Θέμα: 5x2,5 σε ηλιακο θερμοσιφωνα ?

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Mar 2018
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή 5x2,5 σε ηλιακο θερμοσιφωνα ?

    Έβαλα έναν ηλιακό και υπάρχει καλώδιο 5χ2,5 , μπορώ να το χρησιμοποιήσω και να ενώσω ανά δυο και μόνο η γείωση θα μείνει 2,5 ? Λέτε να εχω θέμα? Η απόσταση ειναι 25 μέτρα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    411

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 7akis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έβαλα έναν ηλιακό και υπάρχει καλώδιο 5χ2,5 , μπορώ να το χρησιμοποιήσω και να ενώσω ανά δυο και μόνο η γείωση θα μείνει 2,5 ? Λέτε να εχω θέμα? Η απόσταση ειναι 25 μέτρα.
    βασικα. ειναι 4kw ? ή λιγοτερο ?

    I=P/V = 4000/230=17.39A το 2.5mm το σηκωνει,ΟΜΩΣ
    το επιτρεπτομενο πτωσης τασης ειναι 4%

    οποτε ε=(2*λ*P)/(k*S*(V^2)) = (2 * 25μετρα * 4000)/(56*2.5mm*(230^2)) = 200000/7406000=0.027

    0.027 * 100 = 2.7%

    οποτε εχεις ε=2.7% < 4%(επιτρεπομενο οριο)
    εσυ με 2*2.5mm παραλληλα L και Ν αντιστοιχα δεν εχεις θεμα. τωρα περιμενε να δεις κ αλλους να σου απαντησουν.

    λ - μηκος καλωδιου
    k - ειδηκη αγωγιμοτητα αγωγων χαλκου
    S - διατομη καλωδιου

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IXHEM : 26-09-20 στις 13:23

  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον IXHEM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    7akis (26-09-20), vasilllis (26-09-20)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Mar 2018
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    4 Κw ειναι , η γείωση με ανησυχεί αν ειναι σωστή (2,5) που θα ειναι ποιο μικρή η διατομή σε σχέση με την φάση και τον ουδέτερο (2χ2,5) αν σε περίπτωση διαρροής θα υπάρχει θέμα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.042

    Προεπιλογή

    Αν συμβεί διαρροή τότε θα πέσει ο ΔΔΕ, αν όλα λειτουργούν καλά δεν θα περάσει ΠΟΤΕ ρεύμα από το καλώδιο της γείωσης (εκτός από μερικά mA).

    2 Not allowed! Not allowed!

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    7akis (28-09-20)

  7. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    411

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν συμβεί διαρροή τότε θα πέσει ο ΔΔΕ, αν όλα λειτουργούν καλά δεν θα περάσει ΠΟΤΕ ρεύμα από το καλώδιο της γείωσης (εκτός από μερικά mA).
    εκτος αυτου σου σου υπολογησα την πτωση τασης με 2.5mm οποτε και 2.5mm να βαλεις L και Ν και PE παλι δεν θα ειχες προβλημα.
    για λογους ασφαλειας προβλεπεται 4mm .
    οποτε δεν θα εχεις κανενα προβλημα με PE 2.5mm

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IXHEM : 28-09-20 στις 07:03

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IXHEM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    7akis (28-09-20)

  9. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν συμβεί διαρροή τότε θα πέσει ο ΔΔΕ, αν όλα λειτουργούν καλά δεν θα περάσει ΠΟΤΕ ρεύμα από το καλώδιο της γείωσης (εκτός από μερικά mA).
    Το PE ίσως να μην χρειαστεί ποτέ, την μία φορά όμως που θα εμπλακεί θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ΔΔΕ και ασφαλειών.
    Δηλαδή να διασφαλίσει το μηδενικό δυναμικό στο μεταλλικό μέρος της κατανάλωσης.
    Άρα θα πρέπει να αντέξει και στα αντίστοιχα στιγμιαία μεγάλα ρεύματα, μέχρι να πέσει η ασφάλεια η ο ΔΔΕ (αν πέσουν).
    Το να ποντάρουμε την ζωή στον μαγικό ΔΔΕ μόνο είναι λάθος. Το PE λειτουργεί σε χρόνο μηδέν, ότι και να γίνει, σε αντίθεση με τα άλλα.
    Άρα θα πρέπει να είναι ανάλογη και η διατομή του ......

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #7
    Μέλος
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Mar 2018
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    38

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MacGyver Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το PE ίσως να μην χρειαστεί ποτέ, την μία φορά όμως που θα εμπλακεί θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ΔΔΕ και ασφαλειών.
    Δηλαδή να διασφαλίσει το μηδενικό δυναμικό στο μεταλλικό μέρος της κατανάλωσης.
    Άρα θα πρέπει να αντέξει και στα αντίστοιχα στιγμιαία μεγάλα ρεύματα, μέχρι να πέσει η ασφάλεια η ο ΔΔΕ (αν πέσουν).
    Το να ποντάρουμε την ζωή στον μαγικό ΔΔΕ μόνο είναι λάθος. Το PE λειτουργεί σε χρόνο μηδέν, ότι και να γίνει, σε αντίθεση με τα άλλα.
    Άρα θα πρέπει να είναι ανάλογη και η διατομή του ......
    Δηλαδή ανάλογη της παροχής, αυτό εννοείς ? Υπάρχει περίπτωση να μην προλάβουν να περάσουν τα 17,39Α στιγμιαία ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Αυτό λέει η λογική. Το στιγμιαία μπορεί να μην είναι στιγμιαία.
    Εξάλλου γιατί η κουβέντα αφού όλα τα καλώδια είναι 3x την ίδια διατομή;
    Αλλάζεις το καλώδιο 20-25€ και τέλος.

    Ο νομοθέτης τι λέει επί τούτω; Ο λόγος στους ηλεκτρολόγους.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #9
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MacGyver Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό λέει η λογική. Το στιγμιαία μπορεί να μην είναι στιγμιαία.
    Εξάλλου γιατί η κουβέντα αφού όλα τα καλώδια είναι 3x την ίδια διατομή;
    Αλλάζεις το καλώδιο 20-25€ και τέλος.

    Ο νομοθέτης τι λέει επί τούτω; Ο λόγος στους ηλεκτρολόγους.
    Ο νόμος λέει "να μην εμφανηστουν πανω 50V στο σωμα της συσκευης απο τη στιγμη που θα γινει το βραχυκυκλωμα με τη γειωση εως οτου να λειτουργησουν τα ασφαλιστικα μετρα (ΔΔΕ ή ασφαλειες)".

    Μια βραχυχρονια μελετη βραχυκυκλωσης θα μας λυσει τις αποριες για τη συγκεκριμενη εγκατασταση.

    Ενστικτωδως πιστευω οτι το 2μισαρι καλωδιο αντεχει την υπερφορτιση της διαρροης για τα ms που θα κανει να πεσει ο ΔΔΕ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    7akis (29-09-20)

  14. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη MacGyver
    Όνομα
    Steve
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    SKG
    Μηνύματα
    2.215

    Προεπιλογή

    Πρακτικά ναι, το ένστικτό σου δεν κάνει λάθος. Εξάλλου όλοι οι υπολογισμοί είναι για την υπερθέρμανση αγωγού σε βάθος χρόνου.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Προβλημα με ηλιακο!!
    By κολας in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-17, 15:15
  2. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-13, 13:36
  3. 5x2.5mm ????
    By gkouk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-13, 21:27
  4. ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΣΕ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ??
    By GSR600 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-11, 20:38
  5. ΗΛΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΑΚΙ
    By john_ev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 14:52

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας