    καλησπέρα στη παρέα ,
    εχω περάσει καλώδια σε ενα σπιτι που φτιάχνω , και ήρθε η ώρα του πίνακα και θελω μια βοήθεια σχετικά με τα υλικά.
    Η παροχή ειναι 10mm και δεν μπορεί να αλλαχτεί δυστυχώς , αλλά έριξα ενα καλώδιο 5χ10 που βγαίνει στο πατάρι για μελλοντική χρήση, απλα θελει σκάψημο η αυλή .
    Οσο για τα φορτία τα έχω μοιράσει σε υπερβολικό βαθμό θα έλεγα για ενα μικρό σπιτι, ξεχωριστά φωτα/ πριζες ανα δωμάτιο, πλυντήριο , στεγνωτήριο , ψυγείο , φούρνος ,
    ολα ξεχωριστά

    1) αρχικά λεω τους μικρο αυτόματους να τους βάλω με ουδέτερο, τι καμπύλη προτιμάμε ?

    2)
    στο θερσμοσίφωνα εχω περάσει καλώδιο 4mm , εκει πάω για ασφαλειοδιακόπτη 20α ?
    η ασφάλεια + διακόπτη ?

    3)
    μάτια κουζίνας εχω περάσει 6αρι καλώδιο ασφαλειοδιακόπτη 25Α?
    4) ΔΔΕ τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ? επειδή βλέπω διάφορους τύπους

    https://static.kafkas.gr/uploads/Pdf...332_01_Z03.PDF

    5) επιτηρητής φάσης ? + ρελέ υπάρχει κάποια πρόταση?

    6) στο 10αρι καλώδιο τι γενική ασφάλεια/διακοπτης μπαίνει με 10αρα παροχή ? κατι εχω ακούσει οτι μπορείς να το τσιτώσεις λίγο

    7) επισης έχω εναν πίνακα χαμηλής τάσης με καμερες συναγερμούς κτλ εκεί λέω να βάλω RCBO , ώστε να το προστατεύω ξεχωριστά

    θα ήθελα και αντικευρανικό αλλα προβλέπω να ξεπεραστεί το μπατζετ

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 09-07-19 στις 22:20

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    ,,<<1) αρχικά λεω τους μικρο αυτόματους να τους βάλω με ουδέτερο,>>. μόνο στο θερμ/να, μάτια κουζίνας και φούρνο

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Θυμιοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.367

    Προεπιλογή

    Στη κουζίνα και στο θερμοσίφωνα ασφάλεια 25Α και 20Α αντίστοιχα και διπλό διακόπτη να κόβει φάση και ουδέτερο, τα ενδεικτικά τους να τα τροφοδοτήσεις απο την έξοδο της ασφάλειας (φάση) και εξοδο διακόπτη τον ουδέτερο να έχει πλήρη έλεγχο, στους μικροαυτόματους να βάλεις με ουδέτερο μόνο σε αυτούς που έχουν μόνιμη σύνδεση σε κάποιο φορτίο π.χ. κλιματιστικά.

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    -
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Μηνύματα
    28

    Προεπιλογή

    Εγω θα σου ελεγα να βαλεις αυτοματους και με ουδετερο σε ολες τις γραμμες ωστε σε πιθανη βλαβη να μην καθεσαι να τους βγαζεις εναν εναν απο τη μπαρα.

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον captain_ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    thomasgree (10-07-19)

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Κίμων
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    436

    Προεπιλογή

    Ο ουδέτερος διακόπτεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και αυτές είναι στην περίπτωσή μας η Κουζίνα, ο Θερμοσίφωνας και στον "RCD" .-
    Η διακοπή του ουδετέρου γίνεται σε μεγάλα φορτία. Και αυτά είναι συγκεκριμένα για Σπίτια και Βιομηχανία.

    1 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    -
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Μηνύματα
    28

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Prezonautis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο ουδέτερος διακόπτεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και αυτές είναι στην περίπτωσή μας η Κουζίνα, ο Θερμοσίφωνας και στον "RCD" .-
    Η διακοπή του ουδετέρου γίνεται σε μεγάλα φορτία. Και αυτά είναι συγκεκριμένα για Σπίτια και Βιομηχανία.
    Αυτο ειναι κανονας που ισχυει μονο για τα μεγαλα; Οι αυτοματοι με ουδετερο παντα αποσυνδεουν τελευταιο τον ουδετερο και τον συνδεουν πρωτο κατα την επαναφορα οποτε δεν υπαρχει κανενα θεμα, ουτε σε μονοφασικο ουτε σε τριφασικο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη captain_ : 10-07-19 στις 10:15

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Δημήτρηςκα
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    434

    Προεπιλογή

    Κουζίνα, θερμοσίφωνας διπολικος διακόπτης και μονοπολικό ασφάλεια, διαρροής τύπου Α καμπύλη άσε σε ολα c (β θα δυσκολευτείς να βρεις για φώτα ) για καλύτερη ασφάλεια ανέβα σε Κα

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    έχω δει πολλούς να λένε οτι πλέον βάζουν και διακοπή ουδετέρου σε ολες τις ασφάλειες για να βρίσκεις πιο εύκολα διαροή , το κοστος ειναι πιο μεγάλο αλλά σαν μέγεθος ειναι το ίδιο.

    Σε θερμοσίφωνα και κουζίνα ειναι καλύτερο να μπει παλι ασφάλεια P+N KAI διπλός διακόπτης ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    έχω δει πολλούς να λένε οτι πλέον βάζουν και διακοπή ουδετέρου σε ολες τις ασφάλειες για να βρίσκεις πιο εύκολα διαροή , το κοστος ειναι πιο μεγάλο αλλά σαν μέγεθος ειναι το ίδιο
    Στο δικο μου σπιτι θα εβαζα σε ολα κι ας πληρωνα 100€ παραπανω!
    Θα εβαζα και βολτομετρα αμπερομετρα αντικεραυνικα φως ασφαλειας μεσα στον πινακα, οπως και ακριβως απεναντι του

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    οσο αναφορά τη καμπύλη , με προβληματίζει γιατί έχω γραμμές φώτων με 1,5 καλωδιο και εκεί έχω συνδέσει και μοτερ ρολών , βέβαια σιγά τα ρολά μικρά ειναι.
    Δεν ξέρω τι συνηθίζεται να μπαίνει να βάλω πάντου C , εκτός απο τις ενισχυμένες ?
    στις ενισχυμένες μονο σε μια θα έχω μεγάλο κλιματιστικό 24αρι, στις άλλες θα ειναι 9αρι το πολυ.
    Στις απλές πρίζες πάλι C ?

    Επίσης ποσα KA βάλω ? 6 ή 10 ? το 3kA το θεωρώ μικρό

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού
    By dog80 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-15, 15:21
  2. Τρύπημα ηλεκτρολογικού πίνακα
    By XALOULIS90 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 20:00
  3. Αλλαγή Ηλεκτρολογικού Πίνακα
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 18:00
  4. Βιβλίο ηλεκτρολογικού σχεδίου
    By Tolio32 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-10, 00:56

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας