Καλησπέρα σε όλο το φόρουμ!
Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση με ηλεκτροβάνες που λειτουργούν με πηνίο 220v και σε ποιες με πηνίο χαμηλής τάσης?
Στον κανονισμό για εγκατάσταση αυτών σε λεβητοστάσια πετρελαίου επιτρέπεται το πηνίο των 220? Σε λέβητες αερίου? Συμπύκνωσης?
Τι αναφέρει η νομοθεσία για την ασφάλεια αυτών των εγκαταστάσεων?

koxlas
06-06-21, 16:15
Σε υγρούς γενικά χώρους που περιλαμβάνουν και λεβητοστάσια δεν επιτρέπεται η χρήση πηνίων 220v, H χρήση πηνίων χαμηλής τάσης επιβάλλεται.

Το ίδιο η χρήση πηνίων χαμηλής τάσης ισχύει για λέβητες αερίου και των υπόλοιπων που αναφέρατε.