καλησπερα σε ολους εχω τον παραπανω συναγερμο ειναι παλιος 10 ετων τον εχω βαλει στο σπιτι και δουλευει σωστα.Ομως παρολα αυτα δεν εχω τους κωδικους να αλλαξω οτιδηποτε παρα μονο τον κωδικο χρηστη οπου η διαδικασια ειναι η εξης *8 κωδικος 0 κωδικος # . Εχει καποιος περισοτερες πληροφοριες για αυτον παραπανω παιδια??

chs
28-08-09, 02:19
follow me: 1st No : * 1 [user] A [telephone]
2st No : * 1 [user] B [telephone]
del 1st : * 1 [user] A#
del 2st : * 1 [user] B#

update time: * 1 <master> W <hhmm>#

bypass zone: * 2 [user] <zone No> #

bypass recall: * 2 [user] W #

unbypass all: * 2 [user] 0 #

domestic arm: * 3 [user] <group> #

chime on/off: * 4 <master> A #

test bell: * 4 <master> B #

override prog.: * 4 <master> W #

memory recall: * 5 [user] <level> #

fault displays: * 6 [user] #

sw. auxiliary: * 7 [user] #

add code: * 8 <master> <code No> <new code> #

delete code: * 8 <master> <code No> <0000> #

output 1: * 9 [user] #
output 2: * 0 [user] #

dislay reset: **


led / fault

fault display ::: zone 1 : battery
zone 2 : bell
zone 3 : phone
zone 4 : foil/fire
zone 5 : sw. aux.
zone 6 : false code
zone 7 : system time
zone 8 : keypads
power : ac source

kostasxy
31-08-09, 09:14
ευχαριστω παρα πολυ φιλε μου αψογος

xatzis11
09-01-12, 00:14
Φίλε μου όπου user η master βαΖουμε το κωδικό του συναγερμού;