Παιδια το θέμα είναι να υπολογίζετε και θερμοκρασία και τρόπο εγκατάστασης γιατί άλλες είναι οι διατομες σε ένα καλώδιο 3*Χ άλλες αν βαλεις χυμα 3 ξεχωριστά καλώδια, άλλες με pvc μονωση, άλλες αν έχει μονωση καουτσούκ, άλλες αν το χεις σε σχάρα, άλλες αν είναι μέσα σε ελευθερο χώρο (μπουλμεδες η ξέρω γω γυψοσανιδα) και άλλες αν είναι θαμμένο.Απο εδω παντως μου βγαζει το 25mm² oριακα αρκετο με πτωση τασης ~ >16V
Αν έχεις κάνει διαστασιολογηση μπαρας θα δεις πως αν τη βάψεις με αδιαφανή άκουσα μπογια μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολυ μικροτερη διατομη απ όση αν τη βάλεις γυμνή, ενώ αν την περασεις θερμοπλαστικο θεε μεγαλυτερη... Γενικά το να κάτσεις να τα υπολογίσεις λεπτομερώς όλα αυτά είναι λίγο μαζοχιστικο οπότε υπάρχουν προγραμματα
Έχει δίκιο, στην περιπτωση του σπιτιου τη στιγμη που έχουμε μια ασφάλεια που αν ανέβουν τα Αμπέρ θα πεσει δε χρειάζεται να υπολογίσουμε συνημίτονο (εγώ το υπολογισα με τη λογική που υπολογίζω έχοντας τα παντα πισω υπερδιαστασιολογημενα, αλλά στο σπίτι έχεις μια 40ρα ασφάλεια που όταν το ρευμα περασει τα 40Α θα πεσει είτε είναι ωφέλιμο ειτε αεργα, και βασικά λιγο δυσκολο σε σπίτι να χει τοοοσα αεργα αφου δε παιζουν τόσα πολλα επαγωγικα, οπότε ο virus έχει δίκιο, δε χρειαζεται το cos φΥγ καπου διαβασα για τον υπολογισμο δεν απαιτειται το συνημιτονο.
Στην σελ.που παραθεσα εχει ποιο κατω τον τυπο...
Δες πιο πανω απάντηση, αλλά επί πλεον η ΔΕΗ κουβαλάει μάση τάση και έχει παντου μετασχηματιστες=pstratos;897055]To εναέριο συνεστραμένο που βάζει η ΔΕΗ τι διατομή έχει? Από τη γωνία του τετραγώνου που είναι ο Μ/Σ βλέπω να πηγαίνει 100-200 μέτρα και τροφοδοτεί αρκετά σπίτια. Εκεί τι υπολογίζουν? Αν πάμε by the book θα έπρεπε να βλέπαμε κρεμασμένα καλώδια 4Χ100 πχ αλλά με το μάτι μου φαίνονται πολύ λεπτότερα
Την καλυτερη δουλειά θα κάνεις, 300 μέτρα τροφοδοσία δεν είναι τόσο απλό, και αν η ΔΕΗ με 5κ στην κάνει τη δουλειά είναι μια χαρά.
Μια σωστή μελέτη με τα υλικά, σκαψιματα κτλ θα σου στοιχίσει παραπανω
Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 17-08-20 στις 21:49
Η θέση μου ήταν καθαρά νομική.
Η εκπαίδευση και οι γνώσεις μου είναι από και για συγκεκριμένο φορέα του κράτους, όχι του δημοσίου. Για εκπόνηση μελέτης δεν έχω δικαίωμα..
Για τεχνική μελέτη αν δεν ξέρεις, υπάρχουν μέλη με πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία και δυνατότητες. Απευθύνσου εκεί, πρώτα απ’ όλα ευγενικά και θα καλύψουν τις απορίες και τις ατέλειες σου.
«Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
Μάλλον η ΔΕΗ θα βγει φθηνότερη. Όταν ήμουν στρατιώτης είχαμε κάνει σε ένα στρατόπεδο το ακριβώς αντίθετο: Ενώ υπήρχαν εναέριες παροχές ΔΕΗ με ξύλινες κολώνες (παλιές) ξηλώθηκαν όλα και αντικαταστάθηκαν με υπόγειο δύκτιο. Ενας μεγάλος υποσταθμός και από εκει σκαψίματα, καλώδια σε σωλήνες, και αρκετά πυλαρ. Τεράστιο το κόστος, οι τοπικοί εργολάβοι έτριβαν τα χέρια τους, αλλά υπήρχαν πολλοί ειδικοί λόγοι που το δικαιολογούσαν. Στο τέλος πλακώθηκαν για το ποιος θα πάρει τα παλιά εναέρια καλώδια (στρατός - ΔΕΗ - εργολάβοι)
Το ξανά γράφω γιατί πολλοί μπερδεύονται η πτώση τάσης σε κάθε αντίσταση ( με γνωστό το Ι) είναι τα γινόμενο του Ι (ένταση) επί της R (αντίσταση) και μόνο.Αρχικό μήνυμα από vasilllis;897049
Υγ [COLOR=#0000cd
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
παντως το συνεστραμενο ειναι 35mm
Το να φερει η δεη ρευμα δεν συνεπαγεται νεο μετρητη παγια λογαριαμους κλπ?
Αν αναφέρεσε στο ερωτημά μου, θα προσπαθησω αυριο να ανεβασω εικόνα απο το τετραγωνό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση όλοι αυτοί να τροφοδοτούνται απο 4Χ35 ούτε καν από 4Χ100. Θα δείτε αυριο, αν τα καταφερω.
Φαινεται και απο google
https://www.google.com/maps/@37.9637...7i13312!8i6656
o M/S της γειτονειας.
https://www.google.com/maps/@37.9635...7i13312!8i6656
Ξεκινά το πρωτο χοντρο καλιο. Αυτό τι διατομή να έχει αραγε?
Ακολουθήστε το και θα δείτε οτι δείνει σε 2-3 βιοτεχνείες, 4 μικρες πολυκατοικίες, και 4-5 σπίτια.
Τερματιζει δε εδώ
https://www.google.com/maps/@37.9619...7i13312!8i6656
πάνω από 200 μέτρα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pstratos : 18-08-20 στις 00:44
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 18-08-20 στις 01:25
Νικο πρωτα υπολογιζεις την διατομη του αγωγου που θα βαλεις με οτι πρεπει να υπολογισεις (θερμοκρασιες,υλικο,τροπο εγκαταστασης κλπ) και μετα κοιτας αν η πτωση τασης που δημιουργειται σε καλυπτει αλλιως πας σε μεγαλυτερης διατομης αγωγο.
τελειως διαφορετικα.Και μονο που εκει γνωμονας ειναι ποσα περισσοτερα θα φανε!!!
https://lh3.googleusercontent.com/pr...3scp8-SK4=s0-d
απο τον ΕΛΟΤ
https://oaedhlectrologoi.blogspot.co...g-post_11.html
εχει γνωστα την ειδικη αντισταση ,μηκος αγωγου.την ενταση που το διαρρεει ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΡΕΕΙ και θελει και το συνημιτονο.Αν δοκιμασεις και το προγραμματακι θα δεις οτι ο συντελεστης αλλαζει την τιμη του αποτελεσματος.
εννοειται αυτο.
Ετσι πρεπει να γινει και νομιμα.
χοντρο δεν βλεπω.Συνενστραμμενα ειναι και γυμνοι αγωγοι αλουμινιου.Και τα συνεσταμμενα ειναι 3* με ουδετερο σε μπλενταζ ατσαλινο.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος