    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    λάθος... δεν έχουν την ίδια αντίσταση αφού δεν έχουν την ίδια διατομή τα καλώδια .... άρα δεν θα περνάει και το ίδιο ρεύμα... αλλά μπλέκουν και άλλα όπως το μήκος των καλωδίων...
    για αυτο εγραψα ΄σχεδον¨.Ποιο πανω ειναι γραμμενος ο τυπος ωστε να υπολογισει ποσο ρευμα ακριβως θα διαρρεει καθε αγωγο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  2. #62
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    374

    Προεπιλογή

    Τα καλωδια τα ΝΥΥ εχουν ιδιο μηκος ακριβως αλλα διαφορετικη διατομη , συμφωνα με τους παραπανω υπολογισμους του nestora - vasilimertzani θα δεχονται οριακη φορτιση συμφωνα με τους κανονισμους αλλα πολυ χαμηλοτερη απ τις προδιαγραφες του κατασκευαστη. Οποτε δεν θα εχουν λογικα προβλημα

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #63
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Δεν ξερω ποσο πιο απλα να το πω οτι δεν ειναι ασφαλες αυτη η συνδεσμολογια που θες να κανεις.
    Αν και εξαρταται απο πολλους παραγοντες,αν ειναι συνεχης φορτιση ή Ιmax. αυτη η τιμη.Επισης αν ειναι στο αερα ή επιτοιχο ή δεν ξερω που αλλου .
    Πληροφοριακα μονο αν υπολογισουμε θερμοκρασια 35° το καλοκαιρι βαζουμε και ενα συντελεστη 0,94 που σημαινει οτι ο αγωγος δεν κανει για αυτη την ενταση.Ειδικα αν στην ιδια σωληνα περνανε ακομα 2-3 γραμμες ακομα

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #64
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    374

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ξερω ποσο πιο απλα να το πω οτι δεν ειναι ασφαλες αυτη η συνδεσμολογια που θες να κανεις.
    Αν και εξαρταται απο πολλους παραγοντες,αν ειναι συνεχης φορτιση ή Ιmax. αυτη η τιμη.Επισης αν ειναι στο αερα ή επιτοιχο ή δεν ξερω που αλλου .
    Πληροφοριακα μονο αν υπολογισουμε θερμοκρασια 35° το καλοκαιρι βαζουμε και ενα συντελεστη 0,94 που σημαινει οτι ο αγωγος δεν κανει για αυτη την ενταση.Ειδικα αν στην ιδια σωληνα περνανε ακομα 2-3 γραμμες ακομα
    Αντιλαμβανομαι τα οσα γραφεις και ευχαριστω για τις συμβουλες. Θα το σκεφτω πολυ πριν το κανω με τον τροπο που λεω.
    Τα καλωδια ειναι σε περασματα με μπετον και το καθενα ειναι οπως ανεφερα ΝΥΥ και τοποθετημενα εντος ισχυρων σπιραλ και εχουν το ιδιο μηκος.
    Θα δω και το περασμα νεου καλωδιου απο τον πινακα της οικιας ποση δουλεια θελει και τι κοστος του βγαινει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #65
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    374

    Προεπιλογή

    Tελικα ειπα να χρησιμοποιησω καθε ενα απο τα καλωδια που βρηκα spear και ειναι της ιδιας διατομης ΝΥΥ 4Χ1.5 και 3Χ1.5
    Καθε καλωδιο απο αυτα θα χρησιμοποιηθει για τον καθε πολο ξεχωριστα δηλαδη για φαση ολα τα χρωματα μαζι στο 4Χ1.5 εκτος της γειωσηςκαι απο το αλλο το ιδιο για τον ουδετερο. Ετσι καθε καλωδιο θα μαρκαριστει και σε κουτι θα αναχωρησει ενα 3Χ4 το παντρεμα τους.
    Φυσικα στην αναχωρηση τους τα καλωδια θα ασφαλιζονται με μονοπολικους μικροαυτοματους και θα αφεθουν και οδηγιες ενημερωσης για αυτα

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #66
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Η κατάσταση αυτή μου θυμίζει ένα μπαρ που με φώναξαν στο παρελθόν να προσθέσω κάτι γραμμές και να δώσω σχέδιο για επανέλεγχο.
    Λόγω του μεγάλου αλαλούμ αρνήθηκα κάτι το οποίο το είχα κάνει 1η φορά στη ζωή μου σε δουλειά.
    Από τότε πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και δεν το είδα ποτέ σε λειτουργία.
    Και του χρόνου!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (10-03-19)

  8. #67
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    http://www.ggde.gr/dmdocuments/04-20-02-01.pdf
    Περισσότερο το παρέθεσα για μέγιστες επιτρεπόμενες εντάσεις βάση της πτώσης τάσης και το μήκος.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 15-03-19 στις 20:27
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Fixxxer (15-03-19)

  10. #68
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    374

    Προεπιλογή

    Ενταξει αυτο που θελω να κανω εκει δεν ειναι και το καλυτερο!

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 7 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 5 6 7

Παρόμοια Θέματα

  1. Αύξηση στροφών ανεμηστήρα
    By PALIARMOTHS in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-16, 19:35
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-13, 13:39
  3. Πίνακας Διατομής Καλωδίων
    By sokrag in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-11, 18:59
  4. AYΞΗΣΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
    By crown in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-09, 13:19
  5. αύξηση mA σε USB
    By sakis222 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-09, 15:59

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας