Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 46

Θέμα: Αισθητήρας θερμοκρασίας για καθορισμό θερμοκρασίας θερμαντικού μέσου (ψηφιακή αντιστά

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι αυτή αναμιγνύει νερό επιστροφης μέσω τρίοδης αναμεικτικης βαλβίδας.
    Σας λέω, δεν υπάρχει.
    Πρέπει να φτιαχτεί κάτι από την αρχή.και μόνο για την παράμετρο της θερμοκρασίας προσαγωγης απο το θάλαμο καύσης (και όχι από το δίκτυο διανομής).

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Σπύρος
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    Κέρκυρα
    Μηνύματα
    95

    Προεπιλογή

    Στον ελεγκτή αντιστάθμισης, η επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής επιτυγχάνεται ρυθμίζοντας την καμπύλη αντιστάθμισης βάση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Μπορείς να ορίσεις εσύ, σε πια ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία θέλεις την μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής και σε πια μέγιστη εξωτερική την ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής. Επίσης μπορείς να ρυθμίσεις και την κλίση της καμπύλης, δηλαδή πόσο γρήγορα ή αργά θα γίνεται αυτή η αλλαγή. Στο τζάκι (αν μιλάμε για υδραυλικό) θα χρησιμοποιούσα δοχείο αποθήκευσης (buffer).

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alto2 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    dryianni (10-09-19)

  4. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dryianni Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι αυτή αναμιγνύει νερό επιστροφης μέσω τρίοδης αναμεικτικης βαλβίδας.
    Σας λέω, δεν υπάρχει.
    Πρέπει να φτιαχτεί κάτι από την αρχή.και μόνο για την παράμετρο της θερμοκρασίας προσαγωγης απο το θάλαμο καύσης (και όχι από το δίκτυο διανομής).
    Μήπως οι λέβητες στερεών δεν μπορούν να δουλέψουν σε μεγάλο εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας του λέβητα,για αποφυγή σχηματισμού πίσσας και καταλοίπων;γνωρίζεις ότι μπορεί να δουλέψει στους 50 ή 45 βαθμούς;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μήπως οι λέβητες στερεών δεν μπορούν να δουλέψουν σε μεγάλο εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας του λέβητα,για αποφυγή σχηματισμού πίσσας και καταλοίπων;γνωρίζεις ότι μπορεί να δουλέψει στους 50 ή 45 βαθμούς;
    Ισχυει αυτό. Όταν το.θερμαντικό μέσο είναι το νερό, η θερμοκρασία επιστροφής δε θα πρέπει να είναι μικρότερη των 65 ή 55 βαθμών, αναλόγως του υλικού κατασκευής του λέβητα και της μόνωσης του δικτύου σωληνώσεων.
    Τι γίνεται, όμως, όταν το θερμαντικό μέσο είναι ο αέρας, όπως στα αντίστοιχα ενεργειακά τζάκια και σόμπες pellet;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alto2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στον ελεγκτή αντιστάθμισης, η επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής επιτυγχάνεται ρυθμίζοντας την καμπύλη αντιστάθμισης βάση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Μπορείς να ορίσεις εσύ, σε πια ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία θέλεις την μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής και σε πια μέγιστη εξωτερική την ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής. Επίσης μπορείς να ρυθμίσεις και την κλίση της καμπύλης, δηλαδή πόσο γρήγορα ή αργά θα γίνεται αυτή η αλλαγή. Στο τζάκι (αν μιλάμε για υδραυλικό) θα χρησιμοποιούσα δοχείο αποθήκευσης (buffer).
    Δεν αντιλέγω, το ίδιο πράγμα λέμε. Ενημερώνω, ωστόσο, ότι ακριβώς για να μην τοποθετείται δοχείο αδρανείας σε τέτοια υδραυλικά κυκλώματα, πρωτίστως από απόψεως χώρου και δευτερευόντως από πλευράς κόστους, οι κατασκευαστές τζακιών και λεβήτων βιομάζας (κυρίως Πολωνοί, αλλά και Τσέχοι, Σλοβάκοι, που παράγουν τεχνογνωσία σε αυτόν τον τον τομέα) παρηγγειλαν από εξειδικευμένες εταιρίες στη χώρα τούς να αναπτυξουν ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς για τον έλεγχο της καύσης και διατήρησή της σε προκαθορισμένο σημείο (ακριβώς για να μη δημιουργείται περισσεια θερμότητας, η οποία είτε θα χάνεται είτε θα πρέπει να αποθηκευθεί σε δοχείο αδρανείας, αν μιλάμε για υδραυλικό τζάκι ή λέβητα νερού, πάντα).
    Οι εφαρμογές τούς όμως έχουν σταματήσει, προφανως, στο σημείο όπου η επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής θερμαντικού μέσου καθορίζεται από το χρήστη, ενώ εγώ ζητώ να βρώ είτε ηλεκτρονικό επεξεργαστή ελέγχου καύσης (και όχι ανάμειξης ρευστών υδραυλικού κυκλώματος), που θα εμπεριέχει διαφορικό θερμοστάτη με ορισμό καμπύλης Δt, είτε έναν επιπλέον αυτοματισμό, ο οποίος θα συνδέεται με κάποιον από τους αυτοματισμους που έχουν αναπτύξει σε Πολωνία, κ.λ.π., όπως προανέφερα, και θα του δίνει εντολη να αλλάζει τις τιμές της προκαθορισμένης θερμοκρασίας προσαγωγής θερμαντικού μέσου (νερού ή αέρα).

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    εχω κανει εφαρμογη σε πυρινολεβητα που στο θαλαμο καυσης καιει ακομα και ξυλα χωρις αντισταθμηση αλλα με χεμερινο και θερινο προγραμμα γιατι ετσι το ηθελε ο χρηστης με αισθητηρες θερμοκρασιας και κεντρικη μοναδα plc δεν βλεπω καποιο ευκολοτερο τροπο για αυτο που θελεις να κανεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον el greco 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    dryianni (11-09-19)

  9. #17
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    εχω κανει εφαρμογη σε πυρινολεβητα που στο θαλαμο καυσης καιει ακομα και ξυλα χωρις αντισταθμηση αλλα με χεμερινο και θερινο προγραμμα γιατι ετσι το ηθελε ο χρηστης με αισθητηρες θερμοκρασιας και κεντρικη μοναδα plc δεν βλεπω καποιο ευκολοτερο τροπο για αυτο που θελεις να κανεις.
    Υπάρχουν ήδη αυτοματισμοί -ολοι Πολωνικοί και Τσέχικοι, οι οποίοι ανοιγοκλείνουν την είσοδο του αέρα στο θάλαμο καύσης μέσα από κλαπέτο με σερβοκινητηρα.
    Αυτό όμως γίνεται μόνο στα ενεργειακά τζάκια (νερού ή αέρα) με προκαθορισμενη από το χρηστη θερμοκρασία προσαγωγής θερμαντικού μέσου και με αισθητήρα θερμοκρασιας είτε στο θάλαμο καύσης είτε στην έξοδο καυσαερίων των τζακιών.
    Εγώ ψάχνω να βρώ ή να φτιάξω έναν επιπλέον αυτοματισμό με.τους αντίστοιχους αισθητήρες θερμοκρασιας περιβάλλοντος/χώρου που θα επεμβαίνει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία του ελεγκτή καύσης του τζακιού και θα αλλάζει τη ζητουμενη από την καύση θερμοκρασία ανάλογα με τη σχετική καμπύλη (αντιστάθμιση).
    Είναι εφικτο κάτι τέτοιο;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    ευκολα το κανεις με plc αλλα πρεπει να βρεις καποιον να του πεις τι θελεις και να σου φτιαξει το προγραμα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον el greco 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    dryianni (12-09-19)

  12. #19
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευκολα το κανεις με plc αλλα πρεπει να βρεις καποιον να του πεις τι θελεις και να σου φτιαξει το προγραμα.
    Κάποια σύσταση;

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    ασχολουνται καποιοι απο το φορουμ με αυτα . καποιος θα σε βοηθησει.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. arduino + αισθητήρας θερμοκρασίας νερού
    By headhynter02 in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-21, 23:58
  2. Αισθητήρας θερμοκρασίας πολύμετρου
    By b@silis in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-15, 21:24
  3. Κύκλωμα θερμοκρασίας για αυγουλομηχανή
    By Amanteous in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-15, 16:31
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 16:43
  5. Αισθητήριο θερμοκρασίας για logo siemens
    By tsakos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 04:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας