Επιστροφή στο Forum : Υπολογισμός αμπέρ ασφάλειας
Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε ένα κύκλωμα πως υπολογίζεις τι ασφάλεια πρέπει να βάλεις? Πόσα αμπέρ δηλαδή. Ευχαριστώ.
Imax+Inom/2 :001_unsure:
δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό , διότι
αν το Imax=10 και το Inom=8 τότε 10+8=18 , 18/2=9
και το 9 είναι μικρότερο από το Imax.
well.... γιαυτο και το αναλογο smiley...
ομως πιστευω οτι θα τον βοηθησει.... διοτι το 9 που λες αντιπροσοπευει την τιμη της ασφαλειας πχ η συσκευη σου θελει 8Α για να δουλεψει... η πηγη σου μπορει να δωσει το μεγιστο 18Α, βαζεις μια 9αρα και οκ :001_unsure::001_unsure:
Όπως είναι γραμμένος ο τύπος, η προτεραιότητα των πραξεων είναι άλλη.
αν το Imax=10 και το Inom=8 τότε 10 + 8/2 = 14Α
:001_unsure::001_unsure::001_unsure:
Προσθήκη
http://web.ics.purdue.edu/~cs180/Fall2006cs177/labSol/lab07/
Chris Valis
09-01-09, 09:29
Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε ένα κύκλωμα πως υπολογίζεις τι ασφάλεια πρέπει να βάλεις? Πόσα αμπέρ δηλαδή. Ευχαριστώ.
Εξαρτάται από το κύκλωμα. Αν είναι linear με προβλέψημες καταναλώσεις χωρίς ιδιαίτερες κορυφές ρεύματος βάζεις Ιmax +30% περίπου.
Αν έχεις ένα κύκλωμα που έχει καταναλωτή που κάνει μεγάλες κορυφές όπως μοτέρ, μεγάλα χωρητικά παλμικά φορτία Θα πρέπει να είσαι περίπου 2 Ιpeak.
Επίσης σημασία έχει και ο τύπος της ασφάλειας. Αργή (τύπου Τ) για φορτία που έχουν κορυφές που είναι σχετικά ευαίσθητα και γρήγορες (τύπου F) για πολύ ευαίσθητα φορτία.
Αν πεις την εφαρμογή θα μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε καλύτερα.
Όπως είναι γραμμένος ο τύπος, η προτεραιότητα των πραξεων είναι άλλη.
πολύ καλή παρατήρηση !!!
+1
αυτο ειναι το λιγοτερο...το θεμα ειναι να βοηθηθει ο φιλος...
(Imax+Inom)/2
τωρα ειναι πιο σωστο... :001_unsure:
αυτο ειναι το λιγοτερο...το θεμα ειναι να βοηθηθει ο φιλος...
(Imax+Inom)/2
τωρα ειναι πιο σωστο... :001_unsure:Το Ιmax εϊναι το η μέγιστη ένταση έτσι? Το Inom τι είναι? Πες ότι θέλω να βάλω μια ασφάλεια σε κύκλωμα συναγερμού ή σε κύκλωμα φλάς ή σε κύκλωμα αισθητήρων παρκαρίσματος κλπ. Μιλάω πάντα για αυτοκίνητο.
για να μην σε μπερδευω με Imax και ιστοριες... ή το κανεις οπως προτεινει ο chris valis που ειναι και πιο εμπειρος απο εμενα... η απλα καθε φορα που θελεις να υπολογισεις τι ασφαλεια θα βαλεις, προσθετης το μεγιστο ρευμα που μπορει να δωσει η πηγη σου με το ονομαστικο που απαιτει το κυκλωμα σου και το διαιρεις με το δυο και το αποτελεσμα ειναι η τιμη της ασφαλειας που πρεπει να βαλεις.
προσεξε ομως γιατι ο chris valis αναφερε κατι για Ipeak και οπως καταλαβαινεις αυτο που σου προτεινω δεν ειναι λυση για ολα σου τα κυκλωματα! πχ ενα μοτερ οταν ξεκιναει εχει περισοτερες απαιτησεις απο ρευμα.... επισεις οταν το ζοριζεις (stalling) τοτε παλυ οι απαιτησεις σε ρευμα ανεβαινουν! οποτε εκει δεν εξυπηρετει αυτο που σου προτεινα.
Φίλε Παναγιώτη,βρήκα ένα calculator στο νέτ που μπορείς να μετρήσεις το ρεύμα ενός κυκλώματος αν γνωρίζεις την τάση και την αντίσταση του κυκλώματος σου,σύμφωνα με το νόμο του ΩΜ (I=V/R για υπολογισμό ρεύματος).
Η τιμή της ασφάλειας που θα βάλεις εν σειρά στο κύκλωμα,θα πρέπει να είναι περίπου ίδια με την τιμή του ρεύματος που θα σου δώσει το calculator.
Για παράδειγμα,με τάση 12V και αντίσταση 10Ω ο καταναλωτής-αντίσταση τραβάει 1,2Α,επομένως βάζεις μια αντίσταση 1,2Α στο κύκλωμα,αλλά εξαρτάται πάντα από το είδος της αντίστασης (σύνθετη ή καθαρά ωμική) όπου και διαφέρει η τιμή της ασφάλειας.
http://www.csgnetwork.com/ohmslaw.html
Εδώ μπορείς να υπολογίσεις και την καταναλισκόμενη ισχύ αν γνωρίζεις V & I:
http://www.knappelectrical.co.uk/frame_ohms_law.htm
Επίσης και ένα fuse calulator:
http://web.ics.purdue.edu/~cs180/Fall2006cs177/labSol/lab07/ (http://web.ics.purdue.edu/%7Ecs180/Fall2006cs177/labSol/lab07/)
Η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν μπορεί να γίνει απλά και μόνο με έναν ξερό τύπο ή calculator.
H απαιτούμενη τιμή ρεύματος της ασφάλειας -και όχι μόνο!- εξαρτάται από το είδος του φορτίου, όπως ήδη αναφέρθηκε.
Αν το φορτίο είναι μια ευαίσθητη πχ. solid state ηλεκτρονική συσκευή, η ασφάλεια πρέπει να καίγεται γρήγορα και να μην επιτρέπει μεγάλες υπερβάσεις του ρεύματος. Επιλέγεται λοιπόν ασφάλεια ταχείας τήξης, με τιμή ρεύματος όχι μεγαλύτερη από 20-30% του (μέγιστου) ρεύματος λειτουργίας της συσκευής.
Αν το φορτίο απαιτεί μεγάλο ρεύμα εκκίνησης (μοτέρ, ψυγείο κλπ), επιλέγεται ασφάλεια βραδείας τήξης, με πολύ μεγαλύτερη (διπλάσια πχ) τιμή, ώστε να μην καίγεται κατά την εκκίνηση του μοτέρ.
-Η ασφάλεια παρεμβάλλεται σε σειρά προς το θετικό (κόκκινο) καλώδιο τροφοδοσίας όταν πρόκειται για DC ή τη φάση (καφέ) σε AC.
Αν όμως πρόκειται να τροφοδοτήσουμε έναν πομποδέκτη απ'ευθείας από τους πόλους της μπαταρίας του αυτοκινήτου, θα βάλουμε δύο (ίδιες) ασφάλειες, μία στο θετικό και μία στο αρνητικό, όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πόλους της μπαταρίας.
-Και ένας βασικός, αυστηρός κανόνας: Αντικαθιστούμε μια καμμένη ασφάλεια πάντοτε με παρόμοια και της ίδιας τιμής ρεύματος. Ποτέ με διαφορετική!
(Και βέβαια όχι συρματάκια :001_huh: και αλουμινόχαρτα :crying: από πακέτο τσιγάρων κλπ!!!).
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας παιδιά!
καλησπέρα!
Θα εγκαταστήσω κάμερα για την όπισθεν και εσωτερική οθόνη στο αμάξι μου και θέλω να βάλω και της αντίστοιχες ασφάλειες για να είμαι καλυμμένος..:001_rolleyes:
Πώς υπολογίζουμε τί ασφάλεια θα χρειαστεί ?
Η κάμερα είναι αυτή
http://imageshack.us/a/img7/6282/1z7q.jpg
και τα χαρακτηριστικά της είναι αυτά (νομίζω η δεύτερη στήλη )
http://imageshack.us/a/img708/6592/yikw.jpg
Η οθόνη είναι αυτή http://imageshack.us/a/img607/8914/h4vn.jpg
και τα χαρακτηριστικά της
http://imageshack.us/a/img24/1672/a79g.jpg
Ευχαριστώ εκ των προτέρων , και συγχαρητήρια για το φόρουμ!
η κάμερα σου λέει 300mA max άρα βάζεις την επόμενη μεγαλύτερη που θα βρεις(π.χ 350). η οθόνη λέει 2βατ άρα σχεδόν 160mA άρα πάλι την αμέσως μεγαλύτερη. αν είναι σε μια ασφάλεια και τα 2 τότε μια αμέσως μεγαλύτερη από 0,5Α.
ας πουν και τα παιδιά αν συμφωνούν.
Ευχαριστώ για την απάντηση! :thumbup:
Βασικά έχω ασφαλειοθήκες τύπου Π (SC-ATO fuse) όπου νομίζω η μικρότερη είναι 1Α .
Σε περίπτωση που βάλω 2 ασφάλειες 1Α , ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ? δεν θα είναι προστατευμένες οι συσκευές?
Ευχαριστώ για την απάντηση! :thumbup:
Βασικά έχω ασφαλειοθήκες τύπου Π (SC-ATO fuse) όπου νομίζω η μικρότερη είναι 1Α .
Σε περίπτωση που βάλω 2 ασφάλειες 1Α , ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ? δεν θα είναι προστατευμένες οι συσκευές?
Την ασφαλεια δεν την βαζεις για να προστατεψεις τις συσκευες σου,αλλα τις γραμμες (καλωδια) τροφοδοσιας.
Οποτε εισαι καλυμενος αν βαλεις 1Α ασφαλεια.Ορισμενες συσκευες εχουν ασφαλεια ενσωματωμενη για την προστασια τους.