Θέμα: Πτώση Ρελέ διαρροής

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Απόστολος
    Εγγραφή
    Nov 2020
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    7

    Προεπιλογή Πτώση Ρελέ διαρροής

    Ανοίγω ξανά αυτό το θέμα παρόλο που έχω δει ότι έχει ανοιχτεί ήδη πολλές φορές, μιας και αυτή την φορά το συγκεκριμένο πρόβλημα αποκτά τις δικές του ιδιαιτερότητες.

    Έχουμε και λέμε:
    Παροχή: τριφασική.
    Ρελέ διαρροής 40Α 30ma Τύπου(A) (καινούριος τοποθετημένος μήπως και μου λύσει το πρόβλημα που θα περιγράψω παρακάτω, αλλά τελικά δεν μου έλυσε τίποτα)
    Ασφάλειες:

    Φάση 1:
    • 1 10A για WC & Διάδρομο
    • 1 10A για βεστιάριο
    • 1 16Α για Αποθήκη


    Φάση 2:
    • 1 (διπλή) 25Α για θερμοσίφωνο
    • 1 16Α για κουζίνα & Σαλόνι
    • 1 16Α για Πλυντήριο
    • 1 10Α για Μπάνιο


    Φάση 3: (εδώ υπάρχει και το πρόβλημα)
    • 1 20Α γραφείου - HOL - υπνοδωματίου - Μπαλκόνι 1 (Φορτία: 5 Λάμπες led - 1 AC: 14000Btu - 2 υπολογιστές ο καθένας στο ups του (offline) & ένα router - 1 καταψύκτη)
    • 1 25Α AC (Φορτία: 1 A/C μόνο: 28000Btu)
    • 1 16A - υπνοδωματίου - παιδικού - μπαλκονιού 2 (Φορτία: 3 Λάμπες led - 2 AC: 12000Btu - 5 λάμπες φθορίου - 1 ψυγείο)
    • 1 (διπλή) 25Α για φούρνο


    Το πρόβλημα:
    Αρχικά το ρελέ πέφτει (χωρίς να πέσει κάποια ασφάλεια)
    Πας να σηκώσεις το ρελέ και πέφτει επιτόπου
    Για να σηκωθεί το ρελέ και να κάτσει χωρίς να πέσει πρέπει να έχεις κατεβασμένη μία ασφάλεια (τυχαία - όχι συγκεκριμένη) από την φάση 3.
    Σηκώνεις το ρελέ με μια τυχαία ασφάλεια της φάσης τρία κατεβασμένη. Όλα καλά.
    Μόλις σηκώσεις και την τέταρτη πέφτει ξανά.
    Για να καταφέρεις να τα σηκώσεις όλα πρέπει να βγάλεις από την πρίζα τις συσκευές.
    ΠΧ: Κατεβάζεις από την φάση 3 την 20Α που τροφοδοτεί μόνο ένα A/C. Σηκώνεις το ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την ασφάλει του A/C ξαναπέφτει.
    Επανάληψη: Κατεβάζεις από την φάση 3 την 20Α που τροφοδοτεί μόνο ένα A/C. Βγάζεις το A/C από την πρίζα και σηκώνεις το ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την ασφάλεια του A/C όλα καλά. Το βάζεις στην πρίζα και πέφτει ο ρελές.
    Παρακάτω γίνεται και χειρότερο.

    Επειδή δεν γίνεται να μην δουλεύει το μεγάλο A/C. Πάμε αντίστροφα.
    Βάζεις το A/C στην πρίζα και σηκώνεις την ασφάλεια του. Κατεβάζεις την 16Α ασφάλεια που έχει 2 12άρια A/C. Βγάζεις τα 2 A/C από την πρίζα.
    Σηκώνεις ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την 16Α όλα καλά. Βάζεις τα A/C στην πρίζα & ΟΛΑ ΚΑΛΑ.

    Πότε θα ξαναπέσει το ρελέ?
    1. Σίγουρα Όποτε θελήσει. Πριν λίγο έπεσε ενώ έβλεπα τηλεόραση (ενώ όλοι κοιμόντουσταν και τα A/C ήταν κλειστά).
    2. 50% όταν βάλεις την ηλεκτρική σκούπα 1800W σε πρίζα της φάσης 3. (50% γιατί δεν πέφτει πάντα).
    3. 50% όποτε βάλεις κάτι στην πρίζα γενικά (έπεσε το ρελέ βάζοντας μετασχηματιστή 12V 1A για ένα usb hub).


    Σε όλες τις παραπάνω δοκιμές τα A/C και ο φούρνος είναι κλειστά.
    Όλες οι παραπάνω δοκιμές έχουν γίνει και με κλειστά τα φώτα, με τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα.
    Έχω επίσης κάνει τις ίδιες δοκιμές απομονώνοντας τα ups και το ψυγείο με ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.
    Όλα τα A/C είναι καινούρια, αγορασμένα πριν ένα χρόνο Inverter Hitachi.
    Δεν έχει προστεθεί κάποια νέα συσκευή τον τελευταίο μήνα στο σπίτι.
    Όλο το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και πέντε ημέρες.
    Έφερα ηλεκτρολόγο (για να μου αλλάξει όλες τις ασφάλειες με νέες hager & τον τριφασικό ρελέ)και σήκωσε τα χέρια.
    Αυτό που μου είπε μόνο είναι ότι από κάπου έχω διαρροή.
    Το πρόβλημα παραμένει.

    Υ.Γ.: Γνωρίζω αρκετά καλά τι σας γράφω. Ποτέ σε όλα τα παραπάνω δεν έχει πέσει ασφάλεια από υπερφόρτωση γραμμής παρά μόνο το ρελέ.

    Ερωτήσεις:
    Πάω κάπου το μυαλό σας;
    Γιατί το δικό μου έχει ξεφύγει με όλα τα παραπάνω και έχω πελαγώσει.
    Να δεχτώ ότι έχω διαρροή. Σε ποια γραμμή της φάσης τρία την έχω? Και στις τέσσερις?
    Υπάρχει το ενδεχόμενο πτώσης του ρελέ από υπερφόρτωση?
    Πριν 2 βδομάδες (και αρκετές φορές στο παρελθόν), δούλευα και τα τέσσερα A/C και τον φούρνο και όλα τα φώτα ανοιχτά χωρίς κανένα πρόβλημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Τα air conditions ειναι inverter μηπως ?
    Ειναι γνωστο προβλημα διαρροης που εχουνε τα φιλτρα των inverters.
    Αφου εχεις αποκλεισει υπαρκτη διαρροη λογω βλαβης
    βαζεις ενα ΔΔΕ τυπου Β το οποιο ομως κανει 500+ ευρω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΜαστροΤζεπέτο
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Feb 2013
    Περιοχή
    Καλλιθέα
    Μηνύματα
    1.726

    Προεπιλογή

    Εμένα δεν μου αρέσει η μοιρασιά των φάσεων .... μήπως θα έπρεπε να έχεις πιο μοιρασμένα τα φορτία και τους χώρους για λόγους χρηστικότητας ;;; για να δουλεύει κάτι όταν μια φάση πέφτει. Δεν ξέρω και τη διαρρύθμιση του σπιτιού, μπουρδολογώ!
    Δεν είμαι ηλεκτρολόγος ...,

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Απόστολος
    Εγγραφή
    Nov 2020
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    7

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα air conditions ειναι inverter μηπως ?
    Ειναι γνωστο προβλημα διαρροης που εχουνε τα φιλτρα των inverters.
    Αφου εχεις αποκλεισει υπαρκτη διαρροη λογω βλαβης
    βαζεις ενα ΔΔΕ τυπου Β το οποιο ομως κανει 500+ ευρω.
    Τα A/C είναι όλα inverter.
    https://www.hager.gr/e-catalogue/e/6247.htm
    Ποιοι είναι οι Β?
    Θεωρείς δεδομένο πως φταιν τα A/C?
    Και αν ναι γιατί πέφτει (όποτε να ναι) το ρελέ μόλις βάλω κάτι στη πρίζα?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Απόστολος
    Εγγραφή
    Nov 2020
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    7

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜαστροΤζεπέτο Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εμένα δεν μου αρέσει η μοιρασιά των φάσεων .... μήπως θα έπρεπε να έχεις πιο μοιρασμένα τα φορτία και τους χώρους για λόγους χρηστικότητας ;;; για να δουλεύει κάτι όταν μια φάση πέφτει. Δεν ξέρω και τη διαρρύθμιση του σπιτιού, μπουρδολογώ!
    Δεν είμαι ηλεκτρολόγος ...,
    Πέφτει τριφασικός ρελές. Δεν βοηθάει αυτό στην χρηστικότητα. Πάντα πέφτουν Όλα. Ένας είναι ο ρελές.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.754

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apostolos.kounis@gmail.co Εμφάνιση μηνυμάτων

    Το πρόβλημα:
    Αρχικά το ρελέ πέφτει (χωρίς να πέσει κάποια ασφάλεια)
    Και μόνο με αυτήν την πρόταση θα πω ότι κατά την ηλεκτρολογική συνδεσμολογία στον πίνακά σου ο ηλεκτρολόγος σύνδεσε , κάποια μικρή, κάποια χαμηλή κατανάλωση, (ίσως φώτα ασφαλείας) ίσως κάτι άλλο και παίρνει ουδέτερο πριν από τον ρελέ διαρροής. Μόνο δύο πράγματα μπορεί να συμβούν όταν όλες οι ασφάλειες είναι κατεβασμένες και πέφτει το ρελέ ασφαλείας, ή αυτό που σου έγραψα, ή ελαττωματικό ρελέ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    το ρελέ μπορεί να πέφτει απο την επαφή γείωσης και ουδετέρου, λογικά με ειδικά εργαλεία μεγκερ πχ για κάποιο φθαρμένο καλώδιο θα μπορει να βρεθεί.

    Απο τους συνδιασμούς που κανεις σημαίνει οτι κάπου υπάρχει μια διαρροή και σε συνδυασμό με τα φιλτρα των τροφοδοτικών των ac πέφτει το ρελέ .
    Στη θέση του ηλεκτρολόγου με ολες τις συσκευές κλειστές θα μέτραγα το ρεύμα σε καθε μια ασφάλεια/φάση και θα το σημείωνα σε χαρτί.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 25-11-20 στις 09:41

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Χρησιμο θα ηταν να μας πεις και την ηλικια της εγκαταστασης. Επισης αν υπαρχει η δυνατοτητα μετρησης με μεγγερ.

    Και ενα απλο τεστ:
    Με την προυποθεση οτι εχεις τις γνωσεις να το κανεις!
    Αλλαξε δυο φασεις στην εξοδο του ρελε (π.χ. την πρωτη με την τριτη), να δουμε αν η ζημια ειναι στο ρελε. (Οχι οτι ειναι και απολυτο λογω του τριφασικου, αλλα μηπως σταματησει αυτο το παιχνιδι με τις ασφαλειες)

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    για παράδειγμα μπορεί να έχει αρπάξει ενα varistor σε κάποια συσκευή και να έχει διαρροή καθόλου απίθανο

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χρησιμο θα ηταν να μας πεις και την ηλικια της εγκαταστασης. Επισης αν υπαρχει η δυνατοτητα μετρησης με μεγγερ.

    Και ενα απλο τεστ:
    Με την προυποθεση οτι εχεις τις γνωσεις να το κανεις!
    Αλλαξε δυο φασεις στην εξοδο του ρελε (π.χ. την πρωτη με την τριτη), να δουμε αν η ζημια ειναι στο ρελε. (Οχι οτι ειναι και απολυτο λογω του τριφασικου, αλλα μηπως σταματησει αυτο το παιχνιδι με τις ασφαλειες)

    το ρελέ λέει οτι έχει αλλάξει.
    Πάντως οπως το βλέπω ίσως το μεγάλο AC έχει θέμα , απορώ γιατι δεν σου μέτρησε ρεύμα ενώ ειναι off ο ηλεκτρολόγος
    Καλύτερα φώναξε εναν καλό ηλεκτρολογο, που έχει εξοπλισμό και γνώσεις

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ποιόν ρελέ διαρροής;
    By zoran in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-19, 22:02
  2. Πεφτει το ρελέ διαρροής
    By antykaps in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-18, 22:30
  3. Ρελέ Διαρροής
    By KATSO001 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 22:28
  4. Ups και ρελέ διαρροής
    By sat3x1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-17, 04:53
  5. Πίνακας / Ρελέ Διαρροής / Γεν. Ασφάλειες
    By trabant in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-10, 20:29

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας