Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 9 από 9

Θέμα: Πάχος καλωδίου για διάφορες εντάσεις!!!

  1. #1
    Μέλος
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Μηνύματα
    182

    Προεπιλογή Πάχος καλωδίου για διάφορες εντάσεις!!!

    Πάχος καλωδίου για διάφορες εντάσεις!!!
    Πχ χαμηλή τάση μέχρι 20volt.

    Ρεύμα πχ 1amp max πάχος
    Ρεύμα πχ 2amp max πάχος
    Ρεύμα πχ 3amp max πάχος
    Ρεύμα πχ 4amp max πάχος
    Ρεύμα πχ 5amp max πάχος
    Ρεύμα πχ 8amp max πάχος
    Ρεύμα πχ 10amp max πάχος
    Ρεύμα πχ 15amp max πάχος
    Ρεύμα πχ 20amp max πάχος

    Κάποιος πίνακας?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Σάββας
    Εγγραφή
    Mar 2018
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Μηνύματα
    228

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα εγω στον πάγκο μ εχω αυτον τον πινακα http://wecoconnectors.com/data_sourc...ifications.pdf

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2008
    Περιοχή
    Αιγάλεω
    Μηνύματα
    526

    Προεπιλογή

    Συνήθως συμβουλεύομαι αυτόν https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge .

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Εγγραφή
    Mar 2005
    Μηνύματα
    182

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ.
    Και αν αναφερόμασταν σε τάση 220volt είναι ο ιδιος?

    πχ 220v 1amp
    πχ 220v 2amp
    πχ 220v 3amp
    πχ 220v 4amp
    πχ 220v 5amp
    πχ 220v 10amp

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Dec 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    359

    Προεπιλογή

    Η μέγιστη ένταση ασφαλούς / καλής λειτουργίας εξαρτάται από τη διατομή. Αυτό που αλλάζει με την τάση, είναι η ικανότητα της μόνωσης.
    Και η ένταση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τη διατομή, αλλά και από τον τύπο του καλωδίου (μονό ή πολλαπλό, τύπος και πάχος μόνωσης) και την τοποθέτησή του (σε εξωτερικό σωλήνα, μέσα σε τοίχο, εναέριο κλπ) τα οποία επηρρεάζουν την ικανότητα αποβολής θερμότητας κατά τη λειτουργία. Αν δεις πίνακες κατασκευαστών καλωδίων, θα βρεις πολλές τέτοιες πληροφορίες.

    Παρεμπιπτόντως, η τάση δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ είναι 230V εδώ και πολλά χρόνια, ας αφήσουμε πια τα 220V στην ιστορία!

    1 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη Δημήτρηςκα
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    434

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα,
    Όλοι οι κατασκευαστές καλωδίων αναφέρουν το επιτρεπτό ρεύμα στα καλώδια τους.
    ΠΧ NEXANS
    https://www.nexans.gr/Greece/2016/Pr...2016_April.pdf

    1 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Δημήτρηςκα για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    johann (06-10-20)

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2011
    Περιοχή
    Πέραμα
    Μηνύματα
    3.042

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Και η ένταση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τη διατομή, αλλά και από τον τύπο του καλωδίου (μονό ή πολλαπλό, τύπος και πάχος μόνωσης) και την τοποθέτησή του (σε εξωτερικό σωλήνα, μέσα σε τοίχο, εναέριο κλπ) τα οποία επηρρεάζουν την ικανότητα αποβολής θερμότητας κατά τη λειτουργία...
    Αυτό. Δεν μπορεί να σου απαντήσει κάποιος αν δεν ξέρει σε τί καλώδιο αναφέρεσαι.
    Πχ στις σωλήνες στο σπίτι βάζεις 1.5mm2 για 10Α max αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο πάχος σε εμαγιέ σύρμα για μετ/στη θα το βάλεις για 10Α.
    Επίσης εκτός από την θερμοκρασία που θα αναπτύξει το καλώδιο, πρέπει να λάβεις υπόψιν σου και την πτώση τάσης που θα έχει στα Χ μέτρα. 2-3V μπορεί να μην είναι πρόβλημα για 240Vac, αλλά μπορεί να είναι ΜΕΓΑΛΟ πρόβλημα για 12Vdc...

    2 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.484

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό. Δεν μπορεί να σου απαντήσει κάποιος αν δεν ξέρει σε τί καλώδιο αναφέρεσαι.
    Πχ στις σωλήνες στο σπίτι βάζεις 1.5mm2 για 10Α max αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο πάχος σε εμαγιέ σύρμα για μετ/στη θα το βάλεις για 10Α.
    Επίσης εκτός από την θερμοκρασία που θα αναπτύξει το καλώδιο, πρέπει να λάβεις υπόψιν σου και την πτώση τάσης που θα έχει στα Χ μέτρα. 2-3V μπορεί να μην είναι πρόβλημα για 240Vac, αλλά μπορεί να είναι ΜΕΓΑΛΟ πρόβλημα για 12Vdc.
    ..
    και την πτώση τάσης !!! + 1000

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  10. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.952

    Προεπιλογή

    πινακες ? υπαρχουνε εφαρμογες στο κινητο πχ electrodroid pro και τα λενε ολα.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. [Πωλείται / Μεταχειρισμένο] -Πωλούνται διάφορες συσκευές.
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum [Πωλούνται] Είδη Εικόνας & Ήχου
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-19, 22:57
  2. Απορίες με διάφορες άδειες
    By panosdel in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-16, 18:30
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-14, 01:34
  4. διάφορες συχνότητες
    By antonis_p in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-06, 15:02
  5. Διάφορες Απορίες
    By Overl0rd in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-04, 13:51

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας