Εξωτερικό ραντάρ συνδεδεμένο στην επέκταση zx8 σε πίνακα paradox evo 192 παραμένει open.
H συνδεσμολογία είναι N.C., With EOL and Tamper & Wire Fault Recognition σύμφωνα με το reference & installation manual με την διαφορά
ότι το tamper είναι σε σειρά me to Anti-masking. Είναι μια τακτική που ακολουθώ σε όλα τα εξωτερικά μου ραντάρ με λειτουργία Anti-masking χωρίς πρόβλημα.
Ένα ίδιο ραντάρ δουλεύει με τον ίδιο προγραμματισμό σε άλλον υποπίνακα στον ίδιο συναγερμό χωρίς πρόβλημα. Η ωμική αντίσταση στον πίνακα φτάνει 1,01 ΚΩ
και οι δύο αντιστάσεις eol είναι των 500 Ω . Η ανίχνευση κίνησης δίνει ενεργοποίηση της ΑΤΖ . Αν υπάρχει κάτι που μου ξεφεύγει θα εκτιμούσα κάθε υπόδειξη .
Έχω αλλάξει δύο υποπίνακες και δύο ραντάρ ο προγραμματισμός γίνεται με το babyware 5.2.17
Ευχαριστώ