Θέμα: Επιλογή καλωδίου για αλλαγή εγκατάστασης τηλεφώνου λόγω αποσυνδέσεων.

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Παύλος Κ.
    Εγγραφή
    Oct 2014
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    1.532

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχει χειροτερη συμπεριφορα στο θεμα "cross talk" μεταξυ των ιδιων αγωγων του καλωδιου.
    Το F-tp έχει λιγότερη μόνωση απο οτι το S-ftp. To F-tp δημιουργεί και αυτό cross talk?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έπρεπε να συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, αφού το κάθε ζευγάρι έχει το δικό του shielding? Σε σχέση με το απλό UTP που δεν έχει τίποτα εννοώ...

    Αυτο που εδειξες ειναι cat7.
    Με θωρακιση κι εντος των ζευγων. Τα cat5 και cat6 δεν τον εχουν αυτο. Αλλα το να προτεινουμε cat7 για μια συνδεση 10m για σημα dsl σε πρακτικα "αθορυβο" περιβαλλον ειναι κατι παραπανω απο "τουματσίλα"...

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (09-09-20)

  4. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.042

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο που εδειξες ειναι cat7.
    Με θωρακιση κι εντος των ζευγων.
    Το "S/FTP" σημαίνει "Shielded / Foiled Twisted Pairs" όπου TFP είναι η θωράκιση σε κάθε ζευγάρι και το S είναι η θωράκιση γύρο από τα 4 ζευγάρια.
    Το "UTP" σημαίνει "Unshielded Twisted Pairs" δηλαδή καμία θωράκιση, ούτε σε κάθε ζευγάρι, ούτε σε όλο το καλώδιο.
    Η θωράκιση σε κάθε ζεύγος μπαίνει για να μειώσει το cross-talk μεταξύ τους (λογικό), οπότε πως μπορεί το θωρακισμένο να έχεις χειρότερο cross-talk από το αθωράκιστο?

    Ένα cat6 που έχω εγώ σίγουρα είναι έτσι, με θωράκιση γύρο από κάθε ζεύγος...
    cat7 δεν ήξερα καν ότι υπάρχει

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #14
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Το S ειναι απο το shield (κοινως μπλενταζ).
    Το F ειναι απο το foiled (κοινως αλουμινοχαρτο).

    Θα ειχε ενδιαφερον να μας δειξεις το cat6 με foil ανα ζευγος. Ισως ειναι υψηλης κατηγοριας cat6 αλλα ο κανονας ειναι οτι το cat7 εχει foil ανα ζευγος και το cat6 εχει συστροφη γυρω απο το κεντρο (περαν απο τη συστροφη ζευγων) στο λεγομενο "πλαστικο σταυρο".

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  6. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.042

    Προεπιλογή

    Θα ανεβάσω φωτό αύριο.

    Το αλουμινόχαρτο πάντως μπαίνει για να μειώσει το cross-talk, γιατί να συμπεριφέρεται χειρότερα σε χώρους χωρίς θόρυβο σε σχέση με το απλό?

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #16
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα ανεβάσω φωτό αύριο.

    Το αλουμινόχαρτο πάντως μπαίνει για να μειώσει το cross-talk, γιατί να συμπεριφέρεται χειρότερα σε χώρους χωρίς θόρυβο σε σχέση με το απλό?
    Μπαινει για να μειωσει το "alien crosstalk" κι οχι το crosstalk μεταξυ των ζευγών του ιδιου καλωδιου (που απο τη φυση του ειναι ηδη σχετικα χαμηλο λογω συστροφης). Προφανως η λυση cat7 ειναι καλυτερη (αλουμινοχαρτο γυρω απο καθε ζευγος).

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    selectronic (09-09-20)

  9. #17
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.042

    Προεπιλογή

    "alien cross-talk" είναι ο θόρυβος από διπλανό καλώδιο πχ αν είναι 2-3 διαφορετικά καλώδια σε μία σωλήνα?
    Και να μην μειώνει πάντως το cross-talk από διπλανά ζεύγη, γιατί να είναι χειρότερο το να έχεις το αλουμινόχαρτο γύρω από κάθε ζεύγος (ή στο σύνολο) από το να μην το έχεις? Τι πρόβλημα δημιουργεί?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 09-09-20 στις 00:23

  10. #18
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    "alien cross-talk" είναι ο θόρυβος από διπλανό καλώδιο πχ αν είναι 2-3 διαφορετικά καλώδια σε μία σωλήνα?
    Και να μην μειώνει πάντως το cross-talk από διπλανά ζεύγη, γιατί να είναι χειρότερο το να έχεις το αλουμινόχαρτο γύρο από κάθε ζεύγος (ή στο σύνολο) από το να μην το έχεις? Τι πρόβλημα δημιουργεί?
    Δεν ειπα οτι ειναι χειροτερο να εχει δικη του θωρακιση το καθε ζευγος (τυπικο cat7 καλωδιο) αλλα οτι το cross talk μεταξυ των ζευγων ενος καλωδιου ειναι χειροτερο οταν το καλωδιο εχει μονο εξωτερικο αλουμινοχαρτο. Με απλα λογια, περιοριζεις το ηλεκτρομαγνητικο πεδιο του καθε ζευγους εντος της εξωτερικης θωρακισης. Αντιθετα σε ενα unshielded, unfoiled καλωδιο το πεδιο "διαφευγει ακτινικα παντου και περα απο το οριο του αγωγου. Αυτο εχει ως αποτελεσμα να μεταφερει ενεργεια στα υπολοιπα ζευγη σε μικροτερο ποσοστο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    selectronic (09-09-20)

  12. #19
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.042

    Προεπιλογή

    ΟΚ, δεν είχα καταλάβει εγώ τι ήθελες να πεις, ευχαριστώ για την διευκρίνηση!

    Δεν το είχα σκεφτεί αυτό με την θωράκιση, ότι "εγκλωβίζει" τον θόρυβο των εσωτερικών αγωγών μέσα στο καλώδιο, θεωρούσα πάντα την (γειωμένη) θωράκιση σαν ασπίδα από τις παρεμβολές από έξω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 09-09-20 στις 00:44

  13. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.952

    Προεπιλογή

    αν ειναι καλα γειωμενο το θωρακισμενο δεν δημιουργει προβλημα αν δεν μπορει να γειωθει καλα τοτε το σωστο ειναι να μπει utp
    Αλλα οτι και να βαλεις για 10 μετρα δε θα δεις διαφορα... διαφορα θα δεις μονο αν αφαιρεσεις τις διακλαδωσεις.

    1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Επιλογή Ασυρμάτου Τηλεφώνου
    By tgi in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-20, 18:47
  2. επιλογή καλωδίου ιντερνετ-τηλεφώνου
    By fbsavvas in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-20, 23:27
  3. Επιλογή καλωδίου για κάμερες
    By paulk in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-17, 21:03
  4. Συναγερμός telecom manual?ή αλλαγή τηλεφώνου?
    By jackie1989 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-15, 12:18
  5. Αλλαγή πρίζας λόγω φθοράς
    By zeovani in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-14, 13:52

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας