Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 45 από 45

Θέμα: On of σε αντλια

  1. #41
    Μέλος
    Όνομα
    Πανος
    Εγγραφή
    Apr 2018
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    Με απο ρελε ειναι βασιλη.Οχι καστανιας

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #42
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.698

    Προεπιλογή

    Χωρις ρελε καστάνιας και με αυτοματο ρισετ...
    32202918_10216537657733124_679750051437740032_n.jpg

    Η λογικη ειναι οτι με το πατημα του μπουτον START και εφ οσον η ωρα ειναι καταλληλη (timer T1), ενεργοποιείται η ζητηση στο ΟΝ delay (Timer T2) και το βοηθητικο ρελε ΚΜ2.
    Η ανοιχτη επαφη του ΚΜ2 ενεργοποιει το ρελε της αντλιας (ΚΜ1)
    Μια ανοιχτη βοηθητικη επαφη του ΚΜ1 λειτουργει ως αυτοσυγκρατηση παραλληλα με το μπουτον START.
    Μολις ολοκληρωθει ο χρονος στο ΟΝ DELAY, ανοιγει η NC επαφη του και κοβει το ΚΜ1.
    Αφου κοβει το ΚΜ1, ανοιγει η επαφη της αυτοσυγκρατησης και σβηνουν ολα εκτος του χρονοδιακοπτη που πρεπει να παραμεινει σε τροφοδοσια για να μην χασει την ωρα....

    Το βοηθητικό ρελε ΚΜ2 και το ΟΝ DELAY είναι 24βολτα. Στην ιδια ταση δουλευει και το μπουτον.
    Μπορεις φυσικα να το κανεις ολο στα 24V αρκει να υπολογισεις τα καταλληλα υλικα και το αναλογο τροφοδοτικο.

    ******* Το thumbnail που συνοδευει ειναι λαθος αλλα δεν με αφηνει να το σβησω!!!! (Λειπει το ΚΜ2)
    ΓΙΑΝΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ!!!!!!!!!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 12-05-18 στις 11:50

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (10-05-18)

  4. #43
    Μέλος
    Όνομα
    Μανος
    Εγγραφή
    Jan 2016
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    346

    Προεπιλογή

    Εξαιρετικο,θα το κοιτάξω το Σ/Κ

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #44
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.945

    Προεπιλογή

    Αλέξανδρε

    το σχέδιο σου λειτουργικά είναι σωστό, όμως δεν συμβαζίζει με τα δεδομένα που έδωσε ο Μάνος αρχικά. Το χρονικό ΟΝ delay που χρησιμοποιείς είναι στα 24V και χρησιμοποιείς μιά καλή και μιά ανάποδη επαφή. Επειδή ο Μάνος όμως μίλησε για αυτόματο κλιμακοστασίου συνήθως αυτοί είναι στα 230V και δεν δίνουν καθαρές επαφές αλλά φάση για έξοδο ενώ επίσης δεν χρειάζονται αυτοσυγκράτηση αφού με το πάτημα του μπουτόν ενεργοποιούνται για τον κατάλληλο χρόνο.

    Εφόσον αλλαχτεί ο αυτόματος κλιμακοστασίου με ένα κατάλληλο χρονικό το σχέδιο είναι εντάξει απλά του λείπει ένα δεύτερο μπουτόν (ανάποδη επαφή) σε σειρά με την ανάποδη επαφή του Τ2 για μάνουαλ στόπ.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  6. #45
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.698

    Προεπιλογή

    Μαρκο καλημερα,
    Σχεδιασα το κυκλωμα οπως θα το εφτιαχνα για τον καθε πελατη απλο και λειτουργικο με βαση την λειτουργια που περιγραφει ο Μανος στο #1, και οχι με τα υλικα που προτεινε! Προτιμω κλασικα υλικα αυτοματισμου, γι' αυτο δεν εβαλα αυτοματο κλιμακοστασιου.
    Το σχεδιο ειναι εξαιρετικα απλο και φυσικα προσθηκες οπως το μπουτον του stop και αλλες πιθανες προσαρμογες, ειναι αυτονοητα ευπροσδεκτες!
    Και φυσικα μπορουν να υπαρξουν πολλες παραλαγες, στις τασεις των υλικων και αντιστοιχα στο σχεδιο..!

    1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5

Παρόμοια Θέματα

  1. Αντλια
    By liangos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-16, 16:13
  2. αντλια λαδιου
    By miketerzo in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 17:24
  3. αντλια συντριβανιου
    By pnemtsa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 01:08
  4. αντλια
    By fm344 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-11, 00:14
  5. Αντλια Νερου
    By NUKE in forum Γενική Συζήτηση