    τι αντλια ειναι (ταμπελακι) με τοση χαμηλη πιεση?που βρισκεται το μανομετρο?
    Νομιζω πως απαντησα πιο πανω για το που βρισκεται το μανομετρο. Η αντλια και το συστημα δουλευε παλιοτερα απλα ειπα πως με φωναξαν γιατι τους εκανε υπερχειληση καποια στιγμη το δοχειο γιατι δεν δουλεψε η επαφη του ρελε σταθμης και που το αλλαξα.
    Δεν εχω δει το ταμπελακι της αντλιας μονο οτι ειναι 7.5kw Grundfos ξερω

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Πέρασε τα καλώδια των ηλεκτροδίων αντίθετα, από μέσα προς τα έξω αφήνοντας τα ηλεκτρόδια μέσα στην σωλήνα τους. Έτσι δεν θα επηρεάζονται από το χτύπημα που δεχόντουσαν της ροής του νερού εισόδου και ίσως να είναι αυτός και ο λόγος που έχεις αυξομειώσεις στην πίεση εξόδου.
    Η στάθμη του νερού θα ανεβοκατεβαίνει ήρεμα μέσα στη σωλήνα των ηλεκτροδίων. Αν κατάλαβα αυτά....είναι τώρα στο εξωτερικό μέρος της σωλήνας και βρέχονται από ριπές νερού.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    95

    Προεπιλογή

    Υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής στην αναρρόφηση? Αν δεν υπάρχει πρέπει να βάλεις, αν υπάρχει θέλει έλεγχο αν είναι εντάξει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alto2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής στην αναρρόφηση? Αν δεν υπάρχει πρέπει να βάλεις, αν υπάρχει θέλει έλεγχο αν είναι εντάξει.
    Για ποιο λογο να βαλουν βαλβιδα αντεπιστροφης?
    Η γραμμη εχει παντα νερο αποδεδειγμενο, το δοχειο ανεφερα και πριν βρισκεται 3 μετρα πιο ψηλα απο την αναρροφηση της αντλιας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πέρασε τα καλώδια των ηλεκτροδίων αντίθετα, από μέσα προς τα έξω αφήνοντας τα ηλεκτρόδια μέσα στην σωλήνα τους. Έτσι δεν θα επηρεάζονται από το χτύπημα που δεχόντουσαν της ροής του νερού εισόδου και ίσως να είναι αυτός και ο λόγος που έχεις αυξομειώσεις στην πίεση εξόδου.
    Η στάθμη του νερού θα ανεβοκατεβαίνει ήρεμα μέσα στη σωλήνα των ηλεκτροδίων. Αν κατάλαβα αυτά....είναι τώρα στο εξωτερικό μέρος της σωλήνας και βρέχονται από ριπές νερού.
    Ειναι ασφαλης αυτη η ενεργεια αλλα δεν καταλαβαινω γιατι να υπαρχει θεμα με τα ηλεκτροδια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    To προβλημα το ειδε καποιος υδραυλικος και σου ειπε οτι ειναι ενταξει η το ψαχνεις μονος σου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη gsmaster
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Aug 2003
    Περιοχή
    Γιάννενα
    Μηνύματα
    4.444

    Προεπιλογή

    Μήπως κάνει δίνη η αναρρόφηση μέσα στη δεξαμενή και μέσω της δίνης τραβάει αέρα όταν πέφτει η στάθμη?

    Αν ναι η λύση είναι να μπει στην αναρρόφηση από πάνω μια μεταλλική πλάκα έτσι ώστε να τραβάει γύρω γύρω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.

  8. #28
    Μέλος
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    95

    Προεπιλογή

    Αν την δουλέψεις χωρίς τα ηλεκτρόδια σου κάνει το ίδιο? Βαλβίδα στην αναρρόφηση θέλεις σίγουρα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    To προβλημα το ειδε καποιος υδραυλικος και σου ειπε οτι ειναι ενταξει η το ψαχνεις μονος σου.
    Αφου εγω (ετσι νομιζω) δεν εχω προβλημα με τα ηλεκτρολογικα οι μηχανικοι του εργοστασιου το ειδαν και το ψαχνουν. Συνδεσαν ενα αλλο ομοιο δοχειο να τραβαει η ιδια αντλια μεσω μπαι πας και δεν παρουσιαζει προβλημα. Αρα το προβλημα δεν ειναι η αντλια

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gsmaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μήπως κάνει δίνη η αναρρόφηση μέσα στη δεξαμενή και μέσω της δίνης τραβάει αέρα όταν πέφτει η στάθμη?

    Αν ναι η λύση είναι να μπει στην αναρρόφηση από πάνω μια μεταλλική πλάκα έτσι ώστε να τραβάει γύρω γύρω.
    Δεν βλεπω να σχηματιζεται δινη μονο ακαταστατο παφλακισμα απο το νερο οταν φτανει στο ιδιο σημειο. Μπορω να τους το μεταφερω αυτο με τη μεταλλικη πλακα αλλα δεν καταλαβα τι και που θα μπει

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-18, 23:31
  2. Εξώθερμη ένωση σε ηλεκτρόδια
    By antonisfa in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-17, 15:59
  3. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 08:26
  4. Δυσλειτουργία inverter
    By panpar in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-13, 13:57

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας