PDA

Επιστροφή στο Forum : 1,5αρι καλωδιο με 16αρα ασφαλεια



_antonis_
03-08-22, 16:20
καλησπερα, σε παλιο σπιτι ολες οι γραμμες για τις πριζες εχουν 1,5αρι καλωδιο, κανονικα θελουν 10αρα ασφαλεια αλλα εχουν 16αρα, φοβαμαι πως αν βαλω 10αρες δεν θα σηκωνουν τα φορτια πχ πιστολακι μαλλιων, σιδερο κλπ. Από την άλλη, ειναι γνωστο πως το 1,5αρι ΘΕΛΕΙ 10 αμπερ και οχι 16 αμπερ ασφαλεια. Τις φοβάμαι τις 16αρες, αλλα σκεφτικα μηπως βαλω 16αρες καμπυλης Β αντι για καμπυλης C που εχει τωρα. Τι να κανω?

Τρελός Επιστήμονας
03-08-22, 16:35
Η ασφάλεια του πίνακα ασφαλίζει το καλώδιο της εγκατάστασης και όχι απαραίτητα τις συσκευές που είναι στην πρίζα. Οπότε το σωστό είναι να τοποθετήσετε ασφάλειες 10Α. Αν θέλετε αυξημένη ένταση ρεύματος, πρέπει να αλλάξετε τα καλώδια σε #2,5 με ασφάλειες 16Α, με την προϋπόθεση ότι αντέχει η εγκατάστασή σας. Καλύτερα μιλήστε με ηλεκτρολόγο.

john_b
03-08-22, 17:23
Αυτό το πρόβλημα είχα κι εγώ. Παντου εναμισάρια και η μια γραμμή που είχε οριακά φορτία, έπεφτε συνέχεια η ασφάλεια. Ο ηλεκτρολόγος τότε, είχε βάλει 16άρα και δεν υπήρξε ξανά πρόβλημα.
Αυτό κάποια στιγμή είπα να το αντιμετωπίσω.
Αφου έκανα ανακατασκευή του παλιού πίνακα, έσκαψα και τράβηξα ξεχωριστές ενισχυμένες γραμμές για A/C, ψηγειο, πλυντήριο, συν από μια ενισχυμένη πρίζα στα επίμαχα δωμάτια και αντικατέστησα την ασφάλεια της παλιάς γραμμής ξανά με 10άρα.
Βέβαια χρειαζόταν να σκάψω για να διαμορφώσω ένα δωμάτιο σε κρεβατοκάμαρα και έτσι εκανα και τις άλλες δουλειές και με έπαιρνε φυσικά να τις κάνω από άποψη δωματίων και τοίχων. Την παλιά εγκατάσταση δεν την πείραξα καθόλου. Υποστηρίζει τα φώτα και μερικές πρίζες με ασήμαντα φορτία.

pstratos
03-08-22, 17:40
c10 ππει να βάλεις. Αντέχει για ~1 λεπτό 1.5 φορά το ονομαστικό ρεύμα. Δλδ για 1 ολόκληρο λεπτό μπορείς να τραβάς 15Α. Άρα είσαι οκ για πχ σίδερο - πιστολάκι (αυτά δεν δουλεύουν όλη την ώρα στο 100% - ανοιγοκλείνουν - πιστολάκι πατάς λίγα δευτερόλεπτα, χτενίζεις, σταματάς κλπ, κλπ)

alpha uk
03-08-22, 18:42
Ασφάλειες (MCB) είναι κατασκευασμένες να πέφτουν σε χρόνο έως και 100 ms , τύπου Β πέφτουν με ρεύμα 3 εως 5 φορές το ονομαστικό δηλαδή η 10Α τύπου Β θα πέσει με fault current 30A έως 50Α , η τύπου C πέφτουν από 5 έως 10 φορές το ονομαστικό δηλαδή 50 έως 100 Α , και η τύπου D από 10 έως 20 φορές το ονομαστικό δηλαδή 100 έως 200 Α

pstratos
03-08-22, 18:48
Αυτά ως προς το μαγνητικό. Στο θερμικό νομίζω πέφτουν όλες με την ίδια καμπύλη (3xIn @ 10sec)

alpha uk
03-08-22, 19:29
Οι καμπύλες έχουν να κάνουν με υπερτάσεις και ρεύματα εισροής από την διακοπή η λειτουργία των διαφόρων φορτίων (λυχνίες , μοτέρ , φορτιστές κτλ) μπορεί να τοποθετηθεί τύπου C σε μια οικιακή εγκατάσταση (υπό όρους και όχι σε όλα τα κυκλώματα ) διότι θα χάσεις μια (κάποια) από της ικανότητες που σου προσφέρει (προσφέρουν ) τα MCB σε μια κανονική καλά κατασκευασμένη ηλεκτρική εγκατάσταση με κυκλώματα που εχουν σωστή αντίσταση βροχου ανάλογη και αντίστοιχη αυτής των MCB που πρέπει να τοποθετήσεις