Θέμα: Eντοπισμός βλάβης κινητήρα μέσω inverter

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή Eντοπισμός βλάβης κινητήρα μέσω inverter

    Καλησπέρα σε όλους!
    Παρουσιάστηκε διακοπή σε μια παραγωγική μονάδα με σφάλμα "Βλάβη αντλίας υψηλής πίεσης"
    Ο κινητήρας των 130kw οδηγείται από inverter στα 35HZ για λόγους ασφαλείας αλλά και για το λόγο "δυσκολία" στο φορτίο.
    Έγινε έλεγχος στην πολυβάθμια αντλία και αντικαταστάθηκαν τα ρουλεμάν της κεφαλής και η μονάδα εκκινήθηκε πάλι αλλά σε 5 λεπτά έκοψε με το ίδιο σφάλμα.
    Δεν έχω μεγάλη εμπειρία σε inverter ότι έχω δει εδώ και λίγο στο καράβι. Παρατήρησα δε πως λίγοπριν "κόψει" η μονάδα και κοιτώντας την οθόνη του παρατήρησα ένα πικ προς τα 200Α από τα 169 με 170Α φυσιολογικά. Την ίδια στιγμή η μονάδα σταμάτησε.

    Βγάζω τους ιμ άντες και βάζω χειροκίνητα το inverter και μετράω κάθε φορά πόσα Αmps εμφανίζουν οι 3 φάσεις με αύξηση από τα 25HZ έως και τα 45 HZ. Η διαφορά που παρατηρώ μόνο σε 1 φάση και είναι η μεγαλύτερη κυμαίνεται από 2 έως και 6.5Α
    Βγάζετε εσείς κάποιο άλλο συμπέρασμα εκτός του ότι ο κινητήρας δεν φέρει σφάλμα ρουλεμάν ή άλλη αιτία?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  2. #2
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη peter
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΚΟΡΙΝΘΟΣ
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    καλησπέρα τα τυλίγματα τα μέτρησες,τι αντίσταση έχουν μεταξύ τους και τι με την γείωση!!

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    167

    Προεπιλογή

    Επίσης το μοτέρ είναι απ' ευθείας πάνω στο inverter ή περνάει μέσα από κάποιο reley ισχύος που πιθανών να έχει χαλάσει;;;
    Τσέκαρες αν θέλουν σύσφιξη οι καλωδιώσεις και στις δύο μεριές ;;;

    Όπως είπε και ο Peter από πάνω κοίτα και την αντίσταση των τυλιγμάτων ... Αν και καλό θα ήταν ένας έλεγχος με meger .

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη gsmaster
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Aug 2003
    Περιοχή
    Γιάννενα
    Μηνύματα
    4.444

    Προεπιλογή

    Τι μάρκα και τύπος ειναι το Inverter?
    Τι σφάλμα βγάζει στην οθόνη του inverter?

    Το μοτέρ αν είναι 130kW τα τυλίγματα του θα έχουν μια αντίσταση <2Ω πολύ δύσκολο να μετρηθεί με απλό πολύμετρο.
    Σε μια περίπτωση που χρειάστηκα τέτοια μέτρηση χρησιμοποίησα τροφοδοτικό με περιορισμό ρεύματος και μέτρηση τάσης στα άκρα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από peter Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπέρα τα τυλίγματα τα μέτρησες,τι αντίσταση έχουν μεταξύ τους και τι με την γείωση!!
    Αύριο θα πάρω μετρήσεις θα αναφέρω

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giannakis1983 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επίσης το μοτέρ είναι απ' ευθείας πάνω στο inverter ή περνάει μέσα από κάποιο reley ισχύος που πιθανών να έχει χαλάσει;;;
    Τσέκαρες αν θέλουν σύσφιξη οι καλωδιώσεις και στις δύο μεριές ;;;

    Όπως είπε και ο Peter από πάνω κοίτα και την αντίσταση των τυλιγμάτων ... Αν και καλό θα ήταν ένας έλεγχος με meger .
    Απευθείας είναι μέσω ασφαλειών. Από συσφίξεις είμαι οκ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gsmaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι μάρκα και τύπος ειναι το Inverter?
    Τι σφάλμα βγάζει στην οθόνη του inverter?

    Το μοτέρ αν είναι 130kW τα τυλίγματα του θα έχουν μια αντίσταση <2Ω πολύ δύσκολο να μετρηθεί με απλό πολύμετρο.
    Σε μια περίπτωση που χρειάστηκα τέτοια μέτρηση χρησιμοποίησα τροφοδοτικό με περιορισμό ρεύματος και μέτρηση τάσης στα άκρα.
    Το inverter είναι Danfoss. Σφάλμα δεν έβγαλε μόνο στην οθόνη του πίνακα παρουσιάζει "Σφάλμα αντλίας υψηλής"

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  8. #8
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη peter
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Aug 2005
    Περιοχή
    ΚΟΡΙΝΘΟΣ
    Μηνύματα
    15

    Προεπιλογή

    Σίγουρα είναι τυλίγματα κάποιο έχει αρπάξει και τραβάει ρεύμα,το inverter είναι οκ δεν έχει πρόβλημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το inverter είναι Danfoss. Σφάλμα δεν έβγαλε μόνο στην οθόνη του πίνακα παρουσιάζει "Σφάλμα αντλίας υψηλής"
    Τι εννοεις με αυτο?Το inverter δεν εκοψε λογω σφαλματος?η το εκοψε αλλος αυτοματισμος?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Εγώ λέω πως δεν λαμβάνω σαν πρόβλημα στον κινητήρα αυτές τις μικροδιαφορές στις μετρήσεις της αμπεροτσιμπίδας.
    Νομίζω πως το πρόβλημα εστιάζεται στην αντλία.
    Αυτό ρωτάω στο ινβέρτερ θα είχα ένδειξη διαφορετική σε Αμπερ ανείχαν θέμα τα ρουλεμάν του κινητήρα ακόμα και στην εν κενώ λειτουργία του θα είχα ένδειξη στο ινβέρτερ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση τριφασικού inverter με κινητήρα
    By gep58 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-16, 03:23
  2. Συνδεσμολογία inverter κινητήρα σε μετασχηματιστή.
    By πητερ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-15, 01:29
  3. Οδήγηση κινητήρα AC από inverter -- γίνεται?
    By kplgr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 12:37
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 17:30
  5. Χρήση inverter για έλεγχο κινητήρα
    By oceanborn in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 01:46

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας