Επιστροφή στο Forum : Επιλογή θερμικού σε αντλία
Σε μια εφαρμογή ανλιοστάσιου κινητήρας αντλίας 6πολικός (925rpm) 22kw τροφοδοτεί δίκτυο θαλασσινού νερού γεμίζοντας μια δεξαμενή.
Στο θέμα θερμικού προστασίας ποια η σωστή τοποθέτησή του στην παροχή του εκκινητή ή στο τύλιγμα του τριγώνου?
Η κίνηση είναι αξονική και μεταδίδεται με κόμπλερ.
Σημ. Δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης inverter.
nikiforos.
20-10-23, 19:30
Τζένη, ο αυτοματισμός του κινητήρα (Υ/Δ λογικά) ΔΕΝ έχει θερμική προστασία;
Τζένη, ο αυτοματισμός του κινητήρα (Υ/Δ λογικά) ΔΕΝ έχει θερμική προστασία;
Eγώ θα τον φτιάξω και ρωτώ σε ποια θέση είναι πιο σωστά να τοποθετηθεί το θερμικό του αυτοματισμού!
el greco 1
21-10-23, 06:33
κατω απο το ρελε του τριγωνου.
κατω απο το ρελε του τριγωνου.
Ευχαριστώ για την απάντηση!
Προφανώς η προστασία απευθείας του τυλίγματος προηγείται.
Ευχαριστώ για την απάντηση!
Προφανώς η προστασία απευθείας του τυλίγματος προηγείται.
<<Προφανώς η προστασία απευθείας του τυλίγματος προηγείται. >> Επιβαρύνεστε και με λιγότερο κόστος.
<<Προφανώς η προστασία απευθείας του τυλίγματος προηγείται. >> Επιβαρύνεστε και με λιγότερο κόστος.
Ευχαριστώ για το σχόλιο, και στις δύο περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσω θερμικό περιοχής 17-25Α με την πρώτη (θέση τροφοδοσία) να είναι σχεδόν στο άνω σημείο (24,19Α)
Ευχαριστώ για το σχόλιο, και στις δύο περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσω θερμικό περιοχής 17-25Α με την πρώτη (θέση τροφοδοσία) να είναι σχεδόν στο άνω σημείο (24,19Α)
<<και στις δύο περιπτώσεις>> Ποιες είναι οι δύο περιπτώσεις.
Δες εδώ.....https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=94837&highlight=%E1%F3%F4%DD%F1%E1+%F4%F1%DF%E3%F9%ED%EF
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.