Θα ήθελα τη γνώμη σας.
Λόγω αυχενικού, αποφεύγω να ανεβαίνω σε σκάλες και έτσι φώναξα έναν ηλεκτρολόγο για την εξής εργασία.
Έχω αφήσει στα κουτιά του διαδρόμου δύο αναμονές. Μία με 2.5άρι καλώδιο και μία με 1.5άρι.
Το σκεπτικό είναι να ξετρυπήσω τον τοίχο και να μπει κουτί στο δωμάτιο που θέλω να βάλω τις γραμμές.
Από κει υπάρχουν δύο σκέψεις.
Σκέψη πρώτη: Να έχουν όλες οι πρίζες 2.5άρι καλώδιο, συμπεριλαμβανομένης μίας που θα είναι ψηλά για κλιματιστικό. Φώτα - διακόπτες αλέ ρετούρ, δεύτερη γραμμή με το 1.5άρι.
Σκέψη δεύτερη: Να τραβηχτεί μία γραμμή με 2.5άρι με πρίζα ψηλά για το κλιματιστικό και όλες οι άλλες πρίζες και τα φώτα δεύτερη γραμμή με 1.5άρι. Δεδομένου ότι εκεί θα γίνει κρεβατοκάμαρα και δεν θα υπάρχουν φορτία.
Ο ηλεκτρολόγος επέμενε να τραβήξει μια γραμμή με 2.5άρι για το κλιματιστικό και από την ίδια γραμμή να κάνει συνδέσεις με 1.5αρι για πρίζες και φώτα. Συμπληρώνοντας ότι έτσι κάνουν στις οικοδομές.

Εγώ του είπα πως θα ενώσεις 2.5άρι με 1.5άρι χωρίς να μεσολαβή ασφάλεια; Και αν συμβεί κάτι;
Νευρίασε και στο τέλος τσακωθήκαμε και του είπα να φύγει.

Τι λέτε για όλα αυτά;

XPHSTOS29
03-07-22, 21:45
Καλύτερα να έχουν όλες οι μπριζες 2.5 καλώδιο γιατί μπορεί να είναι κρεβατοκάμαρα αλλά μην ξεχνάς ότι ένα πιστολάκι είναι 2000 βαττ και ένα σύγχρονο ατμοσιδερο μπορεί να είναι μέχρι και 3000 βαττ.

john_b
04-07-22, 12:34
Για την πρόταση του ηλεκτρολόγου θα ήθελα την άποψη σας.
Όντως κλέβουν από 2.5άρες γραμμές και κατεβάζουν 1.5άρια καλώδια;
Υπάρχει μια τέτοια πρακτική;

alpha uk
04-07-22, 20:40
Για την πρόταση του ηλεκτρολόγου θα ήθελα την άποψη σας.
Όντως κλέβουν από 2.5άρες γραμμές και κατεβάζουν 1.5άρια καλώδια;
Υπάρχει μια τέτοια πρακτική;
Μόνο όταν το κύκλωμα έχει ασφαλιστή με 10Α ασφάλεια , στην Αγγλία υπάρχει το (fuse spur) το οποίο έχει μια μικρή ασφάλεια στα 10 η 13Α το οποίο δέχεται 2.5 mm στα 16Α και από την έξοδο της ασφαλείας προχωράς με 1.5 mm για το υπόλοιπο κύκλωμα
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj43ou-49_4AhUQ6u0KHYnkB9wYABAfGgJkZw&ohost=www.google.com&cid=CAESaeD2DakuE0t9mvg55bovkTyiRj3r0bW4F3iv_nVEpe voS_03lgdZwrSdDHGCC0VJFl_r4gWO_1Z2wfwa8_iuBqIUSfDm QDG87jwiN4XFGf-2wjaOetvXBNmDHg6Z91mZsZpMx7IOPCcCVA&sig=AOD64_2Z4nTwpMkY6lYccx91DKlOWowwjw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjT4YS-49_4AhU1SEEAHcZiC-MQwg8oAHoECAEQdQ&adurl=

dalai
04-07-22, 21:24
Ναι γινεται συχνα απο ηλεκτρολογους.Το 2,5αρι ειναι ΠΟΛΥ δυσκολο να καταληξει σε μπριζα και να μπει στο κλασικο μικρο μπουατ που βαζουν για τις μπριζες. Χρεαζονται βαθεια μπουατ . Επισης διατεινονται οτι το 1.5αρι αντεχει ανετα 16Α και οτι ο κανονισμος στην Ελλαδα ειναι παρατραβηγμενος. Δεν συμφωνω αλλα αναλυω την σκεψη τους . Οντως ομως οταν προσπαθησα να βαλω μπριζα με 2,5αρι σε ριχο μπουατ , βλαστημισα...
Εγω θα σου προτεινα να βαλεις το 2,5αρι για το κλιματιστικο και να δωσεις σε ολες τις μπριζες σου με το 1,5αρι .Αφου δεν θα εχεις καταναλωση θα σου φτανουν μια χαρα 10Α

mikemtb
04-07-22, 22:09
που χαθηκες 2 χρονια? [emoji846][emoji846]



Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

john_b
05-07-22, 20:52
Τελικά αυτό θα κάνω.
2.5 για A/C
1.5 για πρίζες
1.5 για φώτα
Θα βγάλω και τρίτη γραμμή

georgeb1957
06-07-22, 14:21
Θα ήθελα τη γνώμη σας...... Εγώ του είπα πως θα ενώσεις 2.5άρι με 1.5άρι χωρίς να μεσολαβή ασφάλεια; Και αν συμβεί κάτι;
Νευρίασε και στο τέλος τσακωθήκαμε και του είπα να φύγει.

Τι λέτε για όλα αυτά;

Πολύ καλά έκανες.!!! Ηλεκτρολόγος της "φωτιάς" θα ήτανε. Επρεπε να τον διώξεις με κλωτσιές. Δεν ματίζονται αγωγοί διαφορετικής διαμέτρου. Θα ήταν το λιγότερο βλάκας να ασφαλίση στον πίνακα 2.5αρι καλώδιο με 10Α ασφάλεια.