Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 18 από 18

Θέμα: Απο μονοφασικό τριφασικό

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Μάνο σε τι διατομή αναφέρεσαι? Υπάρχει και αριθμημένο καλώδιο για παροχή κινητήρων αντλιών (μαύρα με αρίθμηση + μία γείωση)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.952

    Προεπιλογή

    Θελω 5x4 η 5x6 το 2.5 πιστευω θα πεσει λιγο. Βασικα θελω μεχρι 15kw να μπορει να αντεξει

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Banned
    Όνομα
    tsimpidas
    Εγγραφή
    May 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    1.028

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θελω 5x4 η 5x6 το 2.5 πιστευω θα πεσει λιγο. Βασικα θελω μεχρι 15kw να μπορει να αντεξει
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η χρηση θα ειναι καπως προσωρινη του τριφασικου μεχρι δηλαδη να γινουνε κατι δοκιμες σε inverter μοτερ και τροφοδοτικα..

    βαλε το 5χ6, ετσι για προσωρινά,,,,


    υγ.

    απο την ΔΕΗ εχεις 2,5 παροχή ετσι ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάνο σε τι διατομή αναφέρεσαι? Υπάρχει και αριθμημένο καλώδιο για παροχή κινητήρων αντλιών (μαύρα με αρίθμηση + μία γείωση)
    στη στερια νομιζω δε τα πολυχρησιμοποιουν οποτε καλυτερα να μαρκαρει χρωματα που δεν αφηνουν πιθανοτητες "παρερμηνιας" ειδικα επειδη εχουν και τον ουδετερο.

    Στάλθηκε από το Redmi 5 Plus μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 12-03-19 στις 11:47

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nick1974 Εμφάνιση μηνυμάτων
    στη στερια νομιζω δε τα πολυχρησιμοποιουν οποτε καλυτερα να μαρκαρει χρωματα που δεν αφηνουν πιθανοτητες "παρερμηνιας" ειδικα επειδη εχουν και τον ουδετερο.

    Στάλθηκε από το Redmi 5 Plus μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Nίκο τα χρησιμοποιούμε ευρέως έξω σε αντλίες λυμμάτων εφαρμογές σε κοντέινερ και γενικά σε κίνηση, ακόμα σε αντλιοστάσια αφαλατώσεων και πολλά άλλα.
    Στη Γερμανία αλλά και σε εφαρμογές εδώ στην Ελλάδα τα είδα να τα φέρνουν σε εργοστάσια από τη δεκαετία του 90, ειδικά σε παραγωγή κλωστουφαντουργίας.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  6. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.952

    Προεπιλογή

    Εβαλα 5x6mm^2 βγηκε ακριβα αλλα καλυτερα απο το να κανω πατεντες. Πηρα ενα τριπολικο διακοπτη και τριπολικη ασφαλεια αλλα δεν εβαλα ρελε διαρροης να βαλω? Το θεμα ειναι οτι το πινακακι ειναι πολυ μικρο και δεν χωραει στη ραγα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη midakos
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    510

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εβαλα 5x6mm^2 βγηκε ακριβα αλλα καλυτερα απο το να κανω πατεντες. Πηρα ενα τριπολικο διακοπτη και τριπολικη ασφαλεια αλλα δεν εβαλα ρελε διαρροης να βαλω? Το θεμα ειναι οτι το πινακακι ειναι πολυ μικρο και δεν χωραει στη ραγα.
    Υποχρεωτικά πρέπει να βάλεις ρελέ διαρροής, και πέρα απ' το οτι επιβάλεται απ τον κανονισμό ΕΗΕ, έχεις ενα καλώδιο που τρέχει σε εξωτερικό χώρο (που όπως είπες κινδυνεύει από ποντικούς), με τη συγκεκριμένη παροχή θα κάνεις δοκιμές κλπ κλπ. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Υπάρχουν μικρά επίτοιχα πινακάκια 4ων θέσεων, είναι ότι πρέπει για εξωτερικό ΔΔΕ όταν δεν χωράει στον πίνακα. Σε παλιές εγκαταστάσεις που δεν θέλουν να περάσουν καινούριο πίνακα έχω περάσει αρκετά τέτοια.

    0 Not allowed! Not allowed!



    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


  8. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.952

    Προεπιλογή

    RCBO δεν ειναι καλυτερα? Το θεμα ειναι οτι δεν εχουνε τα ηλεκτρολογαδικα.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 165
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-19, 23:23
  2. τριφασικό μοτέρ 1HP σε μονοφασικό???
    By vidas in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-12, 10:25
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-11, 21:45
  4. Τριφασικό vs Μονοφασικό vs Νυχτερινό
    By JimKarvo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-10, 15:23
  5. Μονοφασικό μοτέρ σε τριφασικό ρεύμα;
    By Dimmis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-09, 10:01

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας