Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που αφορά την περίπτωση ενός μηχανήματος που τουλάχιστον εμένα δεν με αφήνει απαρατήρητη.
Υπάρχει κάποιο μηχάνημα εκεί που εργάζομαι ως βοηθός ηλεκτρολόγος και σε κάποιο αντλιάκι του (λίπανσης) κάθε χειριστής ανοίγει τον πίνακα και κάνει χειροκίνητη επαναφορά στο θερμικό του, μα στέκεται πολύ ώρα εκεί και περιμένει να κρυώσει.
Ο ηλεκτρολόγος της επόμενης βάρδιας αυξάνει κατά λίγο την τιμή του μάλλον για να μην τον ενοχλούνε και αυτό που συμβαίνει την επόμενη μέρα είναι να αλλάζουμε μοτεράκι στην αντλία ...είναι πολύ κουραστικό να γίνεται διαρκώς αυτό.
Ο πρωινός ηλεκτρολόγος που δουλεύω μαζί του μου λέει πως αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα και δεν γίνεται κάτι για αυτό!!
Τον ρωτάω γιατί δεν συμβαίνει αυτό από την αρχή που αντικαθιστούμε το μοτεράκι, δηλαδή να παίρνει μεγάλο φορτίο η αντλία, παρά μετά από 2 εβδομάδες ξεκινάει να φορτίζεται περισσότερο αλλά δεν μου απαντάει.
Στο εγχειρίδιο του μηχανήματος η αντλία δείχνει να έχει ισχύ 2.2 kw και αυτή που υπάρχει είναι στα 3kw με ονομαστικό 5,6Α. To θερμικό της είναι περιοχής 5.5 έως 8Α και η ρύθμιση μόνιμα στα 8+
Δε γνωρίζω αν υπάρχει λύση στο θέμα, εσείς έχετε κάτι να προτείνετε?