0
Εχω ενα inverter 22kw το οποιο ειναι πανω σε ενα μηχανημα που εχει καποια ρελεδακια και ενα μεγαλο ρελε γυρω στα 50kw
και καιει συνεχεια στο igbt module την κυκλωμενη με κοκκινο διοδο.
Δεν την καιει οταν δουλευει δηλαδη να ζοριστει και να την καψει απο θερμοκρασια..
Το κλεινεις και οταν πας να το αναψεις εχει καψει τη διοδο..
Τι μπορει να φταιει και καιγετε παντα η ιδια διοδος μεσα στο igbt module ?
Υπαρχει περιπτωση να ειναι το μεγαλο ρελε του μηχανηματος οταν ξεοπλιζει να κανει μεγαλη αιχμη τασης ?
Η μεγαλη αιχμη τασης ομως ειναι στα 24VDC που το οπλιζουνε οχι εκει που ειναι η διοδος στο igbt module.
Μπορει να ειναι προβλημα απο επιστρεφομενη μεγαλη ταση του μοτερ οταν σβηνει ?
TVS διοδος στο ρελε και RC scrubber κυκλωμα στο 575V DC bus του igbt θα λυσουνε το προβλημα ?