Θέμα: trouble μήνυμα σε Paradox συναγερμό

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Aug 2014
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    187

    Προεπιλογή

    Δεν γινεται τοσο ευκολα δουλεια με jamming και κυριως σε ενα συστημα υβριδικο οπως το παραπανω του φιλου.θελει κινεζικο εντελως ασυρματο συναγερμο που να μην καταλαβαινει τιποτα ακομα και υλικα να χασει.Κυκλοφορουν τετοιοι και πωλουνται και ειναι και εγκατεστημενοι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Aug 2014
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    187

    Προεπιλογή

    Το rtx3 το καινουριο εχει επιλογη.Τα πιο παλια ηταν μονο 433 και μονο ελλαδα ειχαν και τα 868.Εγω πιστευω οτι ειναι προβλημα που εμεινε και δεν διορθωθηκε αν και καποια στιγμη σε update του rtx3 ελεγαν οτι διορθωθηκε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Χολαργός
    Μηνύματα
    1.907

    Προεπιλογή

    Αν θυμάμαι καλά ο paradox δεν έχει τίποτα super ασύρματα . Ένα supervision κάνει το γρηγορότερο κάθε μία ώρα ( διόρθωσε με αν κάνω λάθος )
    Απλώς έχει jamming check , αλλά δεν έχω δοκιμάσει πόσο αξιόπιστο είναι .

    Σε άλλα συστήματα ( πχ jablotron ) έχεις monitor για τις παρεμβολές και για το επίπεδο λήψης των περιφερειακών με γραφική παράσταση με στάθμες σε 2 χρώματα ( ωφέλιμα - παρεμβολές ) , σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, από το software του εγκαταστάτη . Τα πολύ γρήγορα ( ισραηλιτικα και dsc power neo ) κάνουν polling ανάλογα την μάρκα από 7 λεπτά μέχρι μερικά δευτερόλεπτα , και καταλαβαίνουν αμέσως το jamming .

    Τη μαλακία των κινέζων που δεν είχαν ένα απλό jamming check μάλλον διόρθωσε η sigma και η microlink που έφτιαξαν δέκτες για τα περιφερειακά του κινέζου ( focus meiantech atlantis ) με jamming check
    Στη sigma έχει πλέον ρύθμιση για ανοχή σε παρεμβολές 1 ,2, ή 3 λεπτά

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ste7ios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το DECT στην Ευρώπη παίζει στα 1880 με 1900 MHz. Οπότε όχι.
    Δυστυχώς το διαπίστωσα ιδίοις ομμασι, σε μια ασύρματη εγκατάσταση με ένα Siemens dect .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Aug 2014
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    187

    Προεπιλογή

    Aktis δεν μιλησα για την αξιοπιστια της παραντοξ αλλα στο οτι ειναι υβριδικος εχει και με συρμα που σημαινει καποιες ζωνες θα χτυπησουν.Ασυρματα δες και dmp

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Jun 2017
    Περιοχή
    Καστοριά
    Μηνύματα
    44

    Προεπιλογή

    Καλημέρα !!

    Ξέρετε πως μπορώ να δω σε τι συχνότητα δουλεύει το RTX3 στον Paradox ;; Αν γίνεται μέσα απο το πληκτρολόγιο Κ32...

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Jun 2017
    Περιοχή
    Καστοριά
    Μηνύματα
    44

    Προεπιλογή

    τελικά το βρήκα νομίζω τι έφταιγε που μου έβγαζε trouble ο πίνακας για RF παρεμβολές...Μετά απο πολύ καιρό σύνδεσα σε μια άδεια πρίζα ένα πολύπριζο και άρχισε πάλι μετά 8 μήνες να χτυπάει ασταμάτητα η ένδειξη trouble..Με το που έβγαλα το πολύπριζο απο την πρίζα, σταμάτησε..
    Έχετε ιδέα εσείς που είστε ηλεκτρονικοί, να μου πείτε γιατί το κάνει ;;

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Μήνυμα Η/Υ
    By Ηλιας Α in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-18, 01:25
  2. Mplab warning μήνυμα...
    By SeAfasia in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-15, 01:36
  3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων σε συναγερμό PARADOX
    By CYBERNETICS in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 13:17
  4. Διπλασιασμός ζωνών σε συναγερμό paradox
    By mjtir in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 21:44
  5. AVR + FreeRTOS = Trouble!
    By kafes in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 20:13

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας