Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16

Θέμα: Παροχή σε νησίδα (είδος καλωδίου)

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    375

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pstratos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια τακτική που έχω δει σε αρκετά εργοστάσια (δεν ξέρω κατά πόσο σύννομη είναι με HD384) είναι η εξής:
    Στον υποσταθμό γειώνουν τον ουδέτερο κόμβο του Μ/Σ σε γείωση. Έτσι αναχωρούν 4 αγωγοί (3ph+EarthedNeutral) TN-C δεν το αποκαλούμε?
    Αυτό το καλώδιο πάει στον απομακρυσμένο πίνακα. Γειώνεται στην μπάρα της γείωσης του πίνακα, και από εκεί ξεκινά ουδέτερος (που τον οδηγούνε προς ρελέ διαρροής). Έτσι δε δημιουργούν (στον πίνακα) ΤΝC-S?? Σε κάποιες περιπτώσεις (πίνακας σε απομακρυσμένο οικίσκο) στην μπάρα γείωσης του πίνακα φθάνει και ξεχωριστή / τοπική γείωση.

    Αυτός ο τρόπος δε θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της νησίδας??
    Σεβομενος τους προλαλησαντες θα ελεγα 4Χ35 με ιδια διατομη και ο ουδετερος και ανεξαρτητο καλωδιο 50 mm2 γειωσης (δευτερο δλδ)

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.460

    Προεπιλογή

    Αυτό (4 αγωγοί + 1 καλώδιο γείωσης) θα το έκανα και εγώ. Το σενάριο: Θεμελιακή γείωση στο σημείο (κτήριο? υποσταθμός ?) της αναχώρησης της παροχής. Καλώδιο γείωσης (υποβρύχιο) προς την νησίδα. Στη νησίδα θεμελειακή γείωση στον οικίσκο. Το καλώδιο της γείωσης συναντά την θεμελιακή (σε ισοδυναμικό ζυγό ). Εκεί θα πρέπει να οδηγηθούν και οι γειώσεις από βύντζια, αντλίες κλπ??
    Το οτι έχουμε ανεφοδιασμό πλοίων τι ειδικές απαιτήσεις δημιουργεί?



    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    7.17.2 - The marina electrical installation

    As for caravans, the neutral of a PME system must not be connected to the earthed system of a boat so that the hazards which follow the loss of continuity in the supply PEN conductor are avoided. This rules out the use of PME supplies for marinas. Where this is the supply provided, it must be converted to a TI' system at the main distribution board by provision of an separate earth electrode system of driven rods or buried mats with no overlap of resistance area with any earth associated with the PME supply. If the marina is large enough, it may be that the supply company will provide a separate transformer and a TN-S system.

    Shock protection
    Protection by obstacles or by placing out of reach are not acceptable as methods of preventing direct contact. A non-conducting location must not be used for protection from indirect contact. Where a TN-S system is used, indirect protection must be provided by an RCD which breaks all poles unless protection is provided by an on-shore isolating transformer.

    Wiring Systems
    No aluminium cables may be used in marina installations.
    Acceptable cables for fixed wiring are:
    - those with thermoplastic, thermosetting or elastomeric insulation and sheath installed
    - in non-flexible non-metallic conduit, or in heavy-duty galvanised conduit,
    - mineral insulated cable with extruded p.v.c. covering,
    - armoured cables with sheaths of thermoplastic or elastomeric material.

    A boat will move relative to the land due to wind and waves. Cables must be selected and installed so that mechanical damage as a result of tidal and other movement of floating structures is prevented. Cabling to bridge ramps, pontoons and movable jetties must be carried out in flexible cables with EPR or thermosetting insulation and sheaths. Overhead lines are not permitted. Conduit installations must be provided with apertures or holes to allow for drainage.

    It should be noted that p.v.c. cables are not usually suitable for continuous immersion in water. Cables intended to be permanently immersed to a depth of 4 m or more should be sheathed with lead; where the immersion is less than 4 m, cables should be armoured and provided with polythene bedding and outer sheath. Due to possible problems with corrosion, cable armouring must not be relied upon as a circuit protective conductor. A separate CPC must be provided to which the armouring is securely connected. Cable terminations must be protected against corrosion by selection of suitable materials, or by the application of grease or mastic or paint. Buried cables will be required on-shore. It must be remembered that such situations will be subjected to very weighty traffic as boat trailers are moved. Unless the buried cables are above the water table they must be suitable for continuous immersion.

    Distribution boards
    Distribution boards must be protected to IP44, and against the ingress of dust and sand. Construction of glass reinforced plastic (GRP) gives better corrosion protection than galvanised steel. Where mounted on fixed jetties, they must be at a minimum of 1 m above the high water level; on floating jetties, they must be at least 750 mm above the water. Boards must be fitted with locks to prevent unauthorised access, and with internal barriers to prevent contact with live parts (to IP 2X) when the doors are open. Low power heaters may be needed within the boards to prevent excessive condensation.

    Socket outlets
    A common installation method is to provide a feed from the shore to a floating pontoon via a bridge or ramp, and then to equip the pontoon with socket outlets to feed the craft moored to it. Socket outlets may be single- or three-phase. Where multiple single-phase sockets are installed on the same pontoon, they must all be connected to the same phase of the supply unless fed through isolating transformers. All socket outlets must be to BS EN 60309-2 with keyways at 6R, protected to IPX4 minimum, coloured red if three-phase and blue if single-phase. Single-phase sockets are usually rated at 16 A and three-phase at 32 A, although higher ratings may be installed where the need arises. Socket outlets should be positioned as close as possible to the berth of the vessel they feed, with a minimum of one socket per berth, although up to six sockets may be provided in a single enclosure. Each socket outlet must be provided with a means of isolation which breaks all poles on T[ systems, and must be protected by an overcurrent device such as a fuse or a circuit breaker. Groups of socket outlets must be RCD protected. Each socket or group of sockets must be provided with a durable and legible notice giving instructions for the electricity supply (see {Table 7.10}); alternatively the notice must be placed in a prominent position or must be issued to each berth holder.

    Table 7.10 - Instructions for electricity supply
    Berthing instructions for connection to the shore supply
    This marina provides power for use on you leisure craft with a direct connection to the shore supply which is connected to earth. Unless you have an isolating transformer fitted on board to isolate the electrical system of your craft from the shore supply system, corrosion through electrolysis could damage your craft or surrounding craft.
    ON ARRIVAL
    1 Ensure that the supply is switched off before inserting the craft plug.
    2 The supply to the berth is ***V, **Hz. The socket outlet will accommodate a standard marine plug coloured ****.
    3 For safety reasons, your craft must not be connected to any other socket outlet than that allocated to you and the internal wiring on your craft must comply with the appropriate standards.
    4 Every effort must be made to prevent the connecting flexible three-core cable from falling into the water if it should become disengaged. For this purpose, securing hooks are provided alongside socket outlets for anchorage at a loop of tie cord.
    5 For safety reasons, only one leisure-craft connecting cable may be connected to any one socket outlet.
    6 The connecting flexible cable must be in one length, without signs of damage, and not containing joints or other means to increase it’s length.
    7 The entry of moisture and salt into the leisure-craft inlet socket may cause a hazard. Examine carefully and clean the plug and socket before connecting the supply.
    8 It is dangerous to attempt repairs or alterations, if any difficulty arises, contact the marina management.
    BEFORE LEAVING
    1 Ensure that the supply is switched off before the connecting cable is disconnected and any tie cord loops are unhooked.
    2 The connecting flexible cable should be disconnected first from any marina socket outlet and then from the leisure craft inlet socket. Any cover that may be provided to protect the inlet from the weather should be securely replaced. The connecting flexible cable should be coiled up and stored in a dry location where it will not be damaged.
    **** Appropriate figures and colours must be inserted
    either 220-250 V blue,
    or 380-415 V red. Αυτό είναι από τούς κανονισμούς εδώ στο UK , όπου γράφει PME αντιστοιχεί σε TN-C-S

    3 Not allowed! Not allowed!

  4. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    brokalias (28-01-19), mikemtb (23-01-19), pstratos (23-01-19), vasilllis (23-01-19)

  5. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για εγκαταστάσεις πλοίων ..ίσως να ενδιαφέρει κάποιους http://rules.dnvgl.com/docs/pdf/gl/m...gl_i-1-3_e.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  6. #15
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.460

    Προεπιλογή

    Μπράβο σας. Να έχουμε να διαβάζουμε

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    375

    Προεπιλογή

    ρε παιδια κατι στα ελληνικα δεν υπαρχει?

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. είδος ολοκληρωμενου
    By paulos2610 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-17, 18:44
  2. Άγνωστο είδος Ποτενσιομετρου
    By pit21 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-13, 15:51
  3. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 08:19
  4. Έρωτηση για είδος και συμβολισμό πυκνωτών
    By Garfield in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 21:40
  5. Χαρακτηριστικά καλωδίου οικιακής παροχής.
    By firewalker in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-10, 23:23

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας