβαση από το κινητό . Ευτυχώς το allpcb κατασκευαζει την πλακέτα σε λογικό κόστος Τωρα σκεφτομαι να το παω ακόμη παρακάτω και να φτιάξω νέο μοντελο με δυνατότητα αναψε σβησε του καυστήρα και χρονοπρογραμματισμό με έλεγχο από τον ενδίκτη του διαχειριστή (εμένα δηλ) γιατί βαριέμαι να κατεβαίνω στο υπόγειο 12 η ωρα το βράδυ.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalarakis : 05-04-18 στις 10:18

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    για ποιον ελεγκτη siemens μιλαμε που υπηρχε στο συστημα και δεν εκανε το κολπο?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.381

    Προεπιλογή

    Για να το πούμε απλά γιατί με τόσα κατέβατα δεν κατάλαβα , μιλάμε για έναν θερμοστάτη που ελέγχει τον κυκλοφορητή ενως boiler ? Πχ ενως ηλιακούς 3ης ενέργειας

    Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να το πούμε απλά γιατί με τόσα κατέβατα δεν κατάλαβα , μιλάμε για έναν θερμοστάτη που ελέγχει τον κυκλοφορητή ενως boiler ? Πχ ενως ηλιακούς 3ης ενέργειας

    Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
    Ναι για αυτο μιλαει.
    Και συμφωνω 1000% οτι το κοντρολερ αυτο θα κανει καταπληκτικη δουλεια ,στις εγκαταστασεις με αποθερμανση στο διαμερισμα ή σε αυτονομιες .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ψηφιακός θερμοστάτης για τον έλεγχο του λέβητα με ενδείκτη μέσω ethernet
    By kalarakis in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-18, 10:32
  2. Ψηφιακός θερμοστάτης για τον έλεγχο του λέβητα και του boiler με PT1000
    By kalarakis in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-18, 09:11
  3. ¶δειες χρήσης νερού
    By Sted in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-15, 14:40
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-13, 23:53

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας