Καλημέρα στην ομάδα.
Σίγουρα έχω ξαναρωτήσει πράγματα, εχω βρει λύσεις αλλά σκάνε διάφορα περίεργα καμιά φορά και δεν έχω τις γνώσεις
Δεν είμαι ηλεκτρονικός αλλά έχω κάποιες γνώσεις και κάνω κάποια πράγματα. Φερνουμε κατι UPS Line-interactive στην δουλειά τα οποία είναι καλα και γενικά
δεν έχω θέματα με επιστροφές και προβλήματα. Αλλά κάποιες φορές έρχονται πίσω για διάφορους λόγους
Οι κύριοι λόγοι ειναι
- Τα έχουν κακαρώσει οι μπαταρίες. Τις τσεκάρω και παρακολουθώ για 2-3 μέρες την φόρτιση, την αποφόρτιση και τον χρόνο που μπορεί να κρατήσει με ενα φορτίο στο 50% περίπου
- Σε κάποια άλλα παρουσιάζει το εξής θέμα. Πέρα την πλακετα , υπάρχει η πλακέτα στο μπροστινό σημείο η οποία έχει το On/off Και τα leds. Σε κάποιες περιπτώσεις ενώ
το Ups δουλευει κανονικά , κρατάει φορτίο και τα σχετικά, το ups Παραμένει ανοιχτό με κλειστό τον διακόπτη και βγαλμένο από το ρεύμα.. Δεν είναι θέμα της μπροστινής πλακέτας αλλά κάποιο βραχυκύκλωμα φαντάζομαι
στην κεντρική
- Πολλές φορές διαπιστώνω ότι υπό τάση η μια μπαταρία η και οι 2 καμιά φορά δείχνουν κάτι volt 17 και 18? Αυτό γιατί μπορεί να συμβαίνει? Θέμα μπαταρίας?
Χτες παρέλαβα ένα με στραβωμένο το ενα ελασμα της γείωσης σε μια εξοδο και πιθανόν πήγαν να συνδέσουν συσκευή , ακουμπησε το έλασμα στο μεταλλικό που ειναι για τις πρίζες ασφαλείας και τα κακάρωσε
Ασφάλεια οκ, η μια μπαταρία 17-18V (μετά από μια ώρα έκαιγε) , τώρα παρακολουθώ φόρτιση με 2 νέες αν και βλέπω ότι πάνω από 13,7 δεν ανεβαίνουν εδω και ώρα...και το Led της φόρτισης αναβοσβήνει (θέμα φόρτισης μάλλον?) Θα τις βγάλω πιο μετά να τις δω με τον φορτιστή
Γενικά πλακέτα δεν πειράζω , μόνο αν είναι να αλλάξω καμια ασφάλεια στην πλακέτα (σαν αυτές που έχουν τα αυτοκίνητα) η κανα πυκνωτή αλλά και πάλι δεν μπλέκω πάντα γιατί μπορεί να έχει και άλλα θέματα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Βασικά δεν θεωρώ ότι ειναι κάποια σύνθετη κατασκευή αλλά θα βοηθούσε να είχα καποιον οδηγό (αν υπάρχει στο ιντερνετ κάτι ) για να εχω εναν μπουσουλα