Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 19

Θέμα: Συνδεση λαμπας στην Γερμανια

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη giannis.serres
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Σερρες
    Μηνύματα
    190

    Προεπιλογή Συνδεση λαμπας στην Γερμανια

    Γεια σας παιδια
    Παλι υπαρχει θεμα με τα καλωδια δεν μπορω να βγαλω ακρη ειναι πολυ μπερδεμενα τα πραγματα.
    Για αρχη το σπιτι εχει τριφασικο ρευμα
    Μετρησα με το πολυμετρο και αυτες ειναι οι μετρησεις
    Οι πρωτες μετρησεις ειναι με ανοικτο διακοπτη
    1-2 66v \ 220v
    1-3 140v \ 2v
    1-4 12v \ 125v
    3-4 130v \ 125v
    2-3 220v \ 220v
    2-4 80v \ 85v
    Το ντουι το δοκίμασα απευθειας και δουλευει κανονικα

    Στάλθηκε από το SM-G935F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.319

    Προεπιλογή

    Πρόταση δική μου βάλε μια λάμπα πυρακτώσεως μεταξύ 1.2.3 και όπου αναψει
    το 4 μάλλον δεν παιζει

    Sent from my SM-J710F using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Banned
    Όνομα
    tsimpidas
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    1.028

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giannis.serres Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας παιδια
    Παλι υπαρχει θεμα με τα καλωδια δεν μπορω να βγαλω ακρη ειναι πολυ μπερδεμενα τα πραγματα.
    Για αρχη το σπιτι εχει τριφασικο ρευμα
    k
    τρεις φάσεις δίπλα στο ντουι.... τρεις πιθανότητες για ηλεκτροπληξια.

    και ξερεις,, φάση με φάση δεν σε χτυπάει απλα,, σου κόβει δάχτυλο-χέρι-ζωή σε 1 δευτερόλεπτο
    [ή μηπως στο 1/10 του δευτερολεπτου]

    άσε τις λάμπες και πάρε έναν ηλεκτρολόγο να σου βάλει μονο μια φάση για φωτισμό-πρίζες και τις άλλες δυο φάσεις ας στις περιορίσει μέσα στον πινάκα [αν εχει πινάκα]

    3 Not allowed! Not allowed!

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tsimpidas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    giannis.serres (13-05-18)

  5. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    πιθανον οντως θες ηλεκτρολογο, οχι για να σου βρει που να βαλεις μια λαμπα (στο 1-2 μπαινει) αλλα για να σου τσεκαρει τις γειωσεις

    2 Not allowed! Not allowed!

  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    giannis.serres (13-05-18), mikemtb (12-05-18)

  7. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη giannis.serres
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Σερρες
    Μηνύματα
    190

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nick1974 Εμφάνιση μηνυμάτων
    πιθανον οντως θες ηλεκτρολογο, οχι για να σου βρει που να βαλεις μια λαμπα (στο 1-2 μπαινει) αλλα για να σου τσεκαρει τις γειωσεις
    Στο 1-2 το εβαλα στην αρχη γιατι αυτο ηταν εξω εξω
    Αλλα δεν αναψε η λαμπα.
    Το τριφασικο το εχουν γιατι εχουν μια βλακια για ζεστο νερο στην κουζινα το γεμιζεις ποσο θελεις (μεχρι 5 λιτρα)
    Ζεστενει το νερο και μετα το κανεις μιξη με κρυο νερο για να πλυνεις τα πιατα
    Τεχνολογια απο τον δευτερο Παγκόσμιο

    Στάλθηκε από το SM-G935F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη giannis.serres
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Σερρες
    Μηνύματα
    190

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsimpidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    τρεις φάσεις δίπλα στο ντουι.... τρεις πιθανότητες για ηλεκτροπληξια.

    και ξερεις,, φάση με φάση δεν σε χτυπάει απλα,, σου κόβει δάχτυλο-χέρι-ζωή σε 1 δευτερόλεπτο
    [ή μηπως στο 1/10 του δευτερολεπτου]

    άσε τις λάμπες και πάρε έναν ηλεκτρολόγο να σου βάλει μονο μια φάση για φωτισμό-πρίζες και τις άλλες δυο φάσεις ας στις περιορίσει μέσα στον πινάκα [αν εχει πινάκα]
    Προσεχω οσο μπορω να μην παθω τετοια ζημια
    Εχει πινακα ευτυχώς
    Εδω τους παρακαλάς για να ερθουν να δουν που δεν εχεις ζεστο νερο να κανεις μπανιο
    Τωρα που δεν δουλεύει μια λαμπα μαλλον δεν θα ερθουν ποτε.
    Υπαρχει καμια λυση που μπορω να κανω να εχω φως ή να παρακαλεσω να φέρουν ηλεκτρολογο;


    Στάλθηκε από το SM-G935F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη IRF
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.533

    Προεπιλογή

    Οι μετρήσεις πριν το / είναι με ανοικτό το διακόπτη; και μετά με κλειστό;Που βρίσκονται τα καλώδια σε γυψοσανίδα μαγαζιού; Μήπως έχει και άλλα φώτα ενδεχομένως σε σειρά; μήπως έχει μετασχηματιστές για led; μήπως έχει μετασχηματιστές για σποτάκια;Οι τιμές που δίνεις είναι πάρα πολλές για να είναι μόνο από τριφασικό που άλλωστε πουθενά δεν βγάζεις π.χ τα 380 βόλτ φάση φάση.Η δουλειά είναι πολύπλοκη και επικίνδυνη φώναξε επαγγελματία.Το να δοκιμάζεις με λάμπα και όπου ανάψει ΔΕΝ είναι σωστό γιατί έτσι και συνδέσεις καμία φάση με την έξοδο τροφοδοτικόυ για λέντ μπορεί να γίνει και πυροτέχνημα.Εκτός από πολύμετρο χρησιμοποιούμε και δοκιμαστικό ώστε να μας δείξει που είναι επιτέλους η φάση. Επίσης πάνω στον ουδέτερο τριφασικού μπορεί να βρεις τάσεις 1-2-10-30 βόλτ σε περίπτωση προβλημάτων γείωσης.Πρέπει να βρεθεί από που ξεκινάνε τα καλώδια γιατί ακόμα και αν συνδέσεις κάτι και ανάψει η λάμπα και είναι π.χ.σε τροφοδοτικό λεντ που δεν αντέχει αυτή την ισχύ θα πάρει φωτιά μετά.Τώρα δεν συζητώ να έχει και κανένα κύκλωμα έναυσης παλαιού τύπου νέον;;;;;;;;;;;;Είναι πολλά τα καλώδια και οι τάσεις που δίνεις για να βγει άκρη μόνο με μέτρημα.Κανονικά πρέπει να βρεθεί από που ξεκινάει κάθε τι για την δική σου ασφάλεια.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 13-05-18 στις 10:06

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    giannis.serres (13-05-18)

  11. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη giannis.serres
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Σερρες
    Μηνύματα
    190

    Προεπιλογή

    Οι μετρησεις πριν το / ειναι με ανοικτο κυκλωμα (κλειστό διακοπτη)
    Λαθος το εγραψα.
    Τα καλωδια ειναι σε ταβανι σπιτιου
    Δεν εχει αλλες λαμπες-καλωδια για λαμπες
    Οτι εχει το σπιτι δουλευει κανονικα
    Δεν εχει μετασχηματιστη για λεντ πουθενα
    Δοκιμασα με δοκιμαστικο στο 2 αν θυμάμαι καλα αναψε και οταν έκλεινα τον διακοπτη εσβηνε, στο 1 δεν αναβε καθόλου το δοκιμαστικο
    Και στο 3 αναβε συνεχεια
    Για αυτο το εβαλα στο 1-2 λεω αυτο ειναι το καλώδιο για την λαμπα.
    Τωρα ξανα δεν δοκιμαζω τιποτα
    Οπως ειπες κατι γινεται δεν ειναι λογικο να εχει τέτοιες τιμες
    Θα πω να ερθουν να το δουν

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IRF Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι μετρήσεις πριν το / είναι με ανοικτό το διακόπτη; και μετά με κλειστό;Που βρίσκονται τα καλώδια σε γυψοσανίδα μαγαζιού; Μήπως έχει και άλλα φώτα ενδεχομένως σε σειρά; μήπως έχει μετασχηματιστές για led; μήπως έχει μετασχηματιστές για σποτάκια;Οι τιμές που δίνεις είναι πάρα πολλές για να είναι μόνο από τριφασικό που άλλωστε πουθενά δεν βγάζεις π.χ τα 380 βόλτ φάση φάση.Η δουλειά είναι πολύπλοκη και επικίνδυνη φώναξε επαγγελματία.Το να δοκιμάζεις με λάμπα και όπου ανάψει ΔΕΝ είναι σωστό γιατί έτσι και συνδέσεις καμία φάση με την έξοδο τροφοδοτικόυ για λέντ μπορεί να γίνει και πυροτέχνημα.Εκτός από πολύμετρο χρησιμοποιούμε και δοκιμαστικό ώστε να μας δείξει που είναι επιτέλους η φάση. Επίσης πάνω στον ουδέτερο τριφασικού μπορεί να βρεις τάσεις 1-2-10-30 βόλτ σε περίπτωση προβλημάτων γείωσης.Πρέπει να βρεθεί από που ξεκινάνε τα καλώδια γιατί ακόμα και αν συνδέσεις κάτι και ανάψει η λάμπα και είναι π.χ.σε τροφοδοτικό λεντ που δεν αντέχει αυτή την ισχύ θα πάρει φωτιά μετά.Τώρα δεν συζητώ να έχει και κανένα κύκλωμα έναυσης παλαιού τύπου νέον;;;;;;;;;;;;Είναι πολλά τα καλώδια και οι τάσεις που δίνεις για να βγει άκρη μόνο με μέτρημα.Κανονικά πρέπει να βρεθεί από που ξεκινάει κάθε τι για την δική σου ασφάλεια.


    Στάλθηκε από το SM-G935F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη IRF
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.533

    Προεπιλογή

    Ένας απλός διακόπτης για τόσα καλώδια και δίνει όλες αυτές τις αλλαγές στις τιμές τάσης χωρίς να είναι τίποτα άλλο συνδεδεμένο;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Δεν γίνεται πρέπει να ανοιχτούν και κυτία να βγει άκρη
    Ο διακόπτης που ελέγχει τα καλώδια-ανάβει το φως- είναι τριφασικός;;;;;;;;;;;;;;;;;;(πρέπει να βγει για να τον δεις)Πόσα καλώδια συνδέονται στον διακόπτη;;;;
    α) δύο =>μονοφασικό ή τριφασικό που κόβει τον ουδέτερο απαράδεκτο
    β) έξι τριφασικό (απίστευτο για σπίτι δεν είχε πολυέλαιο εκκλησίας φαντάζομαι)
    γ) π.χ 4 καλώδια για τρεις «σκάλες»Το πιο πιθανό να είχε κάποιο φωτιστικό με σκάλες π.χ. 1ος διακόπτης 3 λάμπες 2ος διακ ανάβουν 6 λάμπες 3ος διακ συνολικά 9 λάμπες . αλλά έτσι έπρεπε να βγάζεις παντού 220.
    Με τι μετράς την τάση;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;σε ποια κλίμακα;;;;;;;;;;;;;;;;;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 13-05-18 στις 15:34

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    giannis.serres (13-05-18)

  14. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Εάν τα καλώδια έρχονται από το ταβάνι πρέπει νά είναι loop system , όποτε έχεις , L-N in , L-N out , και L1 -L2 στον διακόπτη , εάν όντως είναι έτσι τότε , L L L1 παρέα , L2 και ΝΝ στο φωτιστικό , εάν υπάρχουν γείωσης όλες παρέα , (προσοχή πρέπει να ξέρεις τι κάνεις ), θα είναι καλλίτερα να φέρεις ηλεκτρολόγο

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-12, 02:17
  2. επιλογη λαμπας
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-11, 22:54
  3. Συνδεση υπολογιστη στην τηλεοραση
    By odysseas00 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-08, 19:01

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας