PDA

Επιστροφή στο Forum : Γείωση σε μεταλλικού σκελετού κτίριο



jenny
30-08-22, 07:31
Στην περιοχή εφαρμόζεται ουδετέρωση και ολόκληρος ο σκελετός του κτιρίου είναι μεταλλικός (μεγάλοι κοιλοδοκοί κλπ παντού θεμέλια κλπ)
Οι τοίχοι θα είναι πέτρινοι. Εκτός της θεμελιακής πρέπει να κατασκευαστεί και ξεχωριστή γείωση για το μεταλλικό σκελετό?
Δεν έχει γίνει μελέτη ηλεκτρολογική ακόμα.

alpha uk
30-08-22, 09:57
Εννοείς ίσοδυναμική ?

koxlas
30-08-22, 12:30
Στην περίπτωση αυτή νομίζω πως πρέπει να γίνει και μελέτη τοποθέτησης αλεξικέραυνου

thomasgree
31-08-22, 22:54
Δεν ξέρω αλλά έτσι όπως μου ακούγεται αν γίνει ανεξάρτητη γείωση για τον μεταλλικό σκελετό θα λειτουργεί ως άμεση γείωση σε ΤΤ σύστημα οπότε θα είναι εκτός κανονισμών να συνυπάρχουν και τα δύο συστήματα μαζί.

alpha uk
01-09-22, 01:11
Θα γίνει θεμελιακή και ισοδυναμικη σε όλα τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου(ο αγωγός της ισοδυναμικης από την μπάρα στον πρώτο κοίλοδοκο θα έχει την ίδια διατομή με αυτόν της κεντρικής γείωσης , εάν θα τοποθετηθεί αντικεραυνική θα πρέπει να τοποθετηθεί (αναλόγως με το σχήμα της σκεπής ) ταινία μεταλλική περιμετρικά της σκεπής με δυο αλεξικέραυνα , τέσσερις καθοδικές ταινίες (μια σε κάθε γωνία )ταινία περιμετρικά στην βάση του κτιρίου η θαμμένη μέσα στο χώμα σε απόσταση ενός μέτρου από τους τοίχους με το λιγότερο τέσσερα ηλεκτρόδια (ένα σε κάθε γωνία ) βαθιά μέσα στη γη συνήθως πάνω από τέσσερα μέτρα να μετρηθεί και να ενωθεί με την κεντρική μπάρα της γείωσης (θεμελιακή ) , για την αντικεραυνικη θα πρέπει να γίνει μελέτη σύμφωνα με τα IEC 62305 and IEC 60364-4-44 στάνταρ, θα πρέπει να υπάρχει μόνο ΜΙΑ ΓΕΙΩΣΗ κάτω των 10 Ω

mtzag
01-09-22, 05:28
Να ρωτησω και εγω κατι με την ευκαιρια... για τη γειωση ενος container 45' (μηκος 13.7m / πλατος 2.45m / υψος 2.9m) τι χρειαζετε ?

vasilllis
01-09-22, 07:55
Θα γίνει θεμελιακή και ισοδυναμικη σε όλα τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου(ο αγωγός της ισοδυναμικης από την μπάρα στον πρώτο κοίλοδοκο θα έχει την ίδια διατομή με αυτόν της κεντρικής γείωσης , εάν θα τοποθετηθεί αντικεραυνική θα πρέπει να τοποθετηθεί (αναλόγως με το σχήμα της σκεπής ) ταινία μεταλλική περιμετρικά της σκεπής με δυο αλεξικέραυνα , τέσσερις καθοδικές ταινίες (μια σε κάθε γωνία )ταινία περιμετρικά στην βάση του κτιρίου η θαμμένη μέσα στο χώμα σε απόσταση ενός μέτρου από τους τοίχους με το λιγότερο τέσσερα ηλεκτρόδια (ένα σε κάθε γωνία ) βαθιά μέσα στη γη συνήθως πάνω από τέσσερα μέτρα να μετρηθεί και να ενωθεί με την κεντρική μπάρα της γείωσης (θεμελιακή ) , για την αντικεραυνικη θα πρέπει να γίνει μελέτη σύμφωνα με τα IEC 62305 and IEC 60364-4-44 στάνταρ, θα πρέπει να υπάρχει μόνο ΜΙΑ ΓΕΙΩΣΗ κάτω των 10 Ω

Αν θυμαμαι καλά σε τοποθετηση αλεξικεραυνο απαιτει καθοδο ανα 7 μ.Επισης εξαρτάται και τι ακιδα θα βάλεις.

jenny
01-09-22, 08:04
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
Πρακτικά πόσο εύκολη είναι η απομόνωση των αγωγών συλλογής του αλεξικέραυνου από τα μεταλλικά στοιχεία του κτιρίου?
Τα πρότυπα αναφέρουν αντίσταση γείωσης κάτω των 10Ω ή κάτω του 1Ω ?
Σε περίπτωση πτώσης κεραυνού μια ποσότητα ρεύματος δεν θα οδηγηθεί μέσω ουδέτερου και σε διπλανές εγκαταστάσεις με ανάλογα δυσμενή αποτελέσματα?

vasilllis
02-09-22, 08:07
Αδύνατη η απομόνωση.
Τον ευκολότερο αγωγό προς την γη ψάχνει.Δεν εχει κανένα λόγο να φύγει από αυτή πάλι.