Karaiskakis
18-05-21, 21:04
Καλησπέρα παιδιά, λίγο βοήθεια. Αγόρασα νέο φούρνο άνω πάγκου που έχει κανονικά σουκο πρίζα ενώ ο παλιός ήταν συνδεδεμένος κλασικά με 6αρια καλώδια! Ρώτησα και μου είπαν ότι δεν υπάρχει σουκο χωνευτή ή τοίχου με υποδοχές για 6ρι καλώδιο και επίσης μου είπε ότι πρέπει να κάνω κάτι με ασφάλειες, ξέρει κανείς? Ευτυχώς οι εστίες είναι κλασικά σύνδεση με καλώδια. Παραθέτω ποιο κάνω φωτογραφία από το φούρνο

ΣΚΛΗΚΟΣ
18-05-21, 21:23
Κόψε το φις σύνδεσε τα καλώδια με τα εξαρια του τοιχου , μονωσε τα καλά και έφυγες, ότι κάνεις με κλειστό το ρεύμα εννοείται

Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

chipakos-original
18-05-21, 21:34
Καλησπέρα παιδιά, λίγο βοήθεια. Αγόρασα νέο φούρνο άνω πάγκου που έχει κανονικά σουκο πρίζα ενώ ο παλιός ήταν συνδεδεμένος κλασικά με 6αρια καλώδια! Ρώτησα και μου είπαν ότι δεν υπάρχει σουκο χωνευτή ή τοίχου με υποδοχές για 6ρι καλώδιο και επίσης μου είπε ότι πρέπει να κάνω κάτι με ασφάλειες, ξέρει κανείς? Ευτυχώς οι εστίες είναι κλασικά σύνδεση με καλώδια. Παραθέτω ποιο κάνω φωτογραφία από το φούρνο
Από περιέργεια και μόνο , ο φούρνος που αγόρασες είναι άνω πάγκου υγραερίου.....???

nikiforos.
18-05-21, 21:57
Τάσο, προτείνω καπάκι στον τοίχο όπου βρίσκονται τα 6άρια καλώδια, σύνδεση τα 6άρια με 2.5άρια και εξωτερική πρίζα σούκο, αν είναι δυνατό. Η ασφάλεια του πίνακα λογικά είναι 25Α, εσύ θα χρειαστεί να την αντικαταστήσεις με 16Α. Εννοείται ότι τη δουλειά θα την κάνει ηλεκτρολόγος. Υψηλός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Karaiskakis
18-05-21, 22:16
Κόψε το φις σύνδεσε τα καλώδια με τα εξαρια του τοιχου , μονωσε τα καλά και έφυγες, ότι κάνεις με κλειστό το ρεύμα εννοείται

Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Αν κόψω φις χάνω την διετή εγγύηση.

Karaiskakis
18-05-21, 22:17
Από περιέργεια και μόνο , ο φούρνος που αγόρασες είναι άνω πάγκου υγραερίου.....???

Είναι άνω πάγκου αλλά όχι υγραερίου

lepouras
18-05-21, 22:19
Αν κόψω φις χάνω την διετή εγγύηση.


πολύ σωστά και γιαυτό μην το κάνεις. κανε αυτό που σου είπε απο πάνω ο Νικηφόρος στο #4

Vagelis64
18-05-21, 22:20
εφοσον σουκο, κοιτα καταναλωση. Παρε θυλικη συμβατη με ampere φουρνου σουκο με λιγο καλωδιο και συνδεσε την με
ενδιαμεση κλεμα ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ.
Ειχα ΝΕΦ φουρνο (μονο φουρνο, οχι ματια) με σουκο και τον ειχα συνδεσει σε σουκο πριζα 2,5 καλωδιο ειχε μεσα.
10 χρονια ουτε λαμπαδιασαν τα 2,5 καλωδια μονοκλονα. Και επαιρνε και μικροκυματων απο ιδια γραμμη.
Κριμα να κοψεις το σουκο.

Karaiskakis
18-05-21, 22:21
Τάσο, προτείνω καπάκι στον τοίχο όπου βρίσκονται τα 6άρια καλώδια, σύνδεση τα 6άρια με 2.5άρια και εξωτερική πρίζα σούκο, αν είναι δυνατό. Η ασφάλεια του πίνακα λογικά είναι 25Α, εσύ θα χρειαστεί να την αντικαταστήσεις με 16Α. Εννοείται ότι τη δουλειά θα την κάνει ηλεκτρολόγος. Υψηλός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αυτό σκευτομουν, να βάλω κλεμες στα 6αρια και να συνδέσω εξωτερική πρίζα 16Α. Μπορείς να μου πεις γιατί είναι αναγκαίο να αλλαχτεί η ασφάλεια από 25Α σε 16 στον πίνακα? Αφού εναι παραπάνω δεν είναι οκ?

lepouras
18-05-21, 22:28
Αυτό σκευτομουν, να βάλω κλεμες στα 6αρια και να συνδέσω εξωτερική πρίζα 16Α. Μπορείς να μου πεις γιατί είναι αναγκαίο να αλλαχτεί η ασφάλεια από 25Α σε 16 στον πίνακα? Αφού εναι παραπάνω δεν είναι οκ?

η ασφάλεια προστατεύει τα καλώδια που σημαίνει οτι αν για κάποιο λόγο απο την ένωση και μετά υπάρξει υπερένταση θα έχεις καταστροφή καλωδίου και πρίζας (μην πω φωτιά και σε τρομάξω) ενώ η ασφάλεια δεν θα πάρει χαμπάρι. όποτε πρέπει να πας με βάση τη αντέχουν οι τελευταίες σύνδεσης και αυτό ειναι η πρίζα και τα καλώδια της. μην τσιγκουνευτεις στο κόστος της πρίζας πάρε καμιά καλή εξωτερική γιατί όλες λένε 16Α αλλά οι περισσότερες ειναι απλά για να το λένε.

Bobiras
18-05-21, 22:38
Αυτό σκευτομουν, να βάλω κλεμες στα 6αρια και να συνδέσω εξωτερική πρίζα 16Α. Μπορείς να μου πεις γιατί είναι αναγκαίο να αλλαχτεί η ασφάλεια από 25Α σε 16 στον πίνακα? Αφού εναι παραπάνω δεν είναι οκ?

βαλε απο την κλεμα με το 6αρι 10 ποντους 4αρι στην πριζα σουκο και τιποτα αλλο, ουτε ασφαλειες ουτε τιποτα.

Karaiskakis
18-05-21, 22:39
η ασφάλεια προστατεύει τα καλώδια που σημαίνει οτι αν για κάποιο λόγο απο την ένωση και μετά υπάρξει υπερένταση θα έχεις καταστροφή καλωδίου και πρίζας (μην πω φωτιά και σε τρομάξω) ενώ η ασφάλεια δεν θα πάρει χαμπάρι. όποτε πρέπει να πας με βάση τη αντέχουν οι τελευταίες σύνδεσης και αυτό ειναι η πρίζα και τα καλώδια της. μην τσιγκουνευτεις στο κόστος της πρίζας πάρε καμιά καλή εξωτερική γιατί όλες λένε 16Α αλλά οι περισσότερες ειναι απλά για να το λένε.

Οκ κατάλαβα, και κάτι άλλο οι εστίες λένε όχι είναι 6500 w οι παλιές που είχε έλεγαν 7000 w. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι βλέπω στο κουτί που βγαίνουν τα καλώδια για τις εστίες λίγο πιο λεπτά καλώδια και με κλεμες έχουν βάλει καλώδιο 6αρι για τις παλιές... Να το αφήσω όπως είναι αφού οι παλιές είχαν και 500 watt Παραπάνω κατανάλωση από τις νέες?

Karaiskakis
18-05-21, 22:40
η ασφάλεια προστατεύει τα καλώδια που σημαίνει οτι αν για κάποιο λόγο απο την ένωση και μετά υπάρξει υπερένταση θα έχεις καταστροφή καλωδίου και πρίζας (μην πω φωτιά και σε τρομάξω) ενώ η ασφάλεια δεν θα πάρει χαμπάρι. όποτε πρέπει να πας με βάση τη αντέχουν οι τελευταίες σύνδεσης και αυτό ειναι η πρίζα και τα καλώδια της. μην τσιγκουνευτεις στο κόστος της πρίζας πάρε καμιά καλή εξωτερική γιατί όλες λένε 16Α αλλά οι περισσότερες ειναι απλά για να το λένε.

Οκ κατάλαβα, και κάτι άλλο οι εστίες λένε ότι είναι 6500 w, οι παλιές που είχε έλεγαν 7000 w. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι βλέπω στο κουτί που βγαίνουν τα καλώδια για τις εστίες λίγο πιο λεπτά καλώδια και με κλεμες έχουν βάλει καλώδιο 6αρι για τις παλιές... Να το αφήσω όπως είναι αφού οι παλιές είχαν και 500 watt Παραπάνω κατανάλωση από τις νέες?

Η φωτογραφία είναι από το κουτί που βγαίνει η σύνδεση για τις εστίες.. Όχι για τον φούρνο.

https://ibb.co/c6cGsgx

chipakos-original
19-05-21, 00:07
Οκ κατάλαβα, και κάτι άλλο οι εστίες λένε ότι είναι 6500 w, οι παλιές που είχε έλεγαν 7000 w. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι βλέπω στο κουτί που βγαίνουν τα καλώδια για τις εστίες λίγο πιο λεπτά καλώδια και με κλεμες έχουν βάλει καλώδιο 6αρι για τις παλιές... Να το αφήσω όπως είναι αφού οι παλιές είχαν και 500 watt Παραπάνω κατανάλωση από τις νέες?

Η φωτογραφία είναι από το κουτί που βγαίνει η σύνδεση για τις εστίες.. Όχι για τον φούρνο.

https://ibb.co/c6cGsgx
Φοβήθηκα λίγο με αυτή τη φωτογραφία. Βάλε μία κλέμα από πορσελάνη ή αν δεν το κάνεις με ένα ξυράφι χώρισε αυτήν την τριπλή πλαστική κλέμα διότι ηλεκτρικά δεν στέκει έτσι όπως είναι.

selectronic
19-05-21, 01:22
εφοσον σουκο, κοιτα καταναλωση. Παρε θυλικη συμβατη με ampere φουρνου σουκο με λιγο καλωδιο και συνδεσε την με
ενδιαμεση κλεμα ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ.
Ειχα ΝΕΦ φουρνο (μονο φουρνο, οχι ματια) με σουκο και τον ειχα συνδεσει σε σουκο πριζα 2,5 καλωδιο ειχε μεσα.
10 χρονια ουτε λαμπαδιασαν τα 2,5 καλωδια μονοκλονα. Και επαιρνε και μικροκυματων απο ιδια γραμμη.
Κριμα να κοψεις το σουκο.

+1

Σωστή ΜΕΓΑΛΗ κλέμα πορσελάνης μέσα στο κουτί (αν υπάρχει χαμηλά), δέκα πόντοι καλώδιο 2x2.5mm και ΚΑΛΟ θηλυκό σούκο, και μην ξεχάσεις καλό σφίξιμο στις βίδες!. Επίσης θα ελέγξεις στην αρχή δύο-τρεις φορές μετά από χρήση αν ανεβάζει θερμοκρασία η ένωση των δύο σούκο για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο αφού όπως προείπε ο συνονόματος όλα τα σούκο γράφουν "XXXX Watt max" αλλά λίγα πραγματικά αντέχουν!
Γενικά για KW δεν είναι ότι καλύτερο το σούκο, αλλά αφού θα χάσεις την εγγύηση...

Και βέβαια το σωστό είναι αν θα μπει έστω και λίγο 2.5άρι καλώδιο, να αλλάξει και η ασφάλεια στον πίνακα...

vasilllis
19-05-21, 07:59
Παρε και του πελατη 200€ για την τοποθετηση της κουζινας..

Karaiskakis
19-05-21, 10:07
Το 3χ1.5 MM Τι καλώδιο είναι? 2.5αρι ?

Karaiskakis
19-05-21, 10:46
Λέω να επιλέξω αυτό που λέει φίλος, εξωτερική πρίζα καλής ποιότητας 16Α με κεραμική κλεμα και 4αρι καλώδιο χωρίς να αλλάξω την Ασφάλεια την 24Α. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρχει θέμα?

selectronic
19-05-21, 11:08
24Α είναι μεγάλη ασφάλεια για σούκο (https://en.wikipedia.org/wiki/CEE_7_standard_AC_plugs_and_sockets#CEE_7/3_socket_and_CEE_7/4_plug_(German_%22Schuko%22;_Type_F)), αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το αν θα αντέξουν τα φις ή αν θα λιώσουν με τον καιρό... Γι' αυτό σου είπα θα πρέπει να το τσεκάρεις στην πράξη, πχ δούλεψε την κουζίνα σε μεγάλη σκάλα για κανένα τέταρτο και μετά αποσύνδεσε το φις και δες πόσο ζεστά είναι τα δύο μεταλλικά πινς.

chipakos-original
19-05-21, 11:47
Η ασφάλεια των 25Α είναι σωστή για τις εστίες που είναι ήδη συνδεδεμένες και τραβάνε 6500 βατ το μέγιστο αλλά είναι μεγάλη για τον φούρνο σου που θα τον συνδέσεις όπως και να αποφασίσεις παραπάνω είτε με 2.5 καλώδιο και πρίζα 16Α είτε κάπως διαφορετικά, ίσως με 4άρι καλώδιο. Τουλάχιστον μπορείς να διαβάσεις τι γράφει επάνω του ο φούρνος ως κατανάλωση....???Να έχουμε τουλάχιστον τα watt του φούρνου μπας και βρεθεί άκρη.Διότι καλά τα λέμε τόση ώρα για τον φούρνο και την σούκο πρίζα, αλλά στην ίδια παροχή έχεις εστίες συνδεδεμένες με αξιόλογη κατανάλωση των 6500watt και αυτά δεν είναι λίγα.

picdev
19-05-21, 11:52
Ολοι οι φούρνοι με 16αρα συνδέονται και 2,5αρι καλώδιο, εχουν σουκο ετσι και αλλιώς

Karaiskakis
19-05-21, 12:13
Η ασφάλεια των 25Α είναι σωστή για τις εστίες που είναι ήδη συνδεδεμένες και τραβάνε 6500 βατ το μέγιστο αλλά είναι μεγάλη για τον φούρνο σου που θα τον συνδέσεις όπως και να αποφασίσεις παραπάνω είτε με 2.5 καλώδιο και πρίζα 16Α είτε κάπως διαφορετικά, ίσως με 4άρι καλώδιο. Τουλάχιστον μπορείς να διαβάσεις τι γράφει επάνω του ο φούρνος ως κατανάλωση....???Να έχουμε τουλάχιστον τα watt του φούρνου μπας και βρεθεί άκρη.Διότι καλά τα λέμε τόση ώρα για τον φούρνο και την σούκο πρίζα, αλλά στην ίδια παροχή έχεις εστίες συνδεδεμένες με αξιόλογη κατανάλωση των 6500watt και αυτά δεν είναι λίγα.

Τα καλώδια του φούρνου λένε ότι είναι 3χ1.5. Αν δεν κάνω λάθος αντέχει σιγουρα 19Α Ο ΦΟΥΡΝΟΣ . Η κατανάλωση του φούρνου 2300 watt και νομίζω δεν είναι στην ίδια ασφάλεια με τις εστίες... Θα το δω σήμερα.

chipakos-original
19-05-21, 13:16
Τα καλώδια του φούρνου λένε ότι είναι 3χ1.5. Αν δεν κάνω λάθος αντέχει σιγουρα 19Α Ο ΦΟΥΡΝΟΣ . Η κατανάλωση του φούρνου 2300 watt και νομίζω δεν είναι στην ίδια ασφάλεια με τις εστίες... Θα το δω σήμερα.
Για έλεγξέ το και ενημέρωσε , διότι συνήθως φούρνος και εστίες έχουν την ίδια ασφάλεια, αυτή των 25 Αμπέρ.Τουλάχιστον αυτό συνέβαινε εδώ ....... και από πάντα.

picdev
19-05-21, 13:34
Για έλεγξέ το και ενημέρωσε , διότι συνήθως φούρνος και εστίες έχουν την ίδια ασφάλεια, αυτή των 25 Αμπέρ.Τουλάχιστον αυτό συνέβαινε εδώ ....... και από πάντα.

οι φούρνοι πλέον ειναι ξεχωριστοί απο τις εστίες, εχουν καλώδιο μεσα στη συσκευασία 2,5 με δικο τους βύσμα και πρίζα σούκο.
Αυτό που λες συνέβαινε πριν 20 χρονια

chipakos-original
19-05-21, 14:22
οι φούρνοι πλέον ειναι ξεχωριστοί απο τις εστίες, εχουν καλώδιο μεσα στη συσκευασία 2,5 με δικο τους βύσμα και πρίζα σούκο.
Αυτό που λες συνέβαινε πριν 20 χρονια
Οι φούρνοι είναι ξεχωριστοί και κάποιοι έχουν φις σούκο, αυτό το γνωρίζω, αλλά η παροχή της κουζίνας είναι μία και είναι 6άρια με 25αμπέρ ασφάλεια. Για την παροχή μίλησα.Από τον πίνακα μέχρι την κουζίνα μπαίνει 6άρι με ασφάλεια 25Α .....από πάντα....παρόλο που οι σημερινές κουζίνες εντοιχίζονται και διαθέτουν και φις σούκο, οπότε τι κάνουμε όταν ο φούρνος έχει φις σούκο και η κατανάλωσή του είναι 2300watt???αλλά οι εστίες είναι 6500watt???? Τα συνδέουμε όλα μαζί στην 25 άρα???...ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.....Εγώ έχω φούρνο και εστίες υγραερίου που καταναλώνουν 60watt κι αυτό μόνο όταν λειτουργεί ο σπινθηριστής δηλαδή 2 δευτερόλεπτα. Φαντάσου να τον συνδέσω σε 25Α ασφάλεια.

antonisc
19-05-21, 14:51
η σωστη συνδεση ειναι πινακάκι στεγανο πισω απο την κουζινα βαζουμε τα εξαρια μεσα και ασφαλίζουμε με 16A ασφάλεια Πριζα σουκο εξωτερικη καλώδιο 2.5 η πριζα ραγας μεσα στον πινακα ολα τα αλλα κλεμμες και κομμενα φις επικίνδυνα για φωτια ιδικα σε ντουλαπι σε περίπτωση βραχυκυκλώματος καπιας αντιστασεις

vasilllis
19-05-21, 16:56
η σωστη συνδεση ειναι πινακάκι στεγανο πισω απο την κουζινα βαζουμε τα εξαρια μεσα και ασφαλίζουμε με 16A ασφάλεια Πριζα σουκο εξωτερικη καλώδιο 2.5 η πριζα ραγας μεσα στον πινακα ολα τα αλλα κλεμμες και κομμενα φις επικίνδυνα για φωτια ιδικα σε ντουλαπι σε περίπτωση βραχυκυκλώματος καπιας αντιστασειςΕνώ το στεγανο πινακακι κρυμμενο με ασφαλειες πισω απο ντουλαπια λαδια σκονες κλπ δεν είναι επικινδυνο για φωτια;

picdev
19-05-21, 17:16
Οι φούρνοι είναι ξεχωριστοί και κάποιοι έχουν φις σούκο, αυτό το γνωρίζω, αλλά η παροχή της κουζίνας είναι μία και είναι 6άρια με 25αμπέρ ασφάλεια. Για την παροχή μίλησα.Από τον πίνακα μέχρι την κουζίνα μπαίνει 6άρι με ασφάλεια 25Α .....από πάντα....παρόλο που οι σημερινές κουζίνες εντοιχίζονται και διαθέτουν και φις σούκο, οπότε τι κάνουμε όταν ο φούρνος έχει φις σούκο και η κατανάλωσή του είναι 2300watt???αλλά οι εστίες είναι 6500watt???? Τα συνδέουμε όλα μαζί στην 25 άρα???...ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.....Εγώ έχω φούρνο και εστίες υγραερίου που καταναλώνουν 60watt κι αυτό μόνο όταν λειτουργεί ο σπινθηριστής δηλαδή 2 δευτερόλεπτα. Φαντάσου να τον συνδέσω σε 25Α ασφάλεια.Κανονικά θέλει υποπινακα μικρό και να βάλεις ασφάλεια 16αρα μετά το 25αρι.
Αφού οι φούρνοι έχουν δικό τους καλώδιο δεν μπορείς να βάλεις 4αρι, βέβαια είναι μικρή η απόσταση , θα το υπολόγιζα αν ένα 2.5αρι 1.5 μέτρο αντέχει 25αρα ασφάλεια .

Στάλθηκε από το M2007J22G μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

antonisc
19-05-21, 22:28
Ενώ το στεγανο πινακακι κρυμμενο με ασφαλειες πισω απο ντουλαπια λαδια σκονες κλπ δεν είναι επικινδυνο για φωτια;

για αυτο λεμε στεγανο με στεγανότητα IP66 αυτα μπαινουν σε χωρους με υγρασια και σκονες και η ασφαλεια ειναι μονο μια ΣΤΑ 16Α (https://www.google.gr/search?sxsrf=ALeKk01a90uxUhWFVPI_EeZbY_nbTz70Og:16 21452654835&q=%CF%83%CF%84%CE%B1+16%CE%91&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjbo4vsvdbwAhXigv0HHXTDDvMQBSgAegQIARA7)

Parhs
24-05-21, 21:57
για αυτο λεμε στεγανο με στεγανότητα IP66 αυτα μπαινουν σε χωρους με υγρασια και σκονες και η ασφαλεια ειναι μονο μια ΣΤΑ 16Α (https://www.google.gr/search?sxsrf=ALeKk01a90uxUhWFVPI_EeZbY_nbTz70Og:16 21452654835&q=%CF%83%CF%84%CE%B1+16%CE%91&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjbo4vsvdbwAhXigv0HHXTDDvMQBSgAegQIARA7)

Το μονο θεμα είναι πως δε θα ειναι ευκολα προσβάσιμο αλλα μικρο το κακο.