Κάποιος γνωστός μου ειχε εναν απορροφτήρα NEF σε styl τζάκι ο οποίος δούλευε αθόρυβα και χωρίς κανένα πρόβλημα επι 23 χρόνια. Κάποτε εχάλασε και αγόρασε εναν ζήμενς πάλι σε στυλ τζάκι.Δεν τράβαγε αρκετα και στα τοιχώματα του τοίχου και του επίπλου έτρεχαν νερά απο τους υδρατμούς. Τον αλλάζει και παίρνει εναν bosh.Και αυτός το ίδιο πρόβλλημα. Τα μπουριά και στον πρώτον και στούς άλλους δυο απορροφητήρες ειναι διαμέτρου 12 εκατοστών. Εγώ που έριξα μια ματιά,διεπίστωσα οτι αυτοί οι απορροφητήρες στο κα΄τω μέρος τους και πίσω έχουν μια λαμαρίνα φάρδους 12 εκ. περίπου και εκεί ειναι τοποθετημένες δυο λάμπες και ο συρόμενος διακόπτης. τα φίλτρα ειναι τοποθετημένα μπροστα και κάθετα. Ο τελευταίος απορροφητήρας που είδα έχει ενα μοτέρ με δυο φτερωτές και έχει απόδοση 603κ.μ αέρα στηνώρα.Νομίζω οτι ειναι καλή η απόδοσή του.Θυμάμαι όμως οτι ο παλίός ο NEFF ειχε δυο μοτέρ.Τρείς ηλεκτρολόγοι ηλθαν ειδαν και απήλθαν. Υπ'όψιν οτι τους δυο απορροφητήρες τους αγόρασε απο τον Κωτσόβολο.
ΗΘΕΛΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

chipakos-original
09-11-21, 20:35
Το ερώτημα ποιό είναι άραγε????

mikemtb
09-11-21, 21:17
Το ερώτημα ποιό είναι άραγε????οτι "δεν τραβάνε αρκετα" καταλαβα εγω [emoji3]

Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

rama
09-11-21, 21:29
Υπάρχει μία απλή λύση όταν δεν τραβάνε οι απορροφητήρες. Ανοίγεις μία χαραμάδα ένα παράθυρο όσο κοντά γίνεται στον απορροφητήρα.
Το πρόβλημα έχει αναπτυχθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, που όλα τα μοντέρνα κουφώματα κλείνουν ερμητικά και δεν μπαίνει εύκολα αέρας στο σπίτι για να αναπληρώσει αυτόν που διώχνει ο απορροφητήρας.
Αν έχεις μάλιστα τζάκι, ρουφάει όλη την τσίκνα μέσα αν είναι σβηστό, ή και τον καπνό αν είναι αναμμένο.

kostas-21
09-11-21, 21:56
Το ερώτημα ειναι οτι δεν τραβάει αρκετά και οι υδρατμοί πηγαίνουν δεξια και αριστερά και τρέχουν νερά παντού στον τοίχο και στα τοιχώματα του απορροητήρα.

chipakos-original
09-11-21, 23:37
Neff ..... Bosch ..... Siemens......Ολα επώνυμα οπότε όπως καταλαβαίνεις το πρόβλημα δεν βρίσκεται στους αποροφητήρες. Πολλά μέτρα σωλήνα εξαγωγής???Πολλές γωνίες..?? Κακή τοποθέτηση..?? Στεγανός χώρος..?? οπότε #4 (https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=100804&p=918121&viewfull=1#post918121) Πάντως οι υδρατμοί είναι λόγω κρύο έξω - ζέστη μέσα,δεν υπάρχει άλλη αιτία για τους υδρατμούς.

vasilisd
09-11-21, 23:54
Αναφέρεις οτι δε τραβάει καλά. Αυτοί έχουν στην έξοδό τους, εκεί που ενώνεται η σωλήνα του απορροφητήρα 2 'φυλλαράκια' (κλαπέ) που αποτρέπουν τον αέρα να επιστρέψει προς τα πίσω όταν ο απορροφητήρας δε δουλεύει, όταν πχ φυσάει. Έλεγξε μήπως η σωλήνα τα μπλοκάρει και δε τα αφήνει να ανοίξουν καλά.

aktis
10-11-21, 09:15
Υπάρχει μία απλή λύση όταν δεν τραβάνε οι απορροφητήρες. Ανοίγεις μία χαραμάδα ένα παράθυρο όσο κοντά γίνεται στον απορροφητήρα.
Το πρόβλημα έχει αναπτυχθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, που όλα τα μοντέρνα κουφώματα κλείνουν ερμητικά και δεν μπαίνει εύκολα αέρας στο σπίτι για να αναπληρώσει αυτόν που διώχνει ο απορροφητήρας.
Αν έχεις μάλιστα τζάκι, ρουφάει όλη την τσίκνα μέσα αν είναι σβηστό, ή και τον καπνό αν είναι αναμμένο.



Δεν μπορεί καινούριος απορροφητήρας να μη ρουφάει ... Υπάρχει το κλασσικό τεστ με τη χαρτοπετσέτα που βάζουμε κάτω από τον απορροφητήρα και πρέπει να την σηκώνει . Επίσης έξω στη βεράντα βάζουμε παλι μια χαρτοπετσέτα που πρέπει να κουνιέται από τον αέρα !

Όπως σωστά λέει ο Αγγελος αν δεν μπει ( από τις χαραμάδες ή από ενα ανοικτό παράθυρο ) φρέσκος αέρας δεν μπορεί ο ανεμιστήρας μονος του να διώξει τις μυρωδιές του μαγειρέματος . Και εννοείται οτι μαζι με τις μυρωδιές της κουζίνας φεύγει και η ζέστη ...

Στα καινούρια σπίτια , εννοείται με καλά κουφώματα και αρα χωρις χαραμάδες και χωρίς αερισμό ) εχει αρχίσει να παρουσιάζεται και υγρασία ! Η λύση στα "ερμητικά σφραγισμένα " σπίτια είναι επιπλέον μελέτη αερισμού μαζί με αυτή για τα κουφώματα - θερμομόνωση ( Προτείνεται κεντρικός αερισμός με σωληνώσεις όπως στα ξενοδοχεία , μεγάλες επιχειρήσεις με εναλλάκτη για ανάκτηση θερμότητας ή ανεξάρτητοι ανεμιστήρες επίσης με "ανάκτηση θερμότητας" .... που δουλεύουν σε ζεύγη . Εννοείται επίσης οτι μπαίνει βαθιά το χέρι στην τσέπη εκτός αν πέσει επιδότηση εξοικονομώ )

kostas-21
10-11-21, 12:01
Θα βγάλω φωτογραφία για να δείτε καλύτερα τι συμβαίνει.Αυτή η γυναίκα έγαλε μια λαμαρίνα σπο το κάτω μ΄ερος του απορροφητήρα, πλάτους 4 εκατοστών και τώρτα δουλευει ικανοποιητικά. οι υδρατμούι που δεν πορροφωνται απο τον απορροφητήρα υγροποιούνατι.Δεν έρχονται απ'έξω. Ο σωλήνας απο το μπουρί του απορροφητήρα μέχρι τον τοί δεν ειναι παραπάνω απο 20 εκατοστά. Ισως πρέπει να γεί αυτή η λαμαρία και να σηκωθεί 10-15 εκατοστά. Τώρα ειναι τοποθετημένος στα 57 εκατοστα απο τα μάτια της κουσζζίνας.Τα χαρτιά γράφουν οτι πρέπει να τοποθετηθεί το λιγότερο 65 εκατοστα απο τα μάτια της κουζίνας.

744
12-11-21, 15:51
Βασικό είναι να μπαίνει αέρας από ανοιχτό παράθυρο ή μπαλκονόπορτα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Ίσως με τον παλιό ΝΕF να είχαν και παλιά κουφώματα?

Επίσης όλοι οι σοβαροί και επώνυμοι απποροφητήρες έχουν έξοδο στα 15εκ. Οι έλληνες υδραυλικοί ή ηλεκτρολόγοι σχεδόν πάντα βάζουν συστολές για να κατέβουν στα 10εκ. αφού είναι σωλήνας που τον χρησιμοποιούν παντού!

Το αποτέλεσμα είναι να φιμώνεται η ικανότητα του απορροφητήρα από τα ονομαστικά κ.μ. αέρα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Προσωπικά έχω δύο ίδιους απορροφητήρες που στην μια εγκατάσταση άνοιξα την 10εκ τρύπα σε 12εκ με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στην δεύτερη εγκατάσταση επέμεινα στον υδραυλικό να βρεί 15εκ και την σύνδεση την έκανα με σπιράλ αλουμινίου με εντυπωσιακή διαφορά από των 12εκ!!!

Αυτό που αναφέρθηκε για το κλαπέτο ισχύει. Στην μια περίπτωση το αφαίρεσα με αποτέλεσμα να έρχονται θόρυβοι αλλά και λίγος αέρας, ανάλογα πως φυσάει έξω. Αλλά επειδή είναι σε σημείο σχετικά φυλαγμένο δεν με ενοχλεί ο ελάχιστος αέρας που τυχόν έρθει πίσω ατο χώρο μου. Στην δεύτερη περίπτωση, το κλαπέτο παρέμεινε στη θέση του χωρίς αισθητή μείωση της απόδοσης αλλά φυσικά προστατεύοντας από τη είσοδο πουλιών ή αέρα.