Διάβασα τις σχετικές αναρτήσεις με το θέμα σύνδεσης των καλωδίων διατομής 6mm2 της εγκατάστασης σε μια κουζίνα και με την υπάρχουσα ασφάλεια στον πίνακα των 25A, είτε με πρίζα σκούκο 16Α, είτε με καλώδια διατομής 2,5mm2, είτε απευθείας με το καλώδιο που έχει το κουζινάκι.
Οι ασφαλέστερες προτάσεις, όπως τις αντιλήφθηκα εγώ, ήταν ή αλλαγή της ασφάλειας στον πίνακα απο 25Α σε 16Α ή τοποθέτηση ενός μικρού υποπίνακα με 16Α και έπειτα πρίζες σούκο ή ότι άλλο.
Ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν υπήρξε κάποια πρόταση όπως του προτύπου με την κυλινδρική κεραμική ασφάλεια τύπου bs1362 που έχουν οι Άγγλοι; Δηλαδή απο τα καλώδια 6mm2 να μεσολαβήσει μια ασφαλειοθήκη με μία ασφάλεια πχ 16Α 600VAC διαστάσεων 6,35Χ32 και να ακολουθήσουν καλώδια 2,5mm2 ή το κουζινάκι απ,ευθείας κ.τ.λ. κ.τ.λ.
Δεν θα ασφάλιζε σωστά μια τέτοια ασφάλεια τα καλώδια σε περίπτωση υπερφόρτωσης/υπερθέρμανσης; Υστερεί σε ασφάλεια το πρότυπο αυτό ή δεν ενδείκνυται για τις θερμοκρασίες που τυχόν μπορεί να αναπτυχθούν με τα 3,2Κw;