0
Εχω ενα inverter 18.5kw που οταν του δωσω ταση ριχνει τον τριφασικο ΔΔΕ(ενα αλλο inverter 15kw που δοκιμασα δεν τον ριχνει αρα ο ΔΔΕ ειναι οκ).
Το ανοιξα μετρησα την τριφασικη γεφυρα με το πολυμετρο χωρις να την ξεκολλησω (VUO52-16NO1) ειναι οκ.
Επισης στη κλεμα στις 2 επαφες του DC BUS μετρησα καπου 30-40V καθως ανεβαζα το ΔΔΕ και επεφτε.
Το igbt module ειναι αυτο https://www.ebay.com/itm/1PCS-INFINE...e/272604450960
και δε φαινετε οπτικα να εχει ζημια.Αυτα αμα βραχυκλωσουνε εσωτερικα λογω μεγαλης ισχυος κανουνε μπαμ.
Επισης το inverter εχει 2 τετοια https://www.ebay.com/itm/ASEA-BROWN-...-/232203289105
τι ειναι αυτα πηνεια και τι ρολο παιζουνε ?
Τελος τσεκαρα την αντισταση σε ολες τις επαφες ισχυος με την γειωση και η αντισταση ειναι καπου 10Mohm αρα δεν υπαρχιε καποιο βραχυκλωμα.
Κατι αλλο δε φαινετε οπτικα καμενο σκασμενο.
Τι αλλο να ψαξω ?