PDA

Επιστροφή στο Forum : Ψυγείο διπορτο τριών αστέρων κατάψυξη -27C συντήρηση +9C έως 11C



rimike
19-02-23, 19:35
Καλησπέρα φαντάζομαι ότι από την περιγραφή θά καταλάβατε τό πρόβλημα πού έχω.
Τό ψυγείο είναι σέ εργασιακό χώρο είναι μάρκας whirlpool διπορτο τριών αστέρων τό έχω περίπου 23 χρόνια καί τούς τελευταίους 6 μήνες ενώ ή κατάψυξη είναι τούμπανο ή συντήρηση με τό ζόρι φτάνει εννέα έως έντεκα βαθμούς.
Μόνο τά Σαββατοκύριακα πού είναι κλειστό την δευτέρα έχει πιάσει 7.5 βαθμούς.
Δεν γνωρίζω εάν είναι σοβαρή βλάβη ή είναι κάτι απλό εάν κάποιος θά μπορούσε νά βοηθήσει θά τό εκτιμούσα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

nikiforos.
19-02-23, 19:52
Μιχάλη στο δικό μου το Whirlpool που έκανε κάτι παλαβά με τη θερμοκρασία του καταψύκτη, έφταιγε το αισθητήριο. Ίσως και σε εσένα να φταίει το αισθητήριο της συντήρησης. Μπορείς αν είσαι εξοικειωμένος να μετρήσεις με πολύμετρο τα αισθητήρια στην πλακέτα.

aris285
19-02-23, 20:18
αυτό το σύμπτωμα είναι πάγος στους αεραγωγούς. Δοκίμασε να του κάνεις μια πλήρη απόψυξη. 1ημερα εκτός πριζας με ανοιχτές τις πόρτες. Και πιστεύω να συνέλθει. Αν το ξανακάνει μετά από μέρες πιθανών να έχει πρόβλημα στην απόψυξη.

mikemtb
19-02-23, 21:15
παρακαλω οι βλαβες στο www.howtofixit.gr

Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

rimike
20-02-23, 04:43
Σας ευχαριστώ γιά τίς απαντήσεις

lepouras
21-02-23, 14:28
όπως είπε και ο Μιχάλης howtofixit.gr