0
Το βραχυκυκλωμα και των δυο πολων των Μ/Σ ρευματων θα ειχε νοημα αν μεσα στο loop εμπαινε κι αλλος Μ/Σ ρευματος που θα πηγαινε στο βατομετρο. Δε βρηκα καποιο datasheet με βαση το μοντελο οποτε υποθετω οτι θα ειναι κατι απο Κινα με ελλειπη τεκμηριωση οπως μας συνηθιζουν οι Κινεζοι.
στα βαττομετρα (και οχι μονο) οι μετασχηματιστες ρευματος εχουν L και K.
Το Κ το γειωνουμε.
Το L φυσικα δε το βραχυκυκλωουμε με το Κ, απλα παει στην εισοδο L
Η φορα τοποθετησης με τα γραμματα κανονικα κι οχι αναποδα ειναι απο κατω προς τα πανω (απο κατω η γεννητρια απο πανω οι μπαρες. Αν για καποιο λογο το χεις αναποδα βαζεις τα κουλουρια με τα γραμματα αναποδα)
Τα καλωδια δεν χρειαζεται να ναι θωρακισμενα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 26-04-18 στις 01:26
Προφανώς αναφέρεσαι στη σωστή συνδεσμολογία και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σωστή υπόδειξη συνδέσεων πάνω στο όργανο.
Κάτι παρόμοιο με αυτό που δείχνει η εικόνα δηλαδή:
ct_watt.jpg
Ο νηματοθέτης μάλλον θα πρέπει να ακολουθήσει μια συνδεσμολογία όπως η παραπάνω και δε μας ανέφερε ακόμη αν έχει τους Μ/Σ ρεύματος.
Το όργανο λέει ότι μετράει μέχρι 20KW οπότε η χρήση τους είναι υποχρεωτική.
Σύμφωνα με τα σύμβολα της φωτογραφίας:
http://www.hlektronika.gr/forum/atta...0&d=1524683007
Τα "Κ" του Μ/Σ ρεύματος θα πρέπει να πάνε στα 2 και 4 και να γειωθούν ενώ τα "L" στα 1 και 3 (αφού τα αστεράκια και το + στη βίδα 1 υπέθεσα ότι συμβολίζουν την κουκίδα του Μ/Σ, δηλαδή το "L" που ανέφερες).
Αν διαφωνείς πες μας μην πάρουμε κανέναν στο λαιμό μας.
FreeBsD For Ever