Θέμα: Είναι απαραίτητο το ρελέ διαφυγής;

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Stelios
    Εγγραφή
    Apr 2019
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    1

    Προεπιλογή Είναι απαραίτητο το ρελέ διαφυγής;

    Σε ένα δημόσιο άλσος, υπάρχουν από παλιά μεταλλικές κολώνες φωτισμού (~5-6μ ύψος, οι συνηθισμένες στρογγυλές μεταλλικές κολώνες), που ηλεκτροδοτούνταν από αντίστοιχα πίλλαρ.
    Ο ηλεκτρολόγος που ανέλαβε να επαναλειτουργήσει / επισκευάσει τα πίλαρ και να αλλάξει τα φωτιστικά (220 βολτ) στις κολώνες, ισχυρίζεται ότι δεν χρειάζεται ρελέ διαφυγής (ούτε μετ/στή 220/220) στα πίλλαρ, διότι οι -μεταλλικές- κολώνες έχουν γείωση (αν και δεν υπάρχει εμφανής γείωση σε αυτές), και ότι έτσι γίνεται παντού, σε όλα τα αντίστοιχα δίκτυα δημόσιου ηλεκτροφωτισμού.
    Ισχυρίζεται επιπλέον ότι θα υπογράψει πιστοποίηση για την επαναλειτουργία / επισκευή του ηλεκτροφωτισμού, και κατά συνέπεια, αναλαμβάνει την ευθύνη.

    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απόψεις σας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή

    Το ρελέ διαφυγής είναι υποχρεωτικό

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Τώρα που υπάρχουν ασφαλειοδιακόπτες μαζι με ρελέ σε 1 στοιχείο στο 10ευρό να του πεις να αφήσει τις γυφτιές και να βάλει ένα σε κάθε στύλο

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pstratos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τώρα που υπάρχουν ασφαλειοδιακόπτες μαζι με ρελέ σε 1 στοιχείο στο 10ευρό να του πεις να αφήσει τις γυφτιές και να βάλει ένα σε κάθε στύλο
    λιγο ασχετο με το θεμα αλλα δωσε και κανενα λινκ γιατι μαλλον θελω ενα τετοιο για να στελνω στο εργαστηριο

    Στάλθηκε από το Redmi 5 Plus μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    εγω εψαξα παντως για rcbo σε 2 ηλεκτρολογαδικα δεν ειχαν και δεν ηξεραν καν τι ειναι αυτο επισης δεν κανει μονο 10ευρω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Φυσικά και είναι απαραίτητο, τώρα για φθηνό μόνο στο παρακάτω (δε νομίζω οι κλασσικές εταιρείες να βγάζουν κάτω από 50€)

    https://www.zipy.gr/p/ali/cemig-1p-n...v/32890386809/

    Για την αξιοπιστία του όμως δεν γνωρίζω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  7. #7
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Αυτή τη στιγμή το "RELAY ΔΙΑΦΥΓΗΣ RKP 1P+N C 16A 30mA ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ LG" έχει τιμή 100άδας 10.36ευρά με προτεινόμενη τιμή διανομής στα μαγαζά 16ευρά (προ φπα).

    Στο θέμα μας τώρα, προφανώς και πρέπει να μπει ρελέ. Αν βάλει ένα σε κάθε πίλαρ στην πρώτη διαρροή με υγρασία θα "χάσει" πολλαπλούς στύλους. Για αυτό εγώ θα έβαζά ένα τέτοιο σε κάθε κολόνα στην βάση της (όσο πιο χαμηλά γίνεται).

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φυσικά και είναι απαραίτητο, τώρα για φθηνό μόνο στο παρακάτω (δε νομίζω οι κλασσικές εταιρείες να βγάζουν κάτω από 50€)

    https://www.zipy.gr/p/ali/cemig-1p-n...v/32890386809/

    Για την αξιοπιστία του όμως δεν γνωρίζω.
    Σε κλασσικές εταιρείες τιμές καταλόγου 40-50 ευρά, και ο καθένας την έκπτωσή του
    Σ

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389


    1 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. -Σύνδεση ρελέ διαφυγής.
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-18, 10:11
  2. Χαλασμένος ρελέ διαφυγής ;
    By vlf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 15:33
  3. Αντικατάσταση παλιού ρελέ διαφυγής..
    By apavlidis1997 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 16:37
  4. Ενα ή περισσότερα ρελέ διαφυγής?
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 21:59
  5. ρελέ διαφυγής - ανεξήγητες πτώσεις
    By marsalts in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 09:38

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας