Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7

Θέμα: Texexom ενδειξη service

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Sep 2016
    Περιοχή
    Καβαλα
    Μηνύματα
    30

    Προεπιλογή Texexom ενδειξη service

    Σε εγκατασταση συναγερμου της texecom αναβει η ενδειξη service και δεν οπλιζει ο συναγερμος.
    ζ
    (οι ενδειξεις ζωνων τυχαιο τη στιγμη αυτη)

    εχει τρια χρονια που τοποθετηθηκε περιπου, σκεφτομαι για μπαταρια κεντρου. Θα μπορουσε να ειναι και σειρηνας? Μπορει να ειναι κατι αλλο?

    μπορουμε να παρακαμψουμε προσωρινα την ενδειξη service, να οπλισει ο συναγερμος και να δουμε αργοτερα τη συμβαινει?

    Ο τεχνικος που το τοποθετησε εχει φυγει στο εξωτερικο και μου ζητηθηκε να επιληφθω της καταστασης.
    Φιλος και συνεργατης που γνωριζε δαυτους εχει αποδημησει εις κυριον οποτε ζητω βοηθεια.
    Αν τιθεται θεμα να ειναι κατι αλλο θα καλεσουμε καλυτερο αρμοδιο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη crown
    Όνομα
    ΚΩΣΤΑΣ
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    764

    Προεπιλογή

    αλλαξε την μπαταρια του κεντρου και εισαι ΟΚ

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Παύλος Κ.
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    1.532

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Viking Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε εγκατασταση συναγερμου της texecom αναβει η ενδειξη service και δεν οπλιζει ο συναγερμος.
    ζ
    (οι ενδειξεις ζωνων τυχαιο τη στιγμη αυτη)

    εχει τρια χρονια που τοποθετηθηκε περιπου, σκεφτομαι για μπαταρια κεντρου. Θα μπορουσε να ειναι και σειρηνας? Μπορει να ειναι κατι αλλο?

    μπορουμε να παρακαμψουμε προσωρινα την ενδειξη service, να οπλισει ο συναγερμος και να δουμε αργοτερα τη συμβαινει?

    Ο τεχνικος που το τοποθετησε εχει φυγει στο εξωτερικο και μου ζητηθηκε να επιληφθω της καταστασης.
    Φιλος και συνεργατης που γνωριζε δαυτους εχει αποδημησει εις κυριον οποτε ζητω βοηθεια.
    Αν τιθεται θεμα να ειναι κατι αλλο θα καλεσουμε καλυτερο αρμοδιο.
    Στο καταστημα μου εχω και εγω texecom premier.
    Το led service μου έχει ανάψει απο μπαταρία, καμένη ασφάλεια του πίνακα και απο βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή.
    Κάνε το εξής ... βάλε τον κωδικό σου μετά πάτα menou και το μηδέν...και δες αν οπλίζει.

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη IRF
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.533

    Προεπιλογή

    Με ένα πολύμετρο βρίσκεις εύκολα την κατάσταση μπαταρίας μονάδας και μετά και σειρήνας.Στα τρία χρόνια συνήθως στεγνώνουν από συνεχή υπερφόρτιση.Είναι η πρώτη κοινή βλάβη, φυσικά μπορεί να είναι και όλα τα παραπάνω που είπαν και άλλα μέλη.Προσοχή μετά θα χαλάσει και της σειρήνας,όταν κάνουν σέρβις τις αλλάζουν και τις δύο

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Sep 2016
    Περιοχή
    Καβαλα
    Μηνύματα
    30

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IRF Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με ένα πολύμετρο βρίσκεις εύκολα την κατάσταση μπαταρίας μονάδας και μετά και σειρήνας.Στα τρία χρόνια συνήθως στεγνώνουν από συνεχή υπερφόρτιση.Είναι η πρώτη κοινή βλάβη, φυσικά μπορεί να είναι και όλα τα παραπάνω που είπαν και άλλα μέλη.Προσοχή μετά θα χαλάσει και της σειρήνας,όταν κάνουν σέρβις τις αλλάζουν και τις δύο
    Το σκεφτηκα οτι πρεπει να αλλαχτει και της σειρηνας αλλα δεν ξερω το συστημα πως απενεργοποιει την 24/ταμπερ για να την ανοιξω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη stinger
    Όνομα
    Σπυρος
    Εγγραφή
    Dec 2010
    Περιοχή
    ανδραβιδα
    Μηνύματα
    1.372

    Προεπιλογή

    ανοιξε την σειρηνα και οταν αρχισει να χτυπα ο συναγερμος αφολπλισε τον....αλλαξε μπαταρια και κλειστην προσεκτικα ωστε να πατησει η βιδα τον μηχανικο διακοπτη..βαλε ωτοασπιδες οπωσδηποτε γιατι τα 120db ειναι αρκετα να σε πονεσουν τα αυτια σου..

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Εάν έχεις το ,odyssey bell box, τότε Μπέκα στο engineer mod , bell box test , strobe test, και ενεργοποίησε το strobe τρεις φορές μέσα σε 30 δευτερόλεπτα , είσαι σε hold off και μπορείς να αλλάξεις την μπαταρία της σειρήνας

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. ενδειξη θερμοκρασιας
    By el greco 1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-15, 17:46
  2. Ενδειξη σε χρονοδιακοπτη
    By Stavros30 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-14, 22:07
  3. Ενδειξη led
    By toykaki in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-09, 19:05
  4. Ενδειξη E6
    By elroum in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-06, 10:00
  5. ενδειξη lock
    By AKIS in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-04, 09:05

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας