    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι εννοεις με αυτο?Το inverter δεν εκοψε λογω σφαλματος?η το εκοψε αλλος αυτοματισμος?
    Έδωσε εντολή μέσω επαφής του προφανώς όταν αντιλήφθηκε αυτό το PEAK στο ρεύμα παραπάνω που τράβηξε μέχρι τα 200Α.
    Προφανώς σε κάποια παράμετρο θα ρυθμίζεται και η διαφορά αυτή το "ταβάνι" σε Αμπερ που έχει βάλει η εταιρεία που το εγκατέστησε.
    Θα κοιτάξω μάλλον αύριο αν βρω κάπου τις οδηγίες του ή να τις κατεβάσω από νετ

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 11-02-19 στις 21:54
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Ενα καινουργιο inverter 120kw εβγαζε σφαλμα
    και στο τελος αποδειχτηκε οτι ειχε ξαναγινει
    παλαιοτερα περιελιξη και ενω το μοτερ επαιζε ενταξει χωρις inverter με inverter εβγαζε alarm.
    Λυθηκε το προβλημα με καινουργιο μοτερ.
    Σε αυτη την ισχυ μια μικροδιαφορα στα τυλιγματα
    κανει μεγαλο προβλημα.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 12-02-19 στις 00:26

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Το μοτέρ των 130kw δεν έχει βγει ποτέ εκτός εργοστασίου για περιέλιξη ή άλλο, πέρσυ του άλλαξα ρουλεμάν
    Μέτρησα αντίσταση τυλιγμάτων 0.40 Ωμ έως 0.44 οπότε αν λάβω υπ όψιν και την μόνωση με όλους τους συνδυασμούς πάνω από 600ΜΩ είναι οκ.
    Θα περιμένω να αλλάξουν άξονα οι μηχανικοί στην αντλία και θα δω συμπεριφορές έπειτα.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση τριφασικού inverter με κινητήρα
    By gep58 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-16, 03:23
  2. Συνδεσμολογία inverter κινητήρα σε μετασχηματιστή.
    By πητερ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-15, 01:29
  3. Οδήγηση κινητήρα AC από inverter -- γίνεται?
    By kplgr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 12:37
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 17:30
  5. Χρήση inverter για έλεγχο κινητήρα
    By oceanborn in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 01:46

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας