0
Αρα η εξοδος θα ενεργοποιηθεί μονο αν έχεις 2 παλμους μεσα σε συγκεκριμενο time frame.
Κατι σαν double knock λειτουργία που εχουν ορισμένα συστηματα συναγερμου, η pulse counting που εχουν καποιοι αισθητηρες κίνησης....?
Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
κατι προχειρο μου ερχεται με δυο ρελε και ενα χρονικο.Η αφοπλιση πως θα γινεται?
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Αυτό λέω παραπάνω ότι τις διευκρινίσεις τις δίνεις με το σταγονόμετρο.
IMG_5664.JPG
αριστερά είναι το triger αμέσως μετά ο διακόπτης Τ1 είναι η επαφή του ρελέ από το χρονικό Τ1. Μόλις υπάρξει παλμός triger ενεργοποιείται το Τ1 και το triger μετάγεται στο χρονικό Τ2. Αν υπάρξει δεύτερος παλμός μέσα στο χρονικό διάστημα που είναι ενεργοποιημένο το Τ1 αυτός θα εφαρμοστεί στο Τ2. Η επαφή του Τ2 (είναι το ρελέ που θέλεις να ενεργοποιείται με τον δεύτερο παλμό) θα ενεργοποιηθεί για όσο χρόνο έχεις ρυθμίσει το Τ2.
Αν δεν υπάρξει δεύτερος παλμός όσο είναι ενεργοποιημένο το Τ1 τότε το Τ1 θα απενεργοποιηθεί. Ο επόμενος παλμός που θα εφαρμοστεί θα ενεργοποιήσει πάλι το Τ1 και θα περιμένει για τον δεύτερο για να ενεργοποιήσει το Τ2.
Τα timer Τ1 και Τ2 θα πρέπει να ενεργοποιούνται με button και όχι με την τροφοδοσία γιατί σε αυτή την περίπτωση όταν απενεργοποιείται το Τ1 θα απενεργοποιεί και το Τ2 πριν τελειώσει ο χρόνος του.
Στο σχέδιο ο διακόπτης Τ2 από λάθος παίρνει απο το Τ2 ενώ θα πρέπει να συνδεθεί στο +V του φορτίου.
Ελπίζω να σε καλύπτει.
Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567
Αν κατάλαβα καλά , μια είσοδο μόνο έχει ( το ρελε ALARM ενός καταγραφικού ) και θέλει όταν σε χρόνο > trigger threshold period χτυπήσει δύο ή περισσότερες φορές συναγερμός να ενεργοποιηθεί η καινούρια έξοδος , πχ ALARM2.
κάτι σαν ALARM2 = { ( DelayOff (ALARM)) > T2 }
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 20-01-21 στις 04:56
mikemtb (20-01-21)
Εχουμε κανει μαντες εδώ μέσα , θα την βρούμε την άκρη.
Κάτι τέτοιο σκέφτηκα όμως, έτσι δεν είναι παλμος αλλά συνεχής εντολή.
Πρέπει το T1 να γίνει ρελε με αυτοσυγκράτηση, όπου μετά από 30sec. Το ρελε θα ξεοπλιζει. Θα έχει όμως δεύτερη επαφή η οποία θα κλείνει και θα περιμένει νέο παλμο,να οπλίσει το ρελε εξόδου.
Μένει να μασησουμε φυλλα, να δούμε πότε θα ξεοπλιζει
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
καλημέρα
δεν μιλάμε για ρελέ αλλά για χρονικά, τα οποία περιλαμβάνουν βέβαια ρελέ αλλά τα οπλίζουν για συγκεκριμένο χρόνο που δίνει το χρονικό.
Όπως εξηγώ παραπάνω ο πρώτος παλμός (triger) θα ενεργοποιήσει το πρώτο χρονικό (άρα και το ρελέ του) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το διάστημα η επαφή του πρώτου χρονικού μετάγει την είσοδο στο δεύτερο χρονικό. Αν λοιπόν έρθει νέος παλμός αυτός πάει και ενεργοποιεί το δεύτερο χρονικό (άρα και το ρελέ του) όπως το ζητάει ο Αντώνης.
Τα χρονικά απενεργοποιούνται μετά την παρέλευση του χρόνου τους, δεν χρειάζεται κάτι άλλο για την απενεργοποίηση.
Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567