Καλησπέρα. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα μιας και κοντεύουν να μου πέσουν τα μαλλιά
Στην δουλειά τοποθετήσαμε inverter στην γεώτρηση, κρατόντας και το παλιό αστεροτρίγωνο που υπήρχε (ευτυχώς), και επιλέγοντας λειτουργία από ένα πινακάκι μεταγωγής.
Όλα καλά, όλα ωραία, το inverter (Delta CP2000), δουλεύει κανονικότατα. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι στα 5 μέτρα από τη γεώτρηση υπάρχει μπάρα parking, η οποία ανιχνεύει όχημα μέσω ενός loop detector (στην άσφαλτο θαμένο ένα ζεύγος καλωδίων στριμένο μεταξύ τους). Όταν λοιπόν δουλεύει το inverter, το loop detector τρελαίνεται, με αποτέλεσμα η επαφή που ανοιγοκλείνει κανονικά όταν έρχεται όχημα, να ανοιγοκλείνει σαν τρελή και να μην μπορεί προφανώς να λειτουργήσει η μπάρα. Και το τρελό είναι ότι το ίδιο κάνει και με το καλώδιο του loop αποσυνδεμένο. Σαν να τρώει παρεμβολές δηλαδή η ίδια η συσκευή.
Δοκίμασα στην έξοδο του inverter να τοποθετήσω φερίτη όπως μου πρότειναν από την Delta, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Γενικά μπήκαν πολλοί φερίτες σε διάφορους συνδιασμούς στον πίνακα του inverter με κανένα αποτέλεσμα. Επίσης, δοκίμασα φερίτες και στην τροφοδοσία του loop detector. Να σημειώσω πως τα καλώδια της μπάρας του parking με τα καλώδια της γεώτρησης δεν έχουν κανένα κοινό σημείο όδευσης (γιατί σκέφτηκα μήπως είχαμε παρεμβολές σε γειτονικά καλώδια αλλά δεν...)
Και ερωτώ τώρα. Έχει συναντήσει κανείς σας κάτι παρόμοιο, και αν ναι πως το αντιμετωπίσατε? Οι πίνακες της γεώτρησης είναι γειωμένοι με αντίσταση γείωσης 1Ω, καθώς και της μπάρας, με ξεχωριστές γειώσεις. Υπάρχει κάποιος τρόπος να μπορέσω έστω να δω από που προέρχονται οι παρεμβολές? Είναι από το καλώδιο της εξόδου του inverter, η μήπως είναι αρμονικές που γυρνάει στην τροφοδοσία?
Οποιαδήποτε βοήθεια και ιδέα ευπρόσδεκτη!