    Καλησπέρα σε όλους έχω δυο αντλίες οι οποίες διώχνουν τα όμβρια ύδατα από το υπόγειο πάρκινγκ

    Τα νερά συλλέγονται σε έναν απόταμιευτήρα και από κει οι αντλίες τα διώχνουν.

    Οι αντλίες είναι τοποθετημένες σε διαφορετικά ύψη και ενεργοποιούνται από το δικό τους το φλοτέρ.

    Για έξτρα σιγουριά έχω βάλει και ένα ανεξάρτητο φλοτέρ πάνω από το όριο των αντλιών το οποίο ενεργοποιεί το συναγερμό όταν για οποιοδήποτε λόγο οι αντλίες δεν λειτουργήσουν και αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές για διάφορους λόγους..

    Θα ήθελα να έχω μια οπτική ένδειξη όταν οι αντλίες λειτουργούν, πως μπορεί να γίνει αυτό ? θα μπορούσα να βάλω κάποιον pressure switch στην σωλήνωση εξόδου?

    Κι άλλος τρόπος να αντιληφθώ ότι η αντλία λειτουργεί όταν υπάρχει κατανάλωση φορτίου?

    Ευχαριστώ..

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    το πανω φλοτερ πως το συνδεσες μεσω ρελε?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Μηνύματα
    215

    Προεπιλογή Ένδειξη Λειτουργίας Αντλιών νερού

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το πανω φλοτερ πως το συνδεσες μεσω ρελε?
    Δεν είναι σε ρελε, το φλοτερ όταν ανεβεί κάνει απλή επαφή μεταξύ των δυο καλωδίων που είναι συνδεδεμένα σε μια 24ωρη ζώνη στον συναγερμό.


    Sent from my iPad using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη cycler
    Όνομα
    Θόδωρος
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    354

    Προεπιλογή

    Μέσω ρεύματος προς την αντλία γίνεται ευκολότερα με κάτι τέτοιο:
    https://www.banggood.com/DC-12V-5A-O...r_warehouse=CN
    Θέλει απλά 12V και σου βγάζει επαφή για το συναγερμό σου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Με ιδέες που είχα πάρει από εδώ μέσα, έχω κάνει δύο διαφορετικές εφαρμογές για να παίρνω ένδειξη πότε περνά ρεύμα από τις αντιστάσεις σε ηλιακό και ηλεκτρομπόϊλερ. Οταν περνάνε πολλά amperes από το καλώδιο τροφοδοσίας που είναι στριμμένο γύρω από έναν διακόπτη reed (ενεργός επαφή συναγερμού), του κλείνει το κύκλωμα κι έτσι μπορείς να οδηγήσεις ένα relay που θα σου τροφοδοτεί οτι εφαρμογή θες (βομβητή, φως, wifi σύνδεση κλπ).
    Στην περίπτωσή μου κάνω μεταγωγή μεταξύ πράσινου και κόκκινου led, ενώ στην περίπτωσή σου είναι απλούστερο, θέλεις κατάσταση on μόνο.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    2 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rama : 29-05-20 στις 21:19
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Μετά το φλοτερ και παράλληλα με την αντλία βάνεις ένα ρελέ με διέγερση 230 βόλτ και από την επαφή του ρελέ να οδηγείς το ενδεικτικό λαμπάκι ή οτι άλλο εσύ θες.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Αν θέλεις να βάλεις κάτι "γενικό" πάνω στην κοινή γραμμή κατάθλιψης των αντλιών τότε χρήσιμος θα είναι ένας διακόπτης ροής όπως ο παρακάτω. Απλά συνδέεις την επαφή του με ένα πράσινο λαμπάκι (230v) το οποίο ενεργοποιείται όταν περνά νερό που σημαίνει οι αντλίες λειτουργούν. Αν θέλεις κάτι ξεχωριστό για την κάθε μια ή βάζεις από έναν σε κάθε μια έξοδό τους (σωλήνωση) ή από την καλωδίωση του κάθε κινητήρα δώσε ρεύμα σε ένα ανεξάρτητο ρελέ για την κάθε μία και βάζεις ότι θέλεις στην έξοδό του.
    Οι διακόπτες ροής είναι αρκετά ευαίσθητοι έτσι ώστε αν υπάρχει δυσλειτουργία από κάποια αντλία θα το καταλάβεις "έγκαιρα"

    http://myungji.co.kr/pdf/1353653623.pdf


    Τον παραπάνω flow switch θα τον βρεις στο παρακάτω κατάστημα.
    Επιπλέον μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την NC επαφή του (που συνήθως έχει) σε κόκκινο λαμπάκι ως ένδειξη alarm
    Επίσης η ευαισθησία του ανοίγματος του μεταλλικού φύλλου είναι ρυθμιζόμενη.

    https://www.ergo-tel.gr/product_info...0200f5feaeca89

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 29-05-20 στις 22:46
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  8. #8
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Αν μπορούσες να πας σε τριφασικές αντλίες, τότε η πιο μερακλίδικη λύση είναι inverter που να έχει setup για αντλία. Τότε μέσω του φορτίου έχεις ένδειξη για ξηρή λειτουργία, μπλοκάρισμα ή πρόβλημα στο μοτερ. Κάποια honeywell που είχαμε βάλει είχαν και λειτουργία ξε-μπλοκαρίσματος (γύρναγαν το μοτερ λιγο δεξια- λιγο αριστερά μηπως και ξεμπουκώσει!)

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Χολαργός
    Μηνύματα
    1.907

    Προεπιλογή

    Έχω παρόμοιο θέμα σε ένα υπόγειο που συγκεντρώνονται νερά . Υπάρχει ένα "πηγαδάκι " ,πιο κάτω απο το ασανσερ , που συγκεντρώνει το νερό αλλά η αντλία αργεί να αποκριθεί γιατί το νερό είναι σχετικά λίγο και δεν θέλω να πλημυρίζει για να ενεργοποιηθεί το φλοτέρ . Έτσι έχω το φλοτέρ συνέχεια ενεργοποιημένο και την ανοιγοκλείνω με μια τηλεχειριζόμενη μπριζα . Την αντλία την διάλεξα 400 watt , αλλά στην πράξη είδα οτι είχε κατανάλωση 200 watt . Επίσης αν λειτουργήσει παραπάνω ώρα και ρουφήξει αέρα , μετά όταν ξεκινήσει δεν αντλεί και πρέπει να την ανοιγοκλείσω 2 3 φορές να φύγει ο αέρας για να ξεκινήσει κανονικά . Πρέπει επομένως να λειτουργεί τόσο ώστε να βγάζει το νερό και να σταματάει πριν πάρει αέρα . Προς το παρόν, την ανοιγοκλείνω με μια μπριζα tp-link hs110 των 20 ευρώ , που έχει ενσωματωμένη μέτρηση ισχύος . Οταν ξεκινήσει και δω 200 watt+ σημαίνει οτι τραβάει κανονικά . Όταν πέσει στα 170 , σημαίνει οτι χαμήλωσε η στάθμη και κόβω . Αν την ώρα που ξεκινάει δείχνει 160 , σημαίνει οτι έχει πάρει αέρα και γυρίζει χωρίς να βγάζει νερό , οπότε το ανοιγοκλείνω κανα 2 φορές μεχρι να δείξει οτι ζορίζεται .

    Προς το παρόν αυτά γινονται σχεδόν χειροκίνητα απλά απομακρυσμένα με την εφαρμογή της πρίζας ( tplink kaza ) αλλά ελπίζω να το αυτοματοποιήσω σύντομα με κατι στυλ home assistant , node red κλπ
    Η εφαρμογή της πρίζας είναι εντελώς απλή , δεν έχει καν να βάλω πχ να ανοιγοκλείνει η πρίζα 10 λεπτά κάθε 2 ώρες. Μερικές καρακινέζικες πρίζες παίρνουν tasmota και εκεί νομίζω τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 30-05-20 στις 01:17

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    vagelis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    316

    Προεπιλογή

    Αν τα καλωδια της κάθε αντλιας καταληγουν σε ένα σημειο, αν εβαζες πηνιο αμπερομετρησης στο κάθε ένα ; με το καταλληλο κύκλωμα ενδειξης ;
    (ιδεα απλως για να μην τραβας πολλα καλωδια από κάθε αντλια, δεν ξερω κατά ποσο είναι εφικτο)

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ρίχνει θερμικο σε ζεύγος αντλιών
    By thespyros in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-18, 21:15
  2. Ένδειξη θερμοκρασίας νερού θερμοσίφωνα.
    By haf in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 10:07
  3. Ένδειξη στάθμης νερού.
    By leosedf in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-15, 20:02
  4. Ένδειξη λειτουργίας βυθιζόμενης αντλίας (AC slave current indicator)
    By atmel in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-14, 12:52
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-14, 10:42

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας