Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 4 από 4

Θέμα: Διαδοχή φάσεων σε πίνακα Η/Ζ

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fubar.gr
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jul 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή Διαδοχή φάσεων σε πίνακα Η/Ζ

    Έχω ένα Η/Ζ οπου το ένα απο τα δύο ρελέ ισχύος που κάνουν την αυτόματη μεταγωγή έχει αρχίσει και κάνει θόρυβο απο το πηνίο του, και χρειάζεται αντικατάσταση.

    Οπότε πρίν κάνω την αλλαγή, ξεκίνησα να μαρκάρω τα καλώδια για να τα βάλω πάλι όπως πρίν. Όμως φαίνεται πως η διαδοχή των φάσεων είναι ανάποδη. Εδώ φαίνεται ο γενικός διακόπτης απ οπου έρχεται το ρεύμα απο το καλώδιο της ΔΕΗ.



    Οι φάσεις φαίνονται σημειωμένες με μαρκαδόρο ώς RST. Όμως μετρώντας με το φασίμετρο μου (UT18c) με τον τρόπο που υποδεικνύει το manual, δηλαδή ακροδέκτης L1 στο R και ακροδέκτης L2 στο S, θα έπρεπε να δείχνει δεξιόστροφη φορά.


    Όμως στην πραγματικότητα το όργανο δείχνει αριστερόστροφη φορά.

    Κάνω κάποιο λάθος στον τρόπο που κάνω τη μέτρηση ή ο πίνακας είναι λάθος συνδεδεμένος?
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    • Τύπος Αρχείου: jpg ut18c.JPG (52,8 KB, 118 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg hz.jpg (106,5 KB, 123 εμφανίσεις)

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Ανάλογα με διαδοχή φάσεων στη γεννήτρια συνδέεις. Βέβαια το σωστότερο θα ήταν 1-1 στον πίνακα, και τράμπα τις φάσεις από τη γεννήτρια.

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Αυτο ακριβως.. Μονο επανω στα καλωδια στο κιβωτιο ενος κινητηρα εχει νοημα αυτη η μετρηση γιατι σου δειχνει την φορα περιστροφης του.
    Οπουδηποτε αλλου ειναι περιττη.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Ηλβιοκατ ο πινακας .
    Απο οτι βλεπω απο την εγκατασταση εισαι και τυχερος που εχουν βαλει σωστα την φαση και τον ουδετερο
    Αυτο που παιζει ρολο στα φορτια σου ειναι και η δεη και το η/ζ να εχουν την ιδια φορα.
    Επισης εχω αμφιβολιες για το οργανο,καθοτι αντιστοιχο οργανο που εχω εγω δυο φορες μου εχει δειξει στο η/ζ λαθος φορα.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Παρόμοια Θέματα

  1. Σχέδιο για επιτηρητή φάσεων
    By elektronio in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-23, 13:09
  2. Έλεγχος μπαταριών με διαδοχική φόρτιση/αποφόρτιση.
    By leosedf in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 22:12
  3. Ερωτήσεις σχετικά με χρώματα φάσεων
    By dog80 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 11:11
  4. Γεννήτρια 3 φάσεων
    By ds electronics in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-11, 12:53
  5. Διαδοχικό άναμμα ομάδων led
    By panos318 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού