    Καλημέρα, έχω ενα τριφασικό μοτέρ το οποίο κάνει δυο κινήσεις, μια αριστερά και μια δεξιά. Παίρνει εντολή και κάνει κίνηση και αλλαγή φοράς από έναν πίνακα .
    Αυτό που θέλω είναι να προσαρμόσω δύο τερματικούς διακόπτες , έναν αριστερά και έναν δεξιά έτσι ώστε να τον σταματάω ακριβώς στο σημείο που θέλω , και όχι όταν κόψει η εντολή του από τον κεντρικό πίνακα.
    Βάζοντας ένα ρελλέ που θα ελέγχεται το πηνίο του από έναν τερματικό γίνεται η μία λειτουργία, μετά όταν πάρει ρεύμα για την αντίθετη φορά περιστροφής, πως θα ξεκολλήσει από τον ένα τερματικό για να πάει να βρει τον άλλον και να σταματήσει;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    τώρα πως εκκινουν; υπάρχει μανδαλωση δεξια αριστερα; αυτοσυγκράτηση;
    οι τερματικοι τι επαφή έχουν;
    ένα εύκολο που μου έρχεται μετά το button stop μια NC επαφή του τερματικού (πριν το start button)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    thomasgree (18-08-20)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Παίρνει εντολή και κάνει κίνηση και αλλαγή φοράς από έναν πίνακα .
    Γιώργη πιστεύω ότι αν μπορείς να βρεις ή να βγάλεις το σχέδιο πως εκτελούνται οι εντολές από τον πίνακα θα είναι ευκολότερο να προσθέσεις τα τερματικά που χρειάζεσαι.
    Μπορεί σε πρώτη φάση να γίνει κάτι τέτοιο?

    1 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  5. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Η συνδεσμολογια των εκκινητων στον πινακα στο βοηθητικο κυκλωμα θα ξεκιναει με ασφαλεια - θερμικο - μπουτον stop - κλαδος 1 μπουτον start - NC επαφη απο ρελε κλαδου 2 (μανδαλωση) και ρελε1 (πχ.αριστεροστροφα.
    Αντιστοιχα στον κλαδο 2 θα εχω μπουτον start (δεξιοστροφα) - ΝC επαφή απο ρελε κλαδου 1 - πηνιο ρελε 2 δεξιοστροφα.

    Οποτε πριν απο καθε μπουτον start βαζεις οπως ειπωθηκε παραπανω μια NC επαφη απο καθε δικο σου τερματικο για καθε κλαδο.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomasgree Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η συνδεσμολογια των εκκινητων στον πινακα στο βοηθητικο κυκλωμα θα ξεκιναει με ασφαλεια - θερμικο - μπουτον stop - κλαδος 1 μπουτον start - NC επαφη απο ρελε κλαδου 2 (μανδαλωση) και ρελε1 (πχ.αριστεροστροφα.
    Αντιστοιχα στον κλαδο 2 θα εχω μπουτον start (δεξιοστροφα) - ΝC επαφή απο ρελε κλαδου 1 - πηνιο ρελε 2 δεξιοστροφα.

    Οποτε πριν απο καθε μπουτον start βαζεις οπως ειπωθηκε παραπανω μια NC επαφη απο καθε δικο σου τερματικο για καθε κλαδο.
    μια διορθωση.στο σχεδιο που ανεβασες η NC επαφη δεν θα παει πριν το μπουτον σταρτ αλλα ακριβως πριν το πηνιο του ρελε.


    ΥΓ.επισης στο σχεδιο εχεις κανει λαθος την c1-c2. ειναι NO και παραλληλες με τα μπουτον σταρt,οχι σε σειρα με αυτα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Συνημμένα Thumbnails



    Η πρόταση δηλαδή είναι να φτιάξει αυτή την συνδεσμολογία για να πετύχει αυτό που θέλει?

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, τελικά μετά από αρκετή σκέψη κατέληξα να το κάνω με έναν επιτηρητή διαδοχής φάσεων, και 2 ρελλέ, όταν είναι σε σωστή σειρά οι φάσεις θα οπλίζει το ένα ρελλέ (ας πούμε της δεξιόστροφης λειτουργίας) και όταν αλλάξει η διαδοχή των φάσεων από τον κεντρικό πίνακα θα οπλίζει το δεύτερο ρελλέ της αντίθετης φοράς. Και το κάθε ένα από αυτά τα ρελλέ θα οπλίζει ένα δεύτερο το οποίο θα σταματάει με τον τερματικό του διακόπτη, θα μου πείτε πολλά ρελλέ μαζεύονται....

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Κάτι μου θυμίζει αυτό....

    1 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  10. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    May 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάτι μου θυμίζει αυτό....
    Αν είστε ο Γιώργος που φαντάζομαι εννοείτε οτι καλύτερα απο εσάς δεν το γνωρίζει κανένας το θέμα, και είναι αυτό που σας θυμίζει(Φ/Β πάρκα).
    Θα χαρώ να με καλέσετε στο κινητό μου να τα πούμε από κοντά.
    Το mail μου είναι terzidisalgeorge@gmail.com

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    μια διορθωση.στο σχεδιο που ανεβασες η NC επαφη δεν θα παει πριν το μπουτον σταρτ αλλα ακριβως πριν το πηνιο του ρελε.


    ΥΓ.επισης στο σχεδιο εχεις κανει λαθος την c1-c2. ειναι NO και παραλληλες με τα μπουτον σταρt,οχι σε σειρα με αυτα.
    Το μπουτόν σταρτ μπορεί να είναι οτιδήποτε για ξεκίνημα επαφή από οτιδήποτε και οι NC επαφές που υπάρχουν είναι για μανδάλωση , γιατί να μπούν παραλληλες με τα σταρτ....δεν μπαινουν για αυτοσυγκρατηση

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Έλεγχος ροπής μοτέρ
    By kotsos___ in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-16, 14:45
  2. Έλεγχος ταχύτητας μικρού μοτέρ.
    By sifis83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-14, 17:33
  3. Κύκλωμα κίνησης μοτέρ 24vdc στα 200w με 12A μπαταρία.
    By Δημήτρης Δημητρίου in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-11, 20:19
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-11, 19:25
  5. Πυκνωτής εξομάλυνσης κίνησης μοτέρ
    By billys7 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-10, 13:18

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας