Επιστροφή στο Forum : Γιατί υπάρχει η ηλεκτρολογική γείωση?



diamadiss
04-10-21, 16:54
Καλησπέρα,
έχω την απορία (ίσως χαζή τελείως) για ποιο λόγο η ΔΕΗ στο μετασχηματιστή γειώνει τον ουδέτερο και στο σπίτι μετά πρέπει να γειώσουμε και εμείς ώστε να έχουμε γειωμένες τις μεταλλικές συσκευές.
Εάν για παράδειγμα ακουμπήσει η φάση στο μεταλλικό περίβλημα μια κουζίνας πχ τότε ο αντιηλεκτροπληξιακός θα ανιχνεύσει διαρροή και θα πέσει.
Εάν δεν υπήρχε η γείωση όμως δεν θα λειτουργούσε όπως στη περίπτωση του μετασχηματιστή, όπου εάν πιάσεις μόνο το ένα καλώδιο του μετασχηματιστή δε σε χτυπάει το ρεύμα εκτός εάν πιάσεις και τα 2 καλώδια και κλείσει κύκλωμα μέσω του σώματος σου. Έτσι "λογικά" εάν κάποιος έπιανε το μεταλλικό περίβλημα που έχει ακουμπήσει πάνω του η φάση τότε εφόσον η ΔΕΗ δεν θα είχε γειωμένο τον ουδέτερο δεν θα τον χτυπούσε το ρεύμα.

spirakos
04-10-21, 17:03
A) Με καποιον τροπο πρεπει να διαφοροποιειται το ρευμα του ουδετερου και της γειωσης για να λειτουργησει ο ΔΔΕ
Β) Κανεις δεν σου εγγυαται πως το εδαφος στον πυλωνα εχει το ιδιο δυναμικο με το εδαφος της οικιας ουτε την καλη αγωγιμοτητα μεταξυ γειωσεων οικιας/ΔΕΗ
Γ) Ολο και κατι ακομα θα υπαρχει..

_antonis_
04-10-21, 17:05
https://www.youtube.com/watch?v=1mmhexTb7k4&t=1s

Ηλιας Α
04-10-21, 17:55
Καλησπέρα,
έχω την απορία (ίσως χαζή τελείως) για ποιο λόγο η ΔΕΗ στο μετασχηματιστή γειώνει τον ουδέτερο και στο σπίτι μετά πρέπει να γειώσουμε και εμείς ώστε να έχουμε γειωμένες τις μεταλλικές συσκευές.
Εάν για παράδειγμα ακουμπήσει η φάση στο μεταλλικό περίβλημα μια κουζίνας πχ τότε ο αντιηλεκτροπληξιακός θα ανιχνεύσει διαρροή και θα πέσει.
Εάν δεν υπήρχε η γείωση όμως δεν θα λειτουργούσε όπως στη περίπτωση του μετασχηματιστή, όπου εάν πιάσεις μόνο το ένα καλώδιο του μετασχηματιστή δε σε χτυπάει το ρεύμα εκτός εάν πιάσεις και τα 2 καλώδια και κλείσει κύκλωμα μέσω του σώματος σου. Έτσι "λογικά" εάν κάποιος έπιανε το μεταλλικό περίβλημα που έχει ακουμπήσει πάνω του η φάση τότε εφόσον η ΔΕΗ δεν θα είχε γειωμένο τον ουδέτερο δεν θα τον χτυπούσε το ρεύμα.

Η ερώτηση ίσως να πρέπει να είναι κάπως έτσι <<έχω την απορία (ίσως χαζή τελείως) για ποιο λόγο η ΔΕΗ στο μετασχηματιστή γειώνει τον ουδέτερο και στο σπίτι μετά πρέπει να γειώσουμε και εμείς ώστε να έχουμε γειωμένες τις μεταλλικές συσκευές. >>

vasilllis
04-10-21, 21:32
Καλησπέρα,
έχω την απορία (ίσως χαζή τελείως) για ποιο λόγο η ΔΕΗ στο μετασχηματιστή γειώνει τον ουδέτερο και στο σπίτι μετά πρέπει να γειώσουμε και εμείς ώστε να έχουμε γειωμένες τις μεταλλικές συσκευές.
Εάν για παράδειγμα ακουμπήσει η φάση στο μεταλλικό περίβλημα μια κουζίνας πχ τότε ο αντιηλεκτροπληξιακός θα ανιχνεύσει διαρροή και θα πέσει.
Εάν δεν υπήρχε η γείωση όμως δεν θα λειτουργούσε όπως στη περίπτωση του μετασχηματιστή, όπου εάν πιάσεις μόνο το ένα καλώδιο του μετασχηματιστή δε σε χτυπάει το ρεύμα εκτός εάν πιάσεις και τα 2 καλώδια και κλείσει κύκλωμα μέσω του σώματος σου. Έτσι "λογικά" εάν κάποιος έπιανε το μεταλλικό περίβλημα που έχει ακουμπήσει πάνω του η φάση τότε εφόσον η ΔΕΗ δεν θα είχε γειωμένο τον ουδέτερο δεν θα τον χτυπούσε το ρεύμα.

Σκεψου μια διανομή απο μετασχηματιστή χωρις γειωμένο τον ουδετερο.
Έστω λοιπον οτι στο σπίτι του γειτονα ένα βραχυκύκλωμα στην κουζινα του γειώνει την φαση R με την γη.Προφανως βεβαια και δεν θα συμβει τιποτα.
Πάμε τώρα στο δεύτερο σφάλμα και χαλάει το κάλωδιο του βραστήρα σου και ακουμπάς την φάση S εσύ που είσαι γειωμένος.
Τι θα συμβει?

diamadiss
04-10-21, 23:25
Σκεψου μια διανομή απο μετασχηματιστή χωρις γειωμένο τον ουδετερο.
Έστω λοιπον οτι στο σπίτι του γειτονα ένα βραχυκύκλωμα στην κουζινα του γειώνει την φαση R με την γη.Προφανως βεβαια και δεν θα συμβει τιποτα.
Πάμε τώρα στο δεύτερο σφάλμα και χαλάει το κάλωδιο του βραστήρα σου και ακουμπάς την φάση S εσύ που είσαι γειωμένος.
Τι θα συμβει?

Λογικά θα δεχτώ πολική τάση γιατί θα είμαι μεταξύ R και S?

alefgr
05-10-21, 03:12
Παλιά στα εργαστήρια της σχολής υπήρχε μετασχηματιστής απομόνωσης στους πάγκους των σπουδαστών. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ στο εργαστήριό μου. Είναι λάθος;

Ηλιας Α
05-10-21, 09:23
Παλιά στα εργαστήρια της σχολής υπήρχε μετασχηματιστής απομόνωσης στους πάγκους των σπουδαστών. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ στο εργαστήριό μου. Είναι λάθος;

Δες εδώ https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=49322 και εδώ (https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=49322)https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=56200&page=4&highlight=%F6%FE%F4%E1+%EA%DE%F0%EF%F5 υπάρχουν διάφορες απόψεις διαλέγεις και παίρνεις.
<<Παλιά στα εργαστήρια της σχολής υπήρχε μετασχηματιστής απομόνωσης >>
Ένας <<καθηγητής>> παλιά σε τεχνική σχολή έλεγε -οι αυτόματες ασφάλειες έχουν μέσα πολλά συρματάκια και όταν καίγεται το ένα αυτόματα μπαίνει άλλο στη θέση του-

antonisfa
05-10-21, 10:36
Λογικά θα δεχτώ πολική τάση γιατί θα είμαι μεταξύ R και S?
Πολύ σωστά, αλλά πιο είναι το συμπέρασμα απ το παράδειγμα του Βασίλη?
Ότι το αγείωτο δίκτυο ή δεν μας "χτυπάει" καθόλου ή το κάνει σε ανύποπτο χρόνο με την πολική τάση τόσο ύπουλα και τόσο δυνατά και με αύξηση της επικινδυνότητας για τον άνθρωπο.
Αυτός δε είναι και ο κύριος λόγος που γειώνεται ο ουδέτερος κόμβος του μετασχηματιστή ως και ο ουδέτερος του δικτύου.

mikemtb
05-10-21, 16:54
Παλιά στα εργαστήρια της σχολής υπήρχε μετασχηματιστής απομόνωσης στους πάγκους των σπουδαστών. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ στο εργαστήριό μου. Είναι λάθος;
συνδιασέτο με αυτο https://www.kafkas.gr/ilektrologiko-yliko/iliko-ragas/elenchos/epitirites-ragas/epitirites-monosis/abb-epithphths-monoshs-isoltester-dig-rz_201627/ και θα εισαι τελειος!!

nick1974
08-10-21, 12:20
Παλιά στα εργαστήρια της σχολής υπήρχε μετασχηματιστής απομόνωσης στους πάγκους των σπουδαστών. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ στο εργαστήριό μου. Είναι λάθος;Οχι απλά είναι ολοσωστο αλλά σε σημαντικες εγκαταστάσεις τέτοιο δίκτυο έχουμε έτσι κι αλλιώς (σε ραφηναριες καυσίμων, σε ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τα πλοια, σε ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις δεξαμενες, σε κινητές μονάδες τροφοδοσίας τρυπανιων, στα ιδια τα τρυπάνια αν έχουν δικό τους ρευμα (ναι δεν έχουν ολα), σε καποιες βιομηχανίες κτλ κτλ κτλ, και το συγκεκριμένο δίκτυο (ie λέγεται η ei? Δε θυμάμαι) μου έκανε τρομερή εντυπωση όταν έμαθα ότι δεν επιβάλλεται στα πρατηρια καυσίμων! (Προφανώς εκεί θα έχουν άλλες ασφαλιστικές διατάξεις που τα γκάζια δε θα μπορουν να έρθουν σε κοντινή απόσταση με το ρευμα). Επισεις στα εργαστήρια η σε τροφοδοσία Εξωτερικών χωρών έπρεπε να επιβάλλεται αλλά απ όσο ξέρω δεν υπάρχει στην Ελλάδα σαν κανονισμός και θεωρείται optional! Σε μια τέτοια εγκατάσταση όπως είπε ο συμφορουμιτης από πανω παντα βάζουμε κι ένα απωλειομετρο (είτε με αλαρμ, είτε για άμεση διακοπή, είτε για διακοπή συγκεκριμένων φορτίων με η χωρίς χρονοκαθυστέρηση κτλ ανάλογα την εγκατάσταση και την εφαρμογή. Τώρα αν μιλάμε για σπίτι η εργαστήριο φυσικά θέλουμε άμεση διακοπή όπως κάνει το ρελε διαρροής ) . Το ότι η ΔΕΗ δεν φτιάχνει τέτοια δίκτυα ουτε επιβάλει στις οικιακές εγκαταστάσεις να γίνονται με αυτά τα προτυοα (ie η ei? Όποιος θυματα το λέει) εχει να κάνει με το ότι για ένα απλό σπίτι θα ήταν κάπως υπερβολικό και περιτο αφου το κλασικό ρελε με σωστή γείωση προστατευει εξίσου άριστα, όποτε δε μπορεί να σε υποχρεώσει να βάζεις μρτασχηματιστες 10-20 KVA συν ότι άλλο χρειάζεται για να τροφοδοτεις απλά λάμπες και οικιακές συσκευές. (Οχι πως αν κανεις σωστή μελέτη στο απαγορεύουν, το προτυπο μια χαρά υπάρχει, αλλά απλώς για σπίτι θα ήταν overkill)

Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk