0
Ένα παράδειγμα για να το δούμε πιο αναλυτικά:
Αν έχουμε μικροαυτόματο χαρακτηριστικής Β και ονομαστικού ρεύματος 10 Α και θέλουμε να δούμε σε πόσο χρόνο εκτελεί απόζευξη π.χ. στα 25,5 Α υπολογίζουμε τον«πολλαπλασιαστή του ονομαστικού ρεύματος» ως: 25,5:10=2,55
Αυτή την τιμή βάζουμε στον οριζόντιο άξονα της χαρακτηριστικής για να ανέβουμε κατακόρυφα και στο σημείο που κόβουμε την χαρακτηριστική Β, να πάμε οριζόντια αριστερά, στον άξονα χρόνου, για να διαβάσουμε την τιμή του χρόνου απόζευξης.
Για το παράδειγμά μας η τιμή αυτή είναι 1 s
page 287 Β,C,D
https://search.abb.com/library/Downl...7&ref_b=566532