    Καλημέρα στο forum.
    Υπάρχουν στην αγορά ηλεκτρονικοί μικροελεγκτές καύσης για λέβητες, σόμπες πέλλετ και ενεργειακά τζάκια, οι οποίοι αυξομοιωνουν τη φλόγα του καυστήρα ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία εξόδου του θερμαντικού μέσου (νερό ή αέρας), η οποία όμως προκαθορίζεται από το χρήστη.
    Όσο κι αν έχω ψάξει σε Ελλάδα και ΕΕ δεν έχω βρει τέτοιο μικροελεγκτή, ο οποίος μέσω αισθητήρων εξωτερικης θερμοκρασίας/θερμοκρασίας χώρου να υπολογίζει τη θερμοκρασία που θα πρέπει να δώσουν λέβητας/σομπα/τζάκι στο νερό ή τον αέρα του κυκλώματος, αντιστοιχα.
    Περίπου κάτι τέτοιο κάνουν οι αντίστοιχοι μικροελεγκτές στους επίτοιχους λέβητες αερίου, αλλά οχι ακριβως, καθώς έχουν προκαθορισμενη διαβάθμιση ισχύος λειτουργίας σε 3 -το πολύ 5- επίπεδα. Δεν είναι δηλαδή "stepless", όπως τα κλιματιστικά full inverter και οι αντλίες θερμότητας.
    Ευχαριστώ πολυ εκ των προτέρων για τις προτάσεις, τις ιδέες και τα σχόλια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778


    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό ακριβώς που κάνουν και τα άλλα κάνει κι αυτό. Δηλαδη αυξομειώνει τον αέρα στον καυστήρα όταν η θερμοκρασία του νερού φθάσει στην τιμή που θα ορίσεις χειροκίνητα από πριν.
    Το ζητούμενο είναι η θερμοκρασία του νερού (η του αέρα, αν πρόκειται για αερόθερμο ενεργειακό τζάκι/σόμπα pellet η αντλία θερμότητας με fan coil) να ρυθμίζεται ανάλογα με την εκάστοτε τιμή της διαφοράς εξωτερικής/επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας, δλδ. της εκάστοτε τιμής της απώλειας θερμοτητας στο χωρο.
    Π,Χ: όταν έχουμε εξωτερική θερμοκρασία 0 και επιθυμητή στο χώρο 20 βαθμούς (Δt=20), τότε η θερμοκρασία προσαγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να είναι 85 βαθμοί. Όταν όμως η εξωτερική θερμοκρασία είναι 10 βαθμοί (Δt=10), τότε η θερμοκρασία προσαγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να είναι, ας πούμε, 70 βαθμοί, κ.ο.κ.
    Ψάχνω το ρυθμιστή που θα ορίζει αυτόματα αυτή τη θερμοκρασία, ή, έστω, ένα ρυθμιστή που θα "επεμβαίνει" σε τέτοιου τυπου ρυθμιστές, τροποποιώντας την επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής θερμαντικού μεσου, καθώς αλλάζει η εξωτερική θερμοκρασία, ώστε οι κλασσικοί ρυθμιστές να κάνουν την υπόλοιπη δουλειά.

    Υ.Γ.: Με ενδιαφέρει η ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής με αυτόν τον τρόπο (αντιστάθμιση) και όχι αυτή που γίνεται μέσω τρίοδης ή τεραοδης βαλβίδας, που αναμιγνύει νερό προσαγωγής με επιστροφής για να το κρυώνει (υδραυλική ισορροπία).

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΜαστροΤζεπέτο
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Feb 2013
    Περιοχή
    Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.726

    Προεπιλογή

    Διαφορικός θερμοστάτης αντιστάθμισης μάλλον ονομάζεται αυτό. .... αλλά αν η εξωτερική πάει στους -10 η εξωτερική, που θα πρέπει να βρεθεί η θερμοκρασία προσαγωγής ;;;; Η αντιστάθμιση συνήθως τον ρυθμο μεταβολής της θερμοκρασίας λαμβάνει υπόψη της για να προλαβαίνει τις απώλειες ....

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Χολαργός
    Μηνύματα
    1.907

    Προεπιλογή

    Έχεις διαβάσει τα προσπέκτους από συσκευές αντιστάθμισης θερμοκρασίας πχ της siemens , και δεν σου κάνουν ;
    Στην ουσία ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία ρυθμίζεις την μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα
    ή αν έχεις βάνες την θερμοκρασία του νερού . Για να παίξουν καλά αυτά τα συστήματα πρέπει να λειτουργούν πολλές ώρες
    Πρακτικά είναι σαν να κατεβάζεις τον θερμοστάτη του λέβητα με το χέρι όταν ο καιρός ειναι ζεστός και δεν χρειάζεται το καλοριφέρ να είναι στο φουλ . Η εξοικονόμηση ενέργειας έγκειται στο ότι δεν " ιδρώνεις " μέσα στο σπίτι όταν ο καιρός είναι ζεστός , δεν κάνει και θαυματα όπως λένε μερικοί πωλητές ...

    Παλιά είχαν χειροκίνητες τριοδες βάνες που ανακατώναν το νερο του λέβητα με το νερό της επιστροφής και τις ρύθμιζες ανάλογα την εποχή

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 09-09-19 στις 19:24

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    dryianni (09-09-19)

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜαστροΤζεπέτο Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διαφορικός θερμοστάτης αντιστάθμισης μάλλον ονομάζεται αυτό. .... αλλά αν η εξωτερική πάει στους -10 η εξωτερική, που θα πρέπει να βρεθεί η θερμοκρασία προσαγωγής ;;;; Η αντιστάθμιση συνήθως τον ρυθμο μεταβολής της θερμοκρασίας λαμβάνει υπόψη της για να προλαβαίνει τις απώλειες ....
    Η θερμοκρασία προσαγωγής είναι ανάλογη με τη μελέτη θέρμανσης, η οποία παίρνει παραδοχές από την ελάχιστη θερμοκρασία ανά κλιματική ζώνη, ώστε να υπολογιστούν -μεταξύ αλλων- οι απώλειες και, η ισχυς λέβητα και θερμαντικων σωμάτων.
    Για παραδειγμα, στην Αττική αυτή θεωρείται το 0. Υπολογιζεται λέβητας Χ Kw και σώματα Ψ για θερμοκρασία προσαγωγής 80-85 και επιστροφής 60-65 βαθμούς. Ακόμη και στο Νευροκόπι να εισαι, θα υπολογίστεί λεβητας για προσαγωγή 95 και επιστροφή 75 βαθμούς (γι αυτό στα ψυχρά κλίματα δουλεύουν μόνο λέβητες στερεών καυσιμων, επειδή μπορούν να λειτουργήσουν σε υψηλές θερμοκρασίες).

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχεις διαβάσει τα προσπέκτους από αντιστάθμιση θερμοκρασίας πχ της siemens , και δεν σου κάνουν ;
    Στην ουσία ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία ρυθμίζεις την μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα
    ή αν έχεις βάνες την θερμοκρασία του νερού . Για να παίξουν καλά αυτά τα συστήματα λειτουργούν πολλές ώρες
    Πρακτικά είναι σαν να κατεβάζεις τον θερμοστάτη του λέβητα με το χέρι όταν ο καιρός ειναι ζεστός και δεν χρειάζεται το καλοριφέρ να είναι στο φουλ . Η εξοικονόμηση ενέργειας έγκειται στο ότι δεν " ιδρώνεις " μέσα στο σπίτι όταν ο καιρός είναι ζεστός , δεν κάνει και θαυματα όπως λένε μερικοί πωλητές ...
    Αυτοί οι ελεγκτές "παίζουν" μόνο σε συμβατικούς λέβητες, που έχουν ξεχωριστό, "κουμπωτο" καυστήρα και επεμβαίνουν στο "φυσητηρα" του καυστήρα. Επίσης, κυρίως, κάνουν ανάμειξη νερού.
    Αν προκειται για ενεργειακό τζάκι ή σόμπα pellet, πρέπει να επεμβαίνει στη θερμοκρασία του θαλάμου καυσης

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Χολαργός
    Μηνύματα
    1.907

    Προεπιλογή

    Δεν κατάλαβα οτι θέλεις για καυστήρα πελετ ... Αυτοί είναι μικρότεροι συνήθως απο τους καυστήρες γκαζιού , πχ 40 Kw vs 400kw και είναι συνήθως για χρήση σε μικρά σπίτια . Πρακτικά αν ρυθμίζεις τον θερμοστάτη του νερού στον καυστήρα πέλετ ανάλογα με την εποχή κάνεις αντιστάθμιση . Οι καλύτεροι ελεγκτες για πελετ που είχα δει ήταν κατι πολωνικοί αλλά δεν θυμάμαι μάρκα ... είχανε ακόμα και αισθητήρα λάμδα για να ελέγχουν την ποιότητα της καύσης . Τώρα για αντιστάθμιση εχω την εντύπωση οτι κάποιον είχα δεί να έχει και εξωτερικό θερμόμετρο αλλά δεν κόβω και το κεφάλι μου .

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    dryianni (09-09-19)

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Παλαιό Φάληρο
    Μηνύματα
    54

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν κατάλαβα οτι θέλεις για καυστήρα πελετ ... Αυτοί είναι μικρότεροι συνήθως απο τους καυστήρες γκαζιού , πχ 40 Kw vs 400kw και είναι συνήθως για χρήση σε μικρά σπίτια . Πρακτικά αν ρυθμίζεις τον θερμοστάτη του νερού στον καυστήρα πέλετ ανάλογα με την εποχή κάνεις αντιστάθμιση . Οι καλύτεροι ελεγκτες για πελετ που είχα δει ήταν κατι πολωνικοί αλλά δεν θυμάμαι μάρκα ... είχανε ακόμα και αισθητήρα λάμδα για να ελέγχουν την ποιότητα της καύσης . Τώρα για αντιστάθμιση εχω την εντύπωση οτι κάποιον είχα δεί να έχει και εξωτερικό θερμόμετρο αλλά δεν κόβω και το κεφάλι μου .
    Όπως έγραψα αρχικα, δεν έχω βρει ούτε πολωνικο επεξεργαστή που να κάνει κάτι τετοιο (TATAREK, PLUM, κ.λ.π.).
    Όλοι τους ζητούν να καθαρίσεις εσύ τη θερμοκρασία και αυτοί ανιιγοκλεινουν ανάλογα το κλαπετο εισόδου αέρα στο θάλαμο καύσης ώστε να μην ξεπεραστεί αυτή η θερμοκρασία.
    Το θεμα είναι να ρυθμιζεται αυτή η θερμοκρασία αυτόματα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778


    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    dryianni (09-09-19)

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. arduino + αισθητήρας θερμοκρασίας νερού
    By headhynter02 in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-21, 23:58
  2. Αισθητήρας θερμοκρασίας πολύμετρου
    By b@silis in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-15, 21:24
  3. Κύκλωμα θερμοκρασίας για αυγουλομηχανή
    By Amanteous in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-15, 16:31
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 16:43
  5. Αισθητήριο θερμοκρασίας για logo siemens
    By tsakos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 04:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας