    Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω όταν λέει η ΔΕΗ για την Νο2 παροχή οτι είναι 25 Kva εννοεί το σύνολο της μέγιστης ζήτησης, σωστά;
    Και μετά μας λέει οτι η συγκεκριμένη παροχή ασφαλίζεται με 35 αμπέρ ασφάλεια, εννοεί 35 αμπέρ ανα φάση;
    Σύνολο δηλαδή 105 αμπέρ στην εγκατάσταση οπότε μιλάμε για 72 Kva...αν πούμε οτι μετατρέπουμε τα 105 αμπέρ σε φαινομένη ισχύ..
    Ήθελα κάποιος που ξέρει να εξηγήσει λίγο αυτά που γράφω...Δηλαδή η διαφορά της ισχύος με τα αμπέρ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    <<Σύνολο δηλαδή 105 αμπέρ στην εγκατάσταση οπότε μιλάμε για 72 Kva...αν πούμε οτι μετατρέπουμε τα 105 αμπέρ σε φαινομένη ισχύ..>> 105ΑΧ230V=24150VA ή 24,150 KVA, αυτή είναι η φαινομένη ισχύ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Γιατί 105&#215;230;
    Αφού μιλάμε για τριφασικη παροχή
    400 volt

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.463

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george33 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί 105Γ—230;
    Αφού μιλάμε για τριφασικη παροχή
    400 volt
    Επί 230 πάει

    1 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  5. #5
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.452

    Προεπιλογή

    Παροχή #2 τριφασικη με ασφαλεια 3Χ35φυσιγκι ή 3χ40 MCB, 3X35 ασφ στον πίνακα. Τραβάς 35Χ230 = 8000W ανά φάση δλδ 24Kw συνολικά

    1 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Διατομή παροχής ΔΕΗ
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-17, 10:00
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 21:28
  3. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 09:19
  4. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-12, 23:47
  5. Θερμομετρο μεσω παροχης ΔΕΗ
    By gvaf in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-05, 00:29

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας