Ανοίγω ξανά αυτό το θέμα παρόλο που έχω δει ότι έχει ανοιχτεί ήδη πολλές φορές, μιας και αυτή την φορά το συγκεκριμένο πρόβλημα αποκτά τις δικές του ιδιαιτερότητες.
Έχουμε και λέμε:
Παροχή: τριφασική.
Ρελέ διαρροής 40Α 30ma Τύπου(A) (καινούριος τοποθετημένος μήπως και μου λύσει το πρόβλημα που θα περιγράψω παρακάτω, αλλά τελικά δεν μου έλυσε τίποτα)
Ασφάλειες:
Φάση 1:
- 1 10A για WC & Διάδρομο
- 1 10A για βεστιάριο
- 1 16Α για Αποθήκη
Φάση 2:
- 1 (διπλή) 25Α για θερμοσίφωνο
- 1 16Α για κουζίνα & Σαλόνι
- 1 16Α για Πλυντήριο
- 1 10Α για Μπάνιο
Φάση 3: (εδώ υπάρχει και το πρόβλημα)
- 1 20Α γραφείου - HOL - υπνοδωματίου - Μπαλκόνι 1 (Φορτία: 5 Λάμπες led - 1 AC: 14000Btu - 2 υπολογιστές ο καθένας στο ups του (offline) & ένα router - 1 καταψύκτη)
- 1 25Α AC (Φορτία: 1 A/C μόνο: 28000Btu)
- 1 16A - υπνοδωματίου - παιδικού - μπαλκονιού 2 (Φορτία: 3 Λάμπες led - 2 AC: 12000Btu - 5 λάμπες φθορίου - 1 ψυγείο)
- 1 (διπλή) 25Α για φούρνο
Το πρόβλημα:
Αρχικά το ρελέ πέφτει (χωρίς να πέσει κάποια ασφάλεια)
Πας να σηκώσεις το ρελέ και πέφτει επιτόπου
Για να σηκωθεί το ρελέ και να κάτσει χωρίς να πέσει πρέπει να έχεις κατεβασμένη μία ασφάλεια (τυχαία - όχι συγκεκριμένη) από την φάση 3.
Σηκώνεις το ρελέ με μια τυχαία ασφάλεια της φάσης τρία κατεβασμένη. Όλα καλά.
Μόλις σηκώσεις και την τέταρτη πέφτει ξανά.
Για να καταφέρεις να τα σηκώσεις όλα πρέπει να βγάλεις από την πρίζα τις συσκευές.
ΠΧ: Κατεβάζεις από την φάση 3 την 20Α που τροφοδοτεί μόνο ένα A/C. Σηκώνεις το ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την ασφάλει του A/C ξαναπέφτει.
Επανάληψη: Κατεβάζεις από την φάση 3 την 20Α που τροφοδοτεί μόνο ένα A/C. Βγάζεις το A/C από την πρίζα και σηκώνεις το ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την ασφάλεια του A/C όλα καλά. Το βάζεις στην πρίζα και πέφτει ο ρελές.
Παρακάτω γίνεται και χειρότερο.
Επειδή δεν γίνεται να μην δουλεύει το μεγάλο A/C. Πάμε αντίστροφα.
Βάζεις το A/C στην πρίζα και σηκώνεις την ασφάλεια του. Κατεβάζεις την 16Α ασφάλεια που έχει 2 12άρια A/C. Βγάζεις τα 2 A/C από την πρίζα.
Σηκώνεις ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την 16Α όλα καλά. Βάζεις τα A/C στην πρίζα & ΟΛΑ ΚΑΛΑ.
Πότε θα ξαναπέσει το ρελέ?
- Σίγουρα Όποτε θελήσει. Πριν λίγο έπεσε ενώ έβλεπα τηλεόραση (ενώ όλοι κοιμόντουσταν και τα A/C ήταν κλειστά).
- 50% όταν βάλεις την ηλεκτρική σκούπα 1800W σε πρίζα της φάσης 3. (50% γιατί δεν πέφτει πάντα).
- 50% όποτε βάλεις κάτι στην πρίζα γενικά (έπεσε το ρελέ βάζοντας μετασχηματιστή 12V 1A για ένα usb hub).
Σε όλες τις παραπάνω δοκιμές τα A/C και ο φούρνος είναι κλειστά.
Όλες οι παραπάνω δοκιμές έχουν γίνει και με κλειστά τα φώτα, με τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα.
Έχω επίσης κάνει τις ίδιες δοκιμές απομονώνοντας τα ups και το ψυγείο με ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.
Όλα τα A/C είναι καινούρια, αγορασμένα πριν ένα χρόνο Inverter Hitachi.
Δεν έχει προστεθεί κάποια νέα συσκευή τον τελευταίο μήνα στο σπίτι.
Όλο το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και πέντε ημέρες.
Έφερα ηλεκτρολόγο (για να μου αλλάξει όλες τις ασφάλειες με νέες hager & τον τριφασικό ρελέ)και σήκωσε τα χέρια.
Αυτό που μου είπε μόνο είναι ότι από κάπου έχω διαρροή.
Το πρόβλημα παραμένει.
Υ.Γ.: Γνωρίζω αρκετά καλά τι σας γράφω. Ποτέ σε όλα τα παραπάνω δεν έχει πέσει ασφάλεια από υπερφόρτωση γραμμής παρά μόνο το ρελέ.
Ερωτήσεις:
Πάω κάπου το μυαλό σας;
Γιατί το δικό μου έχει ξεφύγει με όλα τα παραπάνω και έχω πελαγώσει.
Να δεχτώ ότι έχω διαρροή. Σε ποια γραμμή της φάσης τρία την έχω? Και στις τέσσερις?
Υπάρχει το ενδεχόμενο πτώσης του ρελέ από υπερφόρτωση?
Πριν 2 βδομάδες (και αρκετές φορές στο παρελθόν), δούλευα και τα τέσσερα A/C και τον φούρνο και όλα τα φώτα ανοιχτά χωρίς κανένα πρόβλημα.