Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28

Θέμα: Ερώτηση για caddx

  1. #21
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Μπορεις να κανεις απομακρυσμενο διπλασιασμο και να βαλεις δυο μαγνητικες διπλα διπλα μια ζωνη σε καθε partition.

    Αλλη λυση ειναι να βαλεις ενα μεταγωγικο ρελε. Στην NC επαφη θα πηγαινει σε μια ζωνη του 1ου συστήματος ενω οταν οπλιζει το 2ο συστημα μεσω PGM θα ενεργοποιεις το ρελέ και θα την παιρνει το δευτερο partion σε αλλη ζωνη. Θα χρειαστεις επιπλεον ενα ρελε που θα απομονωνει την PGM του 2ου partion οταν οπλιζει το 1ο partition για να αποφυγεις ψευδοσυναγερμους.

    Παραλληλα θα πρεπει να προγραμματισεις τις ζωνες για αυτοματο bypass οταν οπλιζεις και ειναι ανοιχτες.

    Θα επανελθω με σχεδιο αν το θεωρησεις απαραιτητο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  2. #22
    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Aug 2014
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    187

    Προεπιλογή

    Πρωτα απο ολα να γινει μετρηση τι βλεπει ο πινακας σε παραβιαση του ενος απο τα 2 παρτισιον.Δες επισης τον τυπο ζωνης 6 instant γιατι στο τελευταιο dl εχουν ενεργοποιημενο το system zone tamper double eol

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nightkeeper
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Apr 2008
    Περιοχή
    Μέγαρα
    Μηνύματα
    675

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από portomarko Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γειά χαρά μια ερωτησουλα...
    Έχω έναν caddx nx8 v2, έχω φτιάξει 2 υποσυστήματα. Τα 2 αυτά υποσυστήματα έχουν μια κοινή ζώνη (μια μεσοπορτα) η οποία θέλω να οπλιζει όταν οπλιζω οποιοδήποτε υποσύστημα ή και τα 2 μαζι. Τώρα οπλιζει μόνο όταν οπλιστουν και τα 2 μαζί.
    Να βάλω 2η επαφή δεν γίνεται λόγω καλωδίωσης.
    Η λύση που μπορώ να κάνω είναι να οπλιζω και αφοπλιζω δυο n.o. Ρελε για να φτιάξω δύο ζώνες (η κάθε μία σε ξεχωριστό υποσύστημα) που θα ενεργοποιούνται από την μαγνητική επαφή της μεσοπορτας. Θα προτιμούσα να το κάνω όμως μέσω προγραμματισμού εάν γίνεται.
    Έχει κανείς καμιά λύση;

    Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
    Καλησπέρα σας.Νομιζω πως κάπου κάνεις λάθος , έτσι όπως το θέτεις δεν είναι εύχρηστο και σίγουρα κάποια στιγμή θα χτυπήσει από λάθος χειρισμό.Εγω στη θέση σου θα έκανα ένα τρίτο partition(μόνο για αυτή τη Μ/Ε)με ένα ενδεικτικό οπλισμού και θα έδινα πρόσβαση και στα δύο πληκτρολόγια να μπορούν να το χειριστούν,ολα τα άλλα για μένα είναι περιττά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Νέο Μέλος
    Εγγραφή
    Jun 2015
    Μηνύματα
    25

    Προεπιλογή

    .
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nightkeeper Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σας.Νομιζω πως κάπου κάνεις λάθος , έτσι όπως το θέτεις δεν είναι εύχρηστο και σίγουρα κάποια στιγμή θα χτυπήσει από λάθος χειρισμό.Εγω στη θέση σου θα έκανα ένα τρίτο partition(μόνο για αυτή τη Μ/Ε)με ένα ενδεικτικό οπλισμού και θα έδινα πρόσβαση και στα δύο πληκτρολόγια να μπορούν να το χειριστούν,ολα τα άλλα για μένα είναι περιττά.
    Αυτή η μεσοπορτα θα είναι σχεδόν πάντα κλειδωμένη, σαν τοίχος ένα πράμα. Πρόκειται για κατοικία που έχει δύο ανεξάρτητες εισόδους και πρόσφατα λειτουργεί σαν μια γκαρσονιέρα και μια κατοικία στο ίδιο κτίριο.

    Sent from my Redmi 4X using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.616

    Προεπιλογή

    Γιατι δεν την κανεις 24H και να την κανεις bypass μονο οταν θελεις να την ανοιγεις τοτε;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Νέο Μέλος
    Εγγραφή
    Jun 2015
    Μηνύματα
    25

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατι δεν την κανεις 24H και να την κανεις bypass μονο οταν θελεις να την ανοιγεις τοτε;
    Μπορεί να το κάνω και έτσι απλά στη γκαρσονιέρα μένει μια γιαγιουλα και δεν θέλω να τους μπλέκω με πολλά πολλά.
    Προτιμούσα ένα exit/stay -disarm και τέλος.
    Με την ίδια λογική είχα σκεφτεί μήπως την συγκεκριμένη ζώνη την είχα μόνη σε ένα 3ο υποσύστημα οπλισμένο.

    Edit: υπάρχει 24ωρη και delay μαζί να το κάνω έτσι;

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παντως και με το ρελε δεν τιθεται θεμα υποβαθμισης της ασφαλειας του συστηματος εφοσον χρησιμοποιησει τις NO επαφες του.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nightkeeper
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Apr 2008
    Περιοχή
    Μέγαρα
    Μηνύματα
    675

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παντως και με το ρελε δεν τιθεται θεμα υποβαθμισης της ασφαλειας του συστηματος εφοσον χρησιμοποιησει τις NO επαφες του.
    Βασίλη νομίζω πως δεν θα έχει κάποιο θέμα αν το κάνει και έτσι.
    Επισης νομίζω πώς όλοι δίνοντας λύσεις βοήθησαν με το παραπάνω.
    Η αμεσως επόμενη λύση είναι να χτιστεί η μεσόπορτα .......

    Στάλθηκε από το Lenovo K53a48 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    1 Not allowed! Not allowed!

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nightkeeper για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (27-05-18)

Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3

Παρόμοια Θέματα

  1. Αποριες για CADDX - NX8
    By christakosxo in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 21:13
  2. βοηθεια για caddx nx-4
    By ikafasis in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-14, 18:54
  3. Οδηγιες για Caddx NX8 V2 BO - EUR - LR
    By christakosxo in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 15:08
  4. αντιστάσεις διπλασιασμού για CADDX
    By lefteris_gr in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-11, 17:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας