Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 42

Θέμα: Πτώση Ρελέ διαρροής

  1. #21
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα air conditions ειναι inverter μηπως ?
    Ειναι γνωστο προβλημα διαρροης που εχουνε τα φιλτρα των inverters.
    Αφου εχεις αποκλεισει υπαρκτη διαρροη λογω βλαβης
    βαζεις ενα ΔΔΕ τυπου Β το οποιο ομως κανει 500+ ευρω.
    τυπου Β δεν εχει μπει ουτε στο σπιτι του Αμπράμοβιτς

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apilot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απόστολε καλημέρα σου.
    Εγώ πιστεύω πως το πρόβλημα είναι στην μη κατανομή καταναλώσεων.
    Δεν γίνεται σωστή κατανομή στις φάσεις και λόγω πολλών φορτίων πέφτει το ρελέ.
    Ειδικά στην Τρίτη φάση έχεις πολλές καταναλώσεις και πιστεύω πως εκεί είναι και το πρόβλημα.
    Δοκίμασε να βγάλεις κάποιο φορτίο από την τρίτη φάση π.Χ. την 16 A και να την προσθέσης στην πρώτη φάση. Μετά δοκίμασε και πιστεύω θα διορθωθεί το πρόβλημα.
    Μόνο προσοχή το ρεύμα γιατί αν δεν γνωρίζεις από αυτά μη το πιάνεις καθόλου.
    και ολα τα φορτια σε μια φαση να βαλει το ρελε δεν θα 'πεσει'.ισως να λιωσει.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα ενεργοβόρα φορτία ναι πρέπει ναι μοιράζονται αλλά δεν είναι αιτία να ΄πέφτει΄ το ΔΔΕ
    σωστα.




    - ελεγχος για διαρροη ρευματος
    -ελεγχος για σωστή λειτουργία ρελε(ΑΒΒ εχω ακουσει σχολια)
    και μιλαμε

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  2. #22
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Τα inverters των a/c εχουνε διαρροη στα φιλτρα ολα τα inverters εχουνε διαρροη το θεμα ειναι ποση ειναι αυτη η διαρροη..
    Κανε καλυτερη κατανομη των A/C..
    Μια φτηνη λυση ειναι να βαλεις τα A/C σε 100-300mA ΔΔΕ αν δεν εχει προσβαση ανθρωπος ωστε να παθει ηλεκτροπληξια
    η ακριβη λυση ειναι 30mA ΔΔΕ τυπου Β

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Υπάρχει και ένας καταψύκτης στην τρίτη φάση , έτσι δεν είναι? βγάλτον εκτός και κοίταξε να δεις τι γίνεται , τα φορτία είναι όντως τρελά συνδεμένα αλλά αυτός δεν είναι λόγος να πέφτει το ρελέ

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος
    Όνομα
    .
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    802

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apostolos.kounis@gmail.co Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να καταφέρεις να τα σηκώσεις όλα πρέπει να βγάλεις από την πρίζα τις συσκευές.
    Με όλα σηκωμένα, βάζοντας και βγάζοντας τις συσκευές μια μια στις πρίζες της 3ης φάσης το ρελε πέφτει ποτέ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisc
    Όνομα
    Αντωνης
    Εγγραφή
    Nov 2006
    Περιοχή
    αιγιο
    Μηνύματα
    149

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apilot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απόστολε καλημέρα σου.
    Εγώ πιστεύω πως το πρόβλημα είναι στην μη κατανομή καταναλώσεων.
    Δεν γίνεται σωστή κατανομή στις φάσεις και λόγω πολλών φορτίων πέφτει το ρελέ.
    Ειδικά στην Τρίτη φάση έχεις πολλές καταναλώσεις και πιστεύω πως εκεί είναι και το πρόβλημα.
    Δοκίμασε να βγάλεις κάποιο φορτίο από την τρίτη φάση π.Χ. την 16 A και να την προσθέσης στην πρώτη φάση. Μετά δοκίμασε και πιστεύω θα διορθωθεί το πρόβλημα.
    Μόνο προσοχή το ρεύμα γιατί αν δεν γνωρίζεις από αυτά μη το πιάνεις καθόλου.
    έχουμε και λέμε η κατανομή φορτιων δεν παιζει κανενα ρολο αν θα πεφτει το ρελε τον ρολο αυτο τον εχει μονο η ασφαλεια εδώ έχουμε καθαρή διαρροή σε καποια γραμμη όποτε θέλει μετρημα με πιστοποιημενο οργανο η όλη καλωδιωση του σπιτιου κανοντας μεγκομετρηση μετρωντας και το ρελε ας ειναι καινουργιο

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #26
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Διαρροη υπαρχει σιγουρα μονο που το πιθανοτερο ειναι οτι ειναι στα φιλτρα των inverters
    Και η φτηνη λυση ειναι ξεχωρο ΔΔΕ 100mA τυπου A για τα A/C και η ακριβη τυπου B στα 30mA

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Απόστολε πότε έβρεξε τελευταία?
    Πρόσεξε καλά αν έχεις εξωτερικά φώτα εκτεθειμένα στη βροχή ή οτιδήποτε άλλο σε βρεχόμενο χώρο πρίζες εξωτερικές χωνευτές ή άλλο.
    Το ότι βγαίνει κάποια στιγμή ο ήλιος και "στεγνώνει" ότι υπάρχει εξωτερικό μπορεί να σε βάλει σε δύσκολη "έρευνα" και άστοχα σενάρια.
    Ψάξε καλά τα εξωτερικά και με κοντινή παρατήρηση.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  8. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη apilot
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    763

    Προεπιλογή

    Παιδιά καλημέρα σε όλους σας.
    Η σωστή κατανομή φορτίων ανά φάση είναι το βασικό στοιχείο για μια εγκατάσταση.
    Τα Αμπέρ ανά φάση καθορίζουν και την αντοχή του ρελέ διαφυγής γιατί αυτός αντέχει μέχρι κάποια Αμπέρ ανάλογα τον τύπο του ρελέ.
    Τώρα αν τα φορτία είναι μεγαλύτερα από την αντοχή του ρελέ διαφυγής τότε το ρελέ πέφτει γιατί δεν αντέχει στο φορτίο και όχι γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα με διαρροής 30mA.
    Αν θυμάμαι καλά ο Φίλος Απόστολος αναφέρει ότι:

    Αρχικά το ρελέ πέφτει (χωρίς να πέσει κάποια ασφάλεια)
    Πας να σηκώσεις το ρελέ και πέφτει επιτόπου
    Για να σηκωθεί το ρελέ και να κάτσει χωρίς να πέσει πρέπει να έχεις κατεβασμένη μία ασφάλεια (τυχαία - όχι συγκεκριμένη) από την φάση 3.
    Σηκώνεις το ρελέ με μια τυχαία ασφάλεια της φάσης τρία κατεβασμένη. Όλα καλά.
    Μόλις σηκώσεις και την τέταρτη πέφτει ξανά.
    Για να καταφέρεις να τα σηκώσεις όλα πρέπει να βγάλεις από την πρίζα τις συσκευές.
    ΠΧ: Κατεβάζεις από την φάση 3 την 20Α που τροφοδοτεί μόνο ένα A/C. Σηκώνεις το ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την ασφάλεια του A/C ξαναπέφτει.
    Επανάληψη: Κατεβάζεις από την φάση 3 την 20Α που τροφοδοτεί μόνο ένα A/C. Βγάζεις το A/C από την πρίζα και σηκώνεις το ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την ασφάλεια του A/C όλα καλά. Το βάζεις στην πρίζα και πέφτει ο ρελές.

    Τα λεγόμενα του Απόστολου οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα όπως αναφέρω παραπάνω.
    Οι ασφάλειες ή οι αυτόματες ασφάλειες φίλε Αντώνη πέφτουν σε κάποιο βραχυκύκλωμα αλλά και αν υπερβούν το μέγιστο φορτίο που δέχονται.
    Τώρα αν αντέχουν όλες το φορτίο ξεχωριστά η κάθε μία δεν αντέχει όμως όλο το φορτίο το ρελέ γιατί από εκεί περνάει όλη η ισχύ των καταναλώσεων.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Κοιτάμε πάντα μπροστά χωρίς να βλέπουμε το πίσω.

  9. #29
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apilot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδιά καλημέρα σε όλους σας.
    Η σωστή κατανομή φορτίων ανά φάση είναι το βασικό στοιχείο για μια εγκατάσταση.
    Τα Αμπέρ ανά φάση καθορίζουν και την αντοχή του ρελέ διαφυγής γιατί αυτός αντέχει μέχρι κάποια Αμπέρ ανάλογα τον τύπο του ρελέ.
    Τώρα αν τα φορτία είναι μεγαλύτερα από την αντοχή του ρελέ διαφυγής τότε το ρελέ πέφτει γιατί δεν αντέχει στο φορτίο και όχι γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα με διαρροής 30mA.
    Αν θυμάμαι καλά ο Φίλος Απόστολος αναφέρει ότι:

    Αρχικά το ρελέ πέφτει (χωρίς να πέσει κάποια ασφάλεια)
    Πας να σηκώσεις το ρελέ και πέφτει επιτόπου
    Για να σηκωθεί το ρελέ και να κάτσει χωρίς να πέσει πρέπει να έχεις κατεβασμένη μία ασφάλεια (τυχαία - όχι συγκεκριμένη) από την φάση 3.
    Σηκώνεις το ρελέ με μια τυχαία ασφάλεια της φάσης τρία κατεβασμένη. Όλα καλά.
    Μόλις σηκώσεις και την τέταρτη πέφτει ξανά.
    Για να καταφέρεις να τα σηκώσεις όλα πρέπει να βγάλεις από την πρίζα τις συσκευές.
    ΠΧ: Κατεβάζεις από την φάση 3 την 20Α που τροφοδοτεί μόνο ένα A/C. Σηκώνεις το ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την ασφάλεια του A/C ξαναπέφτει.
    Επανάληψη: Κατεβάζεις από την φάση 3 την 20Α που τροφοδοτεί μόνο ένα A/C. Βγάζεις το A/C από την πρίζα και σηκώνεις το ρελέ και όλα καλά. Σηκώνεις την ασφάλεια του A/C όλα καλά. Το βάζεις στην πρίζα και πέφτει ο ρελές.

    Τα λεγόμενα του Απόστολου οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα όπως αναφέρω παραπάνω.
    Οι ασφάλειες ή οι αυτόματες ασφάλειες φίλε Αντώνη πέφτουν σε κάποιο βραχυκύκλωμα αλλά και αν υπερβούν το μέγιστο φορτίο που δέχονται.
    Τώρα αν αντέχουν όλες το φορτίο ξεχωριστά η κάθε μία δεν αντέχει όμως όλο το φορτίο το ρελέ γιατί από εκεί περνάει όλη η ισχύ των καταναλώσεων.
    εξακολουθεις και επιμενεις χωρις να γνωριζεις την λειτουργια του ρελε.Το ρελε δεν εχει θερμικη προστασια.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  10. #30
    Μέλος
    Όνομα
    Ευάγγελος
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Νέα Ιωνία
    Μηνύματα
    91

    Προεπιλογή

    Ο νηματοθέτης λέει ότι το ρελέ είναι 40Α. Δηλαδή αν περάσουν 45Α ή 50Α τι θα κάνει? Θα πάρη φωτιά και δεν τα πέσει (ξε-οπλίσει)?

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ποιόν ρελέ διαρροής;
    By zoran in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-19, 22:02
  2. Πεφτει το ρελέ διαρροής
    By antykaps in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-18, 22:30
  3. Ρελέ Διαρροής
    By KATSO001 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 22:28
  4. Ups και ρελέ διαρροής
    By sat3x1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-17, 04:53
  5. Πίνακας / Ρελέ Διαρροής / Γεν. Ασφάλειες
    By trabant in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-10, 20:29

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας