Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 3 από 3

Θέμα: Πρότυπα δικτύου ηλεκτροδότησης on grid inverter

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη Eximnos
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    165

    Προεπιλογή Πρότυπα δικτύου ηλεκτροδότησης on grid inverter

    Καλησπέρα στην κοινότητα!

    Τις τελευταίες μέρες στα πλαίσια της εργασίας μου ασχολούμαι και προσπαθώ να βγάλω άκρη με τα πρότυπα και τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχει για την Ελλάδα ένας on grid solar inverter. Ενας inverter δηλαδή συνδεδεμένος μόνιμα στο δίκτυο που η δουλειά του είναι να επιστρέφει ενέργεια από τα ΦΒ πανελ στην ΔΕΗ.

    Έχω καταλάβει και διορθώστε με αν κάνω λάθος οτι για Ελλάδα υπάρχουν δυο πρότυπα.

    ΤοIEC 61000-3-2 (ή το IEC 61727 που είναι από Γερμανία κ είναι αυστηρότερο) το οποίο σχετίζεται με το δίκτυο και αφορά τάσεις συχνότητα και αρμονικές

    και το VDE 0126-1-1 το οποίο αφορά την προστασία αντινησιδοποίησης (anti-islanding) δηλαδή οτι το σύστημα θα κόψει όταν η ΔΕΗ βγει εκτός κάποιων ορίων και δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί. Για το συγκεκριμένο είναι απαραίτητο ο inverter να συνοδεύεται από γραπτή πιστοποίηση οτι ακολουθεί το συγκεκριμένο πρότυπο.

    Προσπαθώ να κάνω πιο ξεκάθαρο το ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο, αν και έτσι όπως αρχικά τα παρουσίασα φαίνεται σαν να το έχω κάνει ήδη.

    Επίσης ξέρω οτι στην Ελλάδα ισχύουν τα παρακάτω

    Grid Settings for Greece:
    1.Voltage and frequency shall be within the range of -20% to +15% of Vnominal (230V) and 49,5 Hz – 50,5 Hz. If either is out of limits the inverter shall be automatically disconnected within < 0,5 sec.
    2.The connection time and the reconnection time after clearance of grid failure shall not be shorter than 3 minutes.
    3.The injected DC current into the grid shall be < 0,5% of nominal current.
    4.The total harmonic distortion of the output current (THDI) shall be lower than 5%.
    5.In addition to the passive protection limits (voltage and frequency) an Active Anti Islanding method according to VDE 0126 shall be implemented

    Αυτό το τελευταίο με οδηγεί στο οτι όλοι αυτοί οι κανόνες δεν είναι του VDE0126 αλλά του IEC61000. Μπορεί να το επιβεβαιώσει κάποιος?

    Υπάρχει και αυτό το έγγραφο που είναι πολύ καλό και αναλυτικό και γράφει πολλά από τα παραπάνω.

    Έχει κάποιος άλλη πληροφορία πάνω στο θέμα? Τι περιέχει το VDE0126?

    Όντως τα IEC61000 και IEC61727 αφορούν όρια τάσης συχνότητας και αρμονικές ή μόνο αρμονικές?





    ΥΓ. αν μπορει κάποιος ας προσθέσει στον τίτλο "on grid inverter''

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Eximnos : 02-04-21 στις 14:15

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    μαλλον κατι εχεις μπερδεψει το 61000 ειναι emc τεστ για καταναλωτικά τελικά προιόντα, φυσικα κάθε προιόν εχει το δικό του /δικά του emc τεστ.
    ΤΟ 61727 ειναι LVD τεστ για προϊόντα φωτοβολταικών . Καμια σχεση το ενα με το άλλο.
    Επισης δεν υπαρχει γερμανικο κινεζικο κτλ. Τα πρότυπα αυτά υιοθετούνται απο ευρωπαικούς κανονισμούς και με φεκ γινονται υποχρέωση του κάθε κράτους μελους.
    Δεν υπάρχει το ισχύει για την ελλάδα μονο , το εχεις πάει τελείως λάθος, αυτά ισχύουν για ολη την ευρώπη για ολα τα κράτη μέλη

    το VDE0126 ειναι ξεχωριστό πρότυπο που αφορά τη λειτουργία μονο των on grid inverter και ειναι πρόσθετο υποθέτω γιατι αφορά το κόψιμο της φάσης οταν πέσει το ρεύμα.
    (Με επιφύλαξη με μια γρηγορη ματιά που έριξα)

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 02-04-21 στις 14:49

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη Eximnos
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    165

    Προεπιλογή

    Για το VDE0126 συμφωνούμε, είναι έτσι ακριβώς.

    Ρίξε σε παρακαλώ μια ματιά στο έγγραφο που έβαλα λινκ παραπάνω στην σελίδα 33. Γράφει για το πρότυπο IEC61000 και το IEC61727.
    Ναι το ξέρω οτι είναι ανεξάρτητα πρότυπα τα οποία υιοθετούνται από χώρες. Το χαρακτήρισα "Γερμανικό" για να μην γράφω οτι είναι το πρότυπο που έχει αναπτυχθεί στα μέτρα των συνθηκών της Γερμανίας (όπως αναφέρει το ίδιο εγγραφο).

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. grid inverter
    By picdev in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-21, 23:04
  2. Παιχνίδι με grid inverter.
    By peterp in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-19, 14:54
  3. Δύο inverter on grid 600W για 4 πάνελ
    By alfiss in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-18, 18:24
  4. grid tie inverter
    By rodopi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-15, 21:42
  5. Μετατροπη GRID TIE INVERTER
    By FYTROS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-12, 01:12

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας